Здравствуйте уважаемые пользователи. Хотел бы узнать кто нибудь, работал на котле ДКВР переделанным под лузгу. Какие есть недоработки или плюсы, у кого есть предложения. Прошу выкладывать в этой теме в свою очередь постараюсь от себя что могу подать материалы.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Предтопок какой? Работал на ДКВр 6,5/13 ПМ - предтопок / топка скоростного горения имени В.В.Памеранцева, топливо было - березовая щепа. На Вашем видео вижу лишь засыпанный золой подЪ топки - следствие отсутствия вторичного дутья. Наладчик наш был с Бийска, он и про лузгу рассказывал, что на "шестерке", на лузге, до десяти тонн снимали. А на третий день он взорвал мой котел. Что Вы запечатлели на фото в первом сообщении, ни че не понятно.
Сообщение отредактировал Галиев - 22.1.2014, 19:43
|
|
|
|
|
22.1.2014, 20:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220572

|
буду фото еще добавлять. Значит котел работает за счет вехревого потока засчет перивичного вторичного третичьего дутья. значит реально может давать где то примерно по 5 тон в час но это максимально по рижимной карте 2.8 тонн розгоняли до 12 атм. работает на 8-10 атм. Раз в месяц чистим котел от золы.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 21:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220572

|
Вот еще фото. И наши животные в котельной )))
|
|
|
|
|
22.1.2014, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Вижу радиационную поверхность нагрева, только не пойму - где вторая, противоположная? Было бы полезно увидеть котел с обмуровкой в продольном вертикальном разрезе.
|
|
|
|
|
23.1.2014, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427

|
ГОддддд работал на котельной на биотопливе ( типа рассчитан под лузгу подсолнечника). А топили даже репяхами с поля и из леса, какая там щепа . Как вспомню - так вздрогну. А все ради ЭКОНОМИИ. Я теперь зиму не люблю, и мобильные телефоны тоже. Ну это лирика , а биотопливо на мелких котельных это дело перспективное. все же переработка отходов. Хотя цена на лузгу у нас в регионе за один отопительный сезон выросла на 75% ( а это 6 месяцев). То она , лузга, ненужна не была никому , даже ЭКОинспекция штрафовала за захоронение и вывоз, а тут ЛУЗГА - товаром оказалась. А ветки и деревья по городу активно пилят. В общем что жечь в топке есть. А как жечь...
|
|
|
|
|
31.1.2014, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Из моего опыта (наладка лузговых котлов около 10 различных конструкций) эффективность сжигания зависит на 50% от правильности конструкции топки, 40% - диаметры сопел и распределение воздуха по ним, 10% - заложить в автоматику правильное соотношение топливо - воздух, чтобы при изменении нагрузки все синхронно менялось и не шлаковалось. При увеличении нагрузки (оборотов питателя) проблемы шлакования и уноса топлива растут в геометрической прогрессии. Исходя из большого разнообразия вихревых топок стандартных рекомендаций практически нет.
|
|
|
|
|
12.2.2014, 17:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214775

|
Налаживали и работали е 25 24 на лузге подсолнечника топка вихревая торнадо в принципе по сравнению со многими покруче и режим держит и в обслуживании проста как три рубля есть вопросы задавайте на мыло здесь редко бываю dburmakin@ya.ru и древесные отходы жгли , есть фото могу скинуть если нужно да и проблемы при сжигании таких топлив тоже известны и способы их обойти или минимизировать знакомы _
Во многом согласен с предыдущим автором все зависит от правильной конструкции топки
|
|
|
|
|
18.2.2014, 3:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214775

|
Во многом согласен с предыдущим автором все зависит от правильной конструкции топки
|
|
|
|
|
19.2.2014, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220572

|
Какая топка правильная по вашему на котел ДКВР 6.5 13 ати. Для работы на лузге, есть ли разные виды топок, или они одни.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Внедрял свою конструкцию топки на Бийском МЭЗе, есть благодарность от руководства МЭЗа, соответственно считаю ее наиболее правильной. Если выложите чертежи Вашей топки, то можно покритиковать... Чертежи своей пока подожду выкладывать.
|
|
|
|
|
19.2.2014, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(animehdfilm @ 19.2.2014, 10:27)  Какая топка правильная по вашему на котел ДКВР 6.5 13 ати. Для работы на лузге, есть ли разные виды топок, или они одни. Наверное самая правильная для лузги - вихревая топка для фрезерного торфа.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 20:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220572

|
Цитата(Лыткин @ 19.2.2014, 14:20)  Наверное самая правильная для лузги - вихревая топка для фрезерного торфа. а есть у кого какие схемы или фото такой топки. Просто хочется понять насколько наша отличается?
|
|
|
|
|
21.2.2014, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(animehdfilm @ 20.2.2014, 21:30)  а есть у кого какие схемы или фото такой топки. Просто хочется понять насколько наша отличается? Да ничем не отличается. Вентилятор создаёт в топке вихрь и торф горит во взвешенном состоянии (как в топке с "кипящим" слоем). Зола улетает в газоход, где улавливается циклоном. Посмотрите в интернете.
|
|
|
|
|
8.4.2014, 10:35
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229782

|
Цитата(animehdfilm @ 22.1.2014, 21:57)  буду фото еще добавлять. Значит котел работает за счет вехревого потока засчет перивичного вторичного третичьего дутья. значит реально может давать где то примерно по 5 тон в час но это максимально по рижимной карте 2.8 тонн розгоняли до 12 атм. работает на 8-10 атм. Раз в месяц чистим котел от золы. А чистите как? Щетками золу сметаете с труб? И как чистите конвективный пучек?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sergei-yarick @ 8.4.2014, 11:35)  А чистите как? Щетками золу сметаете с труб?
И как чистите конвективный пучек? Можете установить обдувочный аппарат. Вообще-то проблем с очисткой небыло.
|
|
|
|
|
8.4.2014, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229782

|
золу обдувочные аппараты сбивают, а как с копотью и нагаром от мучки быть. ведь они образуются на трубах?
|
|
|
|
|
9.4.2014, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sergei-yarick @ 8.4.2014, 16:28)  золу обдувочные аппараты сбивают, а как с копотью и нагаром от мучки быть. ведь они образуются на трубах? Почитайте как это делается на угольных котлах. Почему-то в интернете все хотят сразу найти "филосовский камень".
|
|
|
|
|
9.4.2014, 7:59
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229782

|
Я понимаю, что и в интернете можно найти. И паровой обдув поставить, но это потребует переделки котла. Хочется узнать, как вы устраняете данную проблему. так сказать поделитесь опытом. Цитата(bikz @ 19.2.2014, 11:38)  Если выложите чертежи Вашей топки, то можно покритиковать... Чертежи своей пока подожду выкладывать. Свои чертежи наверное руководство не разрешит выкладывать.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sergei-yarick @ 9.4.2014, 8:59)  Я понимаю, что и в интернете можно найти. И паровой обдув поставить, но это потребует переделки котла. Хочется узнать, как вы устраняете данную проблему. так сказать поделитесь опытом.
Свои чертежи наверное руководство не разрешит выкладывать. Я проработал 39 лет наладчиком-теплотехником, бывало всякое. Ответил по опыту, котла на лузге в работе не видел, были на угле, щепе, опилках, фрезерном торфе (ближе всего к Вашему варианту) и т.д. Думается вопрос с загрязнением наружных поверхностей надуман.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 16:00
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229782

|
Наружные поверхности при плохом качестве лузги (много мучки и ядра) обрастают налетом очень сильно.
Сообщение отредактировал sergei-yarick - 10.4.2014, 15:07
|
|
|
|
|
11.4.2014, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Основная проблема- натрий и калий, присутствующие в растительных отходах, при высоких температурах испаряются и затем конденсируются на поверхностях нагрева, образуя плотные и связанные отложения. Чем их больше, тем больше отложений. Работаю самостоятельно.
|
|
|
|
|
12.4.2014, 21:21
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220572

|
Цитата(sergei-yarick @ 8.4.2014, 11:35)  А чистите как? Щетками золу сметаете с труб?
И как чистите конвективный пучек? У нас есть компрессор есть 4 пневмо пушки значит стреляем экономайзер и карманы пушка на колесах. Чистим котел раз в месяц приходится остужать котел и за лазить в топку. В топке самое много золы. Конвективный пучок обдуваем воздухом трубка длинная такая на конце чуть загнута и сплющена. Также и экономайзер чистим при остановке воздухом на улице стоят циклоны чтоб зола не попадала в трубу )) Чистим котел каждую смену от золы. Сделали карманы специальные, только в топке не можем почистить, поэтому и останавливаемся раз в месяц )
|
|
|
|
|
28.4.2014, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229782

|
Цитата(animehdfilm @ 12.4.2014, 22:21)  У нас есть компрессор есть 4 пневмо пушки значит стреляем экономайзер и карманы пушка на колесах. Пушка какая? ГВУТ? на пиропатронах?
|
|
|
|
|
15.5.2014, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220572

|
Цитата(sergei-yarick @ 28.4.2014, 9:30)  Пушка какая? ГВУТ? на пиропатронах? Пушка пневмо, просто стреляет, набирается бак воздуха там 6 атм. И нажимается кнопка, и весь воздух из бочки выстреливает в экономайзер, или в карманах специальных. Я как котельная заработает сниму все как это происходит.
|
|
|
|
|
21.5.2014, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229782

|
Так же, как и у нас. Только у нас помимо экономайзера стоят пушки на конвективке. и давление воздуха 8 кгс. Цитата(animehdfilm @ 22.1.2014, 14:15)  Наверное правильнее будет-РАБОТАЕТ котел. Горит лузга. Если котел горит, то это П...ЗДЕЦ!!!
Сообщение отредактировал sergei-yarick - 21.5.2014, 8:54
|
|
|
|
|
  |