Чиллер и выносной конденсатор |
|
|
|
20.1.2014, 9:13
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 69002

|
Здравствуйте уважаемые специалисты. На объекте имеется одноконтурный( по фреону) чиллер и двухконтурный выносной конденсатор. Подскажите пожалуйста как их соединить между собой. Что для этого использовать:специальные разветвители(рефнеты) или можно обойтись тройниками. Накидал схему подхода френовых магистралей к конденсатору.
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 33,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123
|
|
|
|
|
20.1.2014, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
вход можете делать "на тройниках", ну а выходы я бы опустил как можно ниже и только там бы объединял. Это немного нивелирует разницу давлений в секциях, хотя не уверен, что это так уж необходимо. Но не повредит, это точно.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Я бы два конденсатора соединил параллельно, на выходе конденсатора с меньшим гидравлическим сопротивлением поставил обычный шаровый вентиль. Регулировка заключается в частичном прикрытии этого вентиля до момента достижения равных температур фреона (перепада давленияна конденсаторе) на выходе с каждого конденсатора. Регулировка довольно точная и требует достаточно много времени. Без регулировки возможна авария по маслу (залегание).
Сообщение отредактировал SSA - 20.1.2014, 10:36
|
|
|
|
|
20.1.2014, 11:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а я бы заплатил специалисту чтоб тот сделал расчет что и как надо сделать чтобы не влететь по самые помидоры. ну или бы научился тому что именно надо рассчитать и как именно.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 12:52
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Совершенно тупо стоит выполнить рефнет из подручной меди и развести с равнм сопротивлением по газу.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Не, ну это вообще, совсем просто.  А если все-же сопротивление окажется разным? И чем тройник для газа принципиально отличается от рефнета?
|
|
|
|
|
20.1.2014, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Разводится тройниками без проблем. Если ресивер есть то вообще все ок. Верхний выход жидкаря опустите на уровень нижнего, а там уже объедените тройником. Ступеней загрузки сколько у чиллера?
|
|
|
|
|
20.1.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Насколько я понимаю идею, рефнет в отличии от тройника имеет заметное сопротивление, что в свою очередь сглаживает неравенство сопротивлений далее в цепи. Соответственно по правилам полагается опускать трубы жидкаря так чтобы давление столба было больше возможных колебаний давления и только после этого соединять.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 20:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(RusBuka @ 20.1.2014, 15:34)  Разводится тройниками без проблем. Даже никогда не задумывался насчет тройников. Потому что нижняя секция будет с повышенным содержанием масла. Впрочем, для спецов по кондерам это непостижимо.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Ludvig @ 20.1.2014, 23:44)  для спецов по кондерам это непостижимо. Где уж нам, мы же не в масквах (Марьино) живем... В лесу живем, пеньку молимся... Люди темные, необразованные... Наверное, посаны с Danfoss-а http://holod-konsultant.ru/yabbfiles3/Attachments/1111.pdf тоже не знают про рефнеты и залегание масла... Надоть подсказать, а то непорядок...
Сообщение отредактировал SSA - 20.1.2014, 21:33
|
|
|
|
|
20.1.2014, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ох лол. Людвиг, давайте фото хоть одной централи или чиллера или любого холодильного оборудования где слив с конденсатора на рефнетах. Я посыплю голову пеплом и перестану постить. Повышенное содержание масла будет, если будет отсутствовать жидкарь на выходе, уж вам то не знать...
Сообщение отредактировал RusBuka - 20.1.2014, 22:30
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:51
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Какой нахрен слив? вроде писал по газ...
|
|
|
|
|
21.1.2014, 13:51
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А теперь на двухконтурный конденсатор сошлитесь у Данфосса.
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.1.2014, 13:54
|
|
|
|
|
21.1.2014, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ненене, давайте пруфы, а то у меня 3 чиллера с выносными с 2х контурными, и все на тройниках. Спать плохо буду.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 20:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А у меня полноразмерные централи NT и BT были о 42-х камерах в Марьино и окрестностях. С горизонтальными конденсаторами и вертикальными от 1780кг. Будешь плохо спать или кушать и бабушку не слушать, отправлю переночевать в скороморозилку.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ииии? Где рефнеты марьинские?
|
|
|
|
|
21.1.2014, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430

|
Артур, не па дискюте аве ле професионель!
|
|
|
|
|
22.1.2014, 9:18
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(RusBuka @ 21.1.2014, 23:58)  Ииии? Где рефнеты марьинские? Конфетку попроси на кухне.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Аргументы закончились? Хотелось бы посмотреть на фото рефнетов марьинских централей.  Хоть газ, хоть слив...
Сообщение отредактировал SSA - 22.1.2014, 10:50
|
|
|
|
|
22.1.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Слив защитан. Я даже думаю копирнуть эту тему на ХК пусть гуру централей и шокеров прокомментируют. А то со сплитчиками Людвигу западло видимо общаться, конфетами только потчует.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
|
|
|
|
|
22.1.2014, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
http://poiskm.com/song/6529307-CHto-Gde-Ko...Herniy-yashchikВнимательно слушаем, а потом читаем вложение. Людвиг вы мне напоминаете Полесова из 12 стульев. " Ты куда тройник ставишь?!!!!, уйди отсюда, и что бы больше я тебя тут не видел"
|
|
|
|
|
22.1.2014, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Ludvig @ 20.1.2014, 15:52)  Совершенно тупо стоит выполнить рефнет из подручной меди и развести с равнм сопротивлением по газу. СКОЛХОЗИТЬ.  ИМХО, понял, что уйню сморозил, а потом оправдываться начал. И дальше сказать-то уже нечего...
|
|
|
|
|
22.1.2014, 18:38
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Не рефнет, а паука. Отвязли?
|
|
|
|
|
22.1.2014, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Я хоть и в очках, но слово паук нигде не заметил. Сфэйлились, так признайте это и всё.
|
|
|
|
|
23.1.2014, 7:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
парни, прекращайте.
|
|
|
|
|
23.1.2014, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А мы чё, мы ничё, просто пусть "за базар ответит".
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|