Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПДК оксида углерода в подземной стоянке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Bananan
Предельно-допустимая концентрация оксида углерода (мг/м³) принимается по ГОСТ 12.1.005-88 и составляет для стоянок 20 мг/м³, но под * - написано:

* При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Возможно ли принять ПДК СО для подземной стоянки офисного здания - 50 мг/м3 ?
И использовать эту цыфру для расчета воздухообмена в стоянке?
jjj
Если имеет место быть постоянное пребывание людей то нет.
Что об этом в сказано техзадании?
Bananan
Нет люди там постоянно не пребывают, им хватает 15 минут на то чтобы поставить авто и сесть в лифт!
Мне интересно почему все обязательно принимают эту цифру - 20 мг/м3? А по сноске выходит что можно принимать и 50 мг/м3....
jjj
А охрана?
А если кто случайный отравится. В суде придется доказывать что никого там не должно было быть более чем 30 мин.
Но это шутка.
Ответ такой - обычная перестраховка.
Bananan
Там стоянка - с автоматическим подъемом машин. Но владелец авто всеравно ее ставит в бокс, а потом на лифте поднимается!
Если есть у кого данные по общему количеству выездов/выездов автомобилей со стоянки в %, то поделитесь!
Нашел в одном источнике - процентное соотношение выездов и въездов к обему числу машин - 40% и 10%, в другом - 8% и 2%, соответственно.
В чем разница? В расчете получаются разные расходы воздуха!
Михалыч(Вильнюс)
Хмм..
Ну автоматические газоанализаторы с принудительным включением доп вентиляции???
Bananan
Цитата
Ну автоматические газоанализаторы с принудительным включением доп вентиляции

А расчет всей вентиляции по какому ПДК СО - 20 или 50?
Максимальная вентиляция по расчету или не менее 150 м3/ч или 2-х кратный воздухообмен?
jjj
Цитата
А расчет всей вентиляции по какому ПДК СО - 20 или 50?
Максимальная вентиляция по расчету или не менее 150 м3/ч или 2-х кратный воздухообмен?

Если в Т.З. ничего не сказано о времени пребывания людей на автостоянке то 20.
Воздухообмен принимается максимальный по расчету, но не менее рекомендуемого по нормам.
Vano
Цитата(Bananan @ Nov 21 2006, 12:00 )
Цитата
Ну автоматические газоанализаторы с принудительным включением доп вентиляции

А расчет всей вентиляции по какому ПДК СО - 20 или 50?
Максимальная вентиляция по расчету или не менее 150 м3/ч или 2-х кратный воздухообмен?

а откуда это 150 м3/ч или два крата, что за нормы
MMM
"Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машино-место при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух."

Этот пункт взят из МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей»;
Гость_Slon
Ну если в Москве, то всё просто - 50.
(МГСН 5.01-01, Приложение 2, п. 2.2)
grinderrr
Приветствую!
С 01.03.2021 вводится в действие новый СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
В этом документе – Таблица 2.1, строка 2124 указан ПДК CO2 в воздухе рабочей зоны – 27000/9000 мг/м3. В числителе указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.), в знаменателе – среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДК с.с).
Как вы думаете, не опечатка ли это?