Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика Kromshroeder
Magashpaga
сообщение 18.1.2014, 21:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Добрый вечер, уважаемые. Монтируем котельную. Два напольных котла со своей автоматикой.Схема в файле.
Каждому котлу поставили по насосу. Гидрострелка. Далее один контур отопления без смесителя. Загрузка бойлера. Насос рециркуляции бойлера. Все. Гидравлическая схема во вложении.

Купили дополнительно автоматику Kromshroeder KS E8.0634 для погодозависимого и каскадного управления котлами с датчиками (4 шт.). Комнатный термостат и наружный датчик температуры.
Схема контроллера во вложении.

Первый раз ставим подобную автоматику.

Возможно ли объединить котловую автоматику со схемой контроллера чтобы все правильно работало?

Сообщение отредактировал Magashpaga - 18.1.2014, 21:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.png ( 82,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 2,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _______________________.png ( 162,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.1.2014, 23:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Гидравлическую схему сами рисовали?
Зависит от автоматики котла - там должны быть дополнительные платы для работы в каскаде . Обычно один котёл назначается ведущим. На каскадном контроллере выполняется адресация. Без плат в котлах не договорятся, так что, надо докупать...
Посмотрите паспорт котла....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 18.1.2014, 23:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(jota @ 19.1.2014, 0:19) *
Гидравлическую схему сами рисовали?
Зависит от автоматики котла - там должны быть дополнительные платы для работы в каскаде . Обычно один котёл назначается ведущим. На каскадном контроллере выполняется адресация. Без плат в котлах не договорятся, так что, надо докупать...
Посмотрите паспорт котла....


Да, что с ней не так?


В паспорте ничего не сказано про возможность работы в каскаде. Данную конфигурацию контроллера предложили специалисты ГидроЛого. Они будут доступны только в понедельник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2014, 0:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Magashpaga @ 18.1.2014, 22:59) *
Да, что с ней не так?

Непонятна мощность системы, но по диаметру 50 - расширительный сосуд 100 лтр маловат, и соединять его нужно через специальный клапан с дренажом, чтоб можно было проверить целостность мембраны без отключения.
Непонятно зачем насос на подаче ГВ
Система отопления без погодного регулирования, на комнатном термостате?
Термометры просятся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 19.1.2014, 7:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(jota @ 19.1.2014, 1:51) *
Непонятна мощность системы, но по диаметру 50 - расширительный сосуд 100 лтр маловат, и соединять его нужно через специальный клапан с дренажом, чтоб можно было проверить целостность мембраны без отключения.
Непонятно зачем насос на подаче ГВ
Система отопления без погодного регулирования, на комнатном термостате?
Термометры просятся...


Мощность системы 100 квт. В дальнейшем на бассейн и вентиляцию будут ветки от гидрострелки, пока заглушки. Объем системы пересчитал - 650 л. Клапан хотел ставить да не нашел у нас на рынке.
Чем лучше насос на обратке ГВС ?
Хочу сделать с погодным регулированием. Родная Автоматика котлов предусматривает погодное регулирование при подключении наружного датчика. Кроме того, она управляет бойлером и насосом котла. Если не делать каскад, то как будет включаться второй котел. Какой датчик даст сигнал, что мощности первого не хватает?
Термометры поставим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 19.1.2014, 10:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Ищите на платах управления котлов контакт для дистанционного включения/отключения. Krom Schroder именно так управляет котлаии в каскаде. Он и будет решать, сколько и каких котлов должны работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 19.1.2014, 19:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(beastmaster @ 19.1.2014, 11:05) *
Ищите на платах управления котлов контакт для дистанционного включения/отключения. Krom Schroder именно так управляет котлаии в каскаде. Он и будет решать, сколько и каких котлов должны работать.

На приведенной мною схеме нет этого контакта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 19.1.2014, 20:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



1. По схеме трех ходовой клапан на систему отопления, насос на гвс на о брат ку
2. По каскадному управлению- контакты управления котлом контрлера на контакты ТА платы котла вместо перемычки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2014, 20:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 6:43) *
Клапан хотел ставить да не нашел у нас на рынке.
Чем лучше насос на обратке ГВС ?

Ставьте шаровой с дренажом или два шаровых: один на отключение, второй перед ним со стороны бака на дренаж.
У вас и на подаче и на циркуляции - два насоса. На подаче ставится если нехватает давления ХВ, тогда на циркуляции не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 19.1.2014, 20:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



И еще маленький нюанс- датчик KF названный как датчик котла ставится после гидрострелки (или в нее, если есть соответствующая гильза)- это датчик коллектора, который и отвечает за работу каскада котлов. Просто это регулятор для одного двухступенчатого котла, поэтому он в теории ставится на выходе из котла- если действительно один котел, а в вашем случае-как я уже указад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 19.1.2014, 21:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 20:06) *
На приведенной мною схеме нет этого контакта?

Нужно удалить перемычку комнатного термостата ТА, вместо него подключаете контакт контроллера Krom Schroder. При замыкании контакта котел запустится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 19.1.2014, 21:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(beastmaster @ 19.1.2014, 22:17) *
Нужно удалить перемычку комнатного термостата ТА, вместо него подключаете контакт контроллера Krom Schroder. При замыкании контакта котел запустится.


Хорошо, один котел таки включится. Как второй котел поймет, что мощности системы не хватает и запустится? От какого сигнала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valdes
сообщение 19.1.2014, 23:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500



"Понять" и "запустить" должен Кромшрёдер, управляющий каскадом.. А вот как увязать его с котлами,пусть товарищи из Гидролого объяснят,раз продали - через контакты ТА или как иначе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.1.2014, 0:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 20:43) *
Хорошо, один котел таки включится. Как второй котел поймет, что мощности системы не хватает и запустится? От какого сигнала?

Каскад работает с постоянной температурой за стрелкой. Когда температура падает ниже установленной, включается следующий котёл. Датчик температуры подключается к регулятору каскада. Для общения с регулятором каскада в каждом котле должна быть интерфейсная плата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 20.1.2014, 6:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 22:43) *
Хорошо, один котел таки включится. Как второй котел поймет, что мощности системы не хватает и запустится? От какого сигнала?

Второй котел подключаете к Krom Schroder также как и первый, но к другому выходу. Почитайте инструкцию, там все нормально написано. Если температуры в контуре отопления не хватает, или не достаточно температуры для нагрева ГВС, то при работающем первом котле Krom Schroder даст команду запуститься второму котлу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voVap
сообщение 25.1.2014, 19:37
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.11.2011
Пользователь №: 130691



- Как котлы называются?
- С модулируемой горелкой? или простой одно/двух -ступенчатой?
- Судя по схеме электрической у них есть возможность управляться по OpenTherm протоколу (контакты OT+)?

Если у вас котлы с модулируемыми горелками да еще и с OpenTherm+ протоколом, то надо:
1. Срочно вернуть/поменять E8.0634 на каскадный E8.5064v1. Разница в цене 20-30 евро
2. Докупить два модуля CoCo OT-CAN по 100 евро каждый, и подключить котлы по OT+ протоколу.

В итоге:
- контролер будет следить за температурой именно на гидрострелке (KF), датчик надо погрузить в гильзу, смазав термопастой
- контролер будет управлять модулируемой горелкой котла, т.е. сжигать газа и генерировать столько мощности, сколько надо. Соответственно и количество стартов горелки сократится.
- при достижении на первом котле определенной мощности модуляции горелки (по умолчанию 80%) - контролер подключит второй котел.
- при снижении мощности до определенного уровня, отключит второй котел.
- на контролере отображается % модуляции для каждого котла отдельно и температура на самих котлах (для информации)

См. принципиальную схему обвязки моей топочной, все работает как надо.

Сообщение отредактировал voVap - 25.1.2014, 19:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________14.1.pdf ( 3,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных