Цитата(VasiliAK @ 22.1.2014, 16:20)

Беда следующего характера, смонтировали механическую вытяжную вентиляцию в жилом доме по наружный стене и. Подняли от края кровли на 1 м. Пришел санэпидем предварительно натравленный соседом и требует соблюсти санпин и поднять выше конька на 1 м. А конек соответственно имеет высотную отсеку на 4 м выше. Тоесть в итоге труба от края кровли должна быть 5 метров чтобы стать выше выше конька на 1 м. Что технически очень сложно. Только если использовать стальную сварную трубу.
Можно ли как-то обойти этот момент? Или прокладывать трубу по кровле снаружи и на растяжки ставить выше конька? Потому что другого решения технически я себе не могу придумать.
Или труба проложенная вдоль здания не является вентиляционной шахтой и не попадает под эту формулировку?
У вас вытяжка от чего идёт?
По поводу воздуховода вдоль многоэтажного жилого здания - здесь работает СП 54.13330-2011 п.9.7 про попадание воздуха из помещений с вредностями или запахами в другие помещения дома.
Выход у вас один - либо соответствующий фильтр на вытяжку, либо герметизировать стыки и организовать выброс надлежащим образом, по 10 разделу СП60.13330.2012 (как крайний вариант - факельный выброс, если по шуму пройдёт).
Сообщение отредактировал aas3 - 22.1.2014, 17:35