> ПДК оксида углерода в подземной стоянке
Bananan
сообщение 16.11.2006, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Предельно-допустимая концентрация оксида углерода (мг/м³) принимается по ГОСТ 12.1.005-88 и составляет для стоянок 20 мг/м³, но под * - написано:

* При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Возможно ли принять ПДК СО для подземной стоянки офисного здания - 50 мг/м3 ?
И использовать эту цыфру для расчета воздухообмена в стоянке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 17.11.2006, 10:23
Сообщение #2





Guest Forum






Если имеет место быть постоянное пребывание людей то нет.
Что об этом в сказано техзадании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 17.11.2006, 17:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Нет люди там постоянно не пребывают, им хватает 15 минут на то чтобы поставить авто и сесть в лифт!
Мне интересно почему все обязательно принимают эту цифру - 20 мг/м3? А по сноске выходит что можно принимать и 50 мг/м3....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 17.11.2006, 17:55
Сообщение #4





Guest Forum






А охрана?
А если кто случайный отравится. В суде придется доказывать что никого там не должно было быть более чем 30 мин.
Но это шутка.
Ответ такой - обычная перестраховка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 17.11.2006, 18:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Там стоянка - с автоматическим подъемом машин. Но владелец авто всеравно ее ставит в бокс, а потом на лифте поднимается!
Если есть у кого данные по общему количеству выездов/выездов автомобилей со стоянки в %, то поделитесь!
Нашел в одном источнике - процентное соотношение выездов и въездов к обему числу машин - 40% и 10%, в другом - 8% и 2%, соответственно.
В чем разница? В расчете получаются разные расходы воздуха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михалыч(Вильнюс)_*
сообщение 17.11.2006, 22:44
Сообщение #6





Guest Forum






Хмм..
Ну автоматические газоанализаторы с принудительным включением доп вентиляции???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 21.11.2006, 12:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Цитата
Ну автоматические газоанализаторы с принудительным включением доп вентиляции

А расчет всей вентиляции по какому ПДК СО - 20 или 50?
Максимальная вентиляция по расчету или не менее 150 м3/ч или 2-х кратный воздухообмен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 22.11.2006, 16:25
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата
А расчет всей вентиляции по какому ПДК СО - 20 или 50?
Максимальная вентиляция по расчету или не менее 150 м3/ч или 2-х кратный воздухообмен?

Если в Т.З. ничего не сказано о времени пребывания людей на автостоянке то 20.
Воздухообмен принимается максимальный по расчету, но не менее рекомендуемого по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.11.2006, 16:40
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Bananan @ Nov 21 2006, 12:00 )
Цитата
Ну автоматические газоанализаторы с принудительным включением доп вентиляции

А расчет всей вентиляции по какому ПДК СО - 20 или 50?
Максимальная вентиляция по расчету или не менее 150 м3/ч или 2-х кратный воздухообмен?

а откуда это 150 м3/ч или два крата, что за нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.11.2006, 17:38
Сообщение #10


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



"Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машино-место при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух."

Этот пункт взят из МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей»;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Slon_*
сообщение 22.11.2006, 23:15
Сообщение #11





Guest Forum






Ну если в Москве, то всё просто - 50.
(МГСН 5.01-01, Приложение 2, п. 2.2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinderrr
сообщение 17.3.2021, 1:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956



Приветствую!
С 01.03.2021 вводится в действие новый СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
В этом документе – Таблица 2.1, строка 2124 указан ПДК CO2 в воздухе рабочей зоны – 27000/9000 мг/м3. В числителе указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.), в знаменателе – среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДК с.с).
Как вы думаете, не опечатка ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных