Magashpaga
Добрый вечер, уважаемые. Монтируем котельную. Два напольных котла со своей автоматикой.Схема в файле.
Каждому котлу поставили по насосу. Гидрострелка. Далее один контур отопления без смесителя. Загрузка бойлера. Насос рециркуляции бойлера. Все. Гидравлическая схема во вложении.

Купили дополнительно автоматику Kromshroeder KS E8.0634 для погодозависимого и каскадного управления котлами с датчиками (4 шт.). Комнатный термостат и наружный датчик температуры.
Схема контроллера во вложении.

Первый раз ставим подобную автоматику.

Возможно ли объединить котловую автоматику со схемой контроллера чтобы все правильно работало?
jota
Гидравлическую схему сами рисовали?
Зависит от автоматики котла - там должны быть дополнительные платы для работы в каскаде . Обычно один котёл назначается ведущим. На каскадном контроллере выполняется адресация. Без плат в котлах не договорятся, так что, надо докупать...
Посмотрите паспорт котла....
Magashpaga
Цитата(jota @ 19.1.2014, 0:19) *
Гидравлическую схему сами рисовали?
Зависит от автоматики котла - там должны быть дополнительные платы для работы в каскаде . Обычно один котёл назначается ведущим. На каскадном контроллере выполняется адресация. Без плат в котлах не договорятся, так что, надо докупать...
Посмотрите паспорт котла....


Да, что с ней не так?


В паспорте ничего не сказано про возможность работы в каскаде. Данную конфигурацию контроллера предложили специалисты ГидроЛого. Они будут доступны только в понедельник.
jota
Цитата(Magashpaga @ 18.1.2014, 22:59) *
Да, что с ней не так?

Непонятна мощность системы, но по диаметру 50 - расширительный сосуд 100 лтр маловат, и соединять его нужно через специальный клапан с дренажом, чтоб можно было проверить целостность мембраны без отключения.
Непонятно зачем насос на подаче ГВ
Система отопления без погодного регулирования, на комнатном термостате?
Термометры просятся...
Magashpaga
Цитата(jota @ 19.1.2014, 1:51) *
Непонятна мощность системы, но по диаметру 50 - расширительный сосуд 100 лтр маловат, и соединять его нужно через специальный клапан с дренажом, чтоб можно было проверить целостность мембраны без отключения.
Непонятно зачем насос на подаче ГВ
Система отопления без погодного регулирования, на комнатном термостате?
Термометры просятся...


Мощность системы 100 квт. В дальнейшем на бассейн и вентиляцию будут ветки от гидрострелки, пока заглушки. Объем системы пересчитал - 650 л. Клапан хотел ставить да не нашел у нас на рынке.
Чем лучше насос на обратке ГВС ?
Хочу сделать с погодным регулированием. Родная Автоматика котлов предусматривает погодное регулирование при подключении наружного датчика. Кроме того, она управляет бойлером и насосом котла. Если не делать каскад, то как будет включаться второй котел. Какой датчик даст сигнал, что мощности первого не хватает?
Термометры поставим.
beastmaster
Ищите на платах управления котлов контакт для дистанционного включения/отключения. Krom Schroder именно так управляет котлаии в каскаде. Он и будет решать, сколько и каких котлов должны работать.
Magashpaga
Цитата(beastmaster @ 19.1.2014, 11:05) *
Ищите на платах управления котлов контакт для дистанционного включения/отключения. Krom Schroder именно так управляет котлаии в каскаде. Он и будет решать, сколько и каких котлов должны работать.

На приведенной мною схеме нет этого контакта?
LUCHNICK
1. По схеме трех ходовой клапан на систему отопления, насос на гвс на о брат ку
2. По каскадному управлению- контакты управления котлом контрлера на контакты ТА платы котла вместо перемычки
jota
Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 6:43) *
Клапан хотел ставить да не нашел у нас на рынке.
Чем лучше насос на обратке ГВС ?

Ставьте шаровой с дренажом или два шаровых: один на отключение, второй перед ним со стороны бака на дренаж.
У вас и на подаче и на циркуляции - два насоса. На подаче ставится если нехватает давления ХВ, тогда на циркуляции не нужен.
LUCHNICK
И еще маленький нюанс- датчик KF названный как датчик котла ставится после гидрострелки (или в нее, если есть соответствующая гильза)- это датчик коллектора, который и отвечает за работу каскада котлов. Просто это регулятор для одного двухступенчатого котла, поэтому он в теории ставится на выходе из котла- если действительно один котел, а в вашем случае-как я уже указад
beastmaster
Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 20:06) *
На приведенной мною схеме нет этого контакта?

Нужно удалить перемычку комнатного термостата ТА, вместо него подключаете контакт контроллера Krom Schroder. При замыкании контакта котел запустится.
Magashpaga
Цитата(beastmaster @ 19.1.2014, 22:17) *
Нужно удалить перемычку комнатного термостата ТА, вместо него подключаете контакт контроллера Krom Schroder. При замыкании контакта котел запустится.


Хорошо, один котел таки включится. Как второй котел поймет, что мощности системы не хватает и запустится? От какого сигнала?
valdes
"Понять" и "запустить" должен Кромшрёдер, управляющий каскадом.. А вот как увязать его с котлами,пусть товарищи из Гидролого объяснят,раз продали - через контакты ТА или как иначе
jota
Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 20:43) *
Хорошо, один котел таки включится. Как второй котел поймет, что мощности системы не хватает и запустится? От какого сигнала?

Каскад работает с постоянной температурой за стрелкой. Когда температура падает ниже установленной, включается следующий котёл. Датчик температуры подключается к регулятору каскада. Для общения с регулятором каскада в каждом котле должна быть интерфейсная плата.
beastmaster
Цитата(Magashpaga @ 19.1.2014, 22:43) *
Хорошо, один котел таки включится. Как второй котел поймет, что мощности системы не хватает и запустится? От какого сигнала?

Второй котел подключаете к Krom Schroder также как и первый, но к другому выходу. Почитайте инструкцию, там все нормально написано. Если температуры в контуре отопления не хватает, или не достаточно температуры для нагрева ГВС, то при работающем первом котле Krom Schroder даст команду запуститься второму котлу.
voVap
- Как котлы называются?
- С модулируемой горелкой? или простой одно/двух -ступенчатой?
- Судя по схеме электрической у них есть возможность управляться по OpenTherm протоколу (контакты OT+)?

Если у вас котлы с модулируемыми горелками да еще и с OpenTherm+ протоколом, то надо:
1. Срочно вернуть/поменять E8.0634 на каскадный E8.5064v1. Разница в цене 20-30 евро
2. Докупить два модуля CoCo OT-CAN по 100 евро каждый, и подключить котлы по OT+ протоколу.

В итоге:
- контролер будет следить за температурой именно на гидрострелке (KF), датчик надо погрузить в гильзу, смазав термопастой
- контролер будет управлять модулируемой горелкой котла, т.е. сжигать газа и генерировать столько мощности, сколько надо. Соответственно и количество стартов горелки сократится.
- при достижении на первом котле определенной мощности модуляции горелки (по умолчанию 80%) - контролер подключит второй котел.
- при снижении мощности до определенного уровня, отключит второй котел.
- на контролере отображается % модуляции для каждого котла отдельно и температура на самих котлах (для информации)

См. принципиальную схему обвязки моей топочной, все работает как надо.