> Схема подключения теплопункта, Сравнение зависимого и независимого подключения
Jakina
сообщение 24.1.2014, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.1.2009
Пользователь №: 27761



Добрый день!
В нашем городе уже несколько лет делают реконструкцию тепловых пунктов. Вместо теплопунктов с элеваторами ставят автоматизированные тепловые пункты с независимым подключением системы отопления и ГВС. Все хорошо, но при сильном понижении температуры наружного воздуха наибольшее количество жалоб на систему отопления поступают из домов именно с новыми тепловыми пунктами. Почему так происходит?
Мощность теплообменного оборудования дам достаточная, даже с 25-процентным запасом, автоматика в морозную температуру открывается полностью, ничего не поджимает. Но почему то в домах со старыми теплопунктами в целом теплее, чем в домах с новыми.
Есть предположение, что при независимом подключении при передаче тепла от первичного к вторичному контуру тратится большее количества тепла, чем при зависимом подключении. Как Вы думаете, насколько верно это предположение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V  « < 2 3 4  
Открыть тему
Ответов (90 - 101)
Alex_Serena
сообщение 14.2.2014, 13:31
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672



Цитата(A.R. @ 14.2.2014, 13:56) *
Попробуйте воспользоваться форумным поисковиком. Эти темы много раз обсуждались.
Я вообще то спросил про раздел с этими темами. Или на этом форуме интересющие меня темы в разных разделах ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.2.2014, 13:33
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 14:31) *
Я вообще то спросил про раздел с этими темами. Или на этом форуме интересющие меня темы в разных разделах ?

начните здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Serena
сообщение 14.2.2014, 13:55
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672



Цитата(Ernestas @ 14.2.2014, 14:33) *
Как я понял отдельного раздела на этом форуме нет. Очень жаль...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.2.2014, 14:26
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 13:55) *
Как я понял отдельного раздела на этом форуме нет. Очень жаль...

Убедите нас в такой необходимости и он появится )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Serena
сообщение 14.2.2014, 15:38
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672



Цитата(Ernestas @ 14.2.2014, 15:26) *
Убедите нас в такой необходимости и он появится )
Мне этот форум посоветовал человек, сказал что тут можно найти информацию по модернизации элеваторов систем отопления МКД на автоматизированные системы. Я зашёл, открыл раздел Теплоснабжение, а тут всё темы про котлы. Может я форумом ошибся ? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.2.2014, 16:09
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 16:38) *
Я зашёл, открыл раздел Теплоснабжение, а тут всё темы про котлы.

Не правда. Есть всё, только нужно научится искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 14.2.2014, 22:29
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 15:38) *
Мне этот форум посоветовал человек, сказал что тут можно найти информацию по модернизации элеваторов систем отопления МКД на автоматизированные системы. Я зашёл, открыл раздел Теплоснабжение, а тут всё темы про котлы. Может я форумом ошибся ? huh.gif
Становись топстартером и все будут работать тока на тебя! А сам уж отделяй зерна от плевел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 15.2.2014, 18:22
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
информацию по модернизации элеваторов систем отопления МКД на автоматизированные системы.
Элеватор это смесительный насос, струйный. Но для его работы нужен располагаемый напор сетей, также влияет температура этих сетей, и еще сопротивление внутренней системы отопления. Как правило, раньше, при сопротивлении отопления более 3 метров вод.ст. рекомендовали вместо элеватора электрический насос.
Элеваторы есть регулируемые, но у них есть недостаток. Зависимость от сетей, и они не могут достигать смешение более 3-4, опять же если в системе сопротивление маленькое. Единственный плюс - не требуется дополнительной энергии для работы.
С электрическим насосом наоборот - он независим от сетей и внутренней системы, но требует электричества. Можно отладить смешивание какое нужно.

ЗЫ
Цитата
Тобр. не имеет отношения к теплоснабжению потребителя. Она лишь участвует в расчете фактического потребления теплоты. ...
Высокая обратка не выгодна ни потребителю, ни источнику...

Сообщение отредактировал Altelega - 15.2.2014, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zard
сообщение 17.2.2014, 21:33
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56605



Самый дешевый вариант - предусматреть обводную линию через теплообменник, если позволяют давления и перемычку между подачей и обраткой. Получится комбинированная схема - пока у вас график 90/70 - работает зависимая схема. Как ввели мощности и получили 110/70 перекрываете арматуру и получаете независимую схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.2.2014, 7:40
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Altelega @ 15.2.2014, 19:22) *
Элеватор это смесительный насос, струйный. Но для его работы нужен располагаемый напор сетей, также влияет температура этих сетей, и еще сопротивление внутренней системы отопления. Как правило, раньше, при сопротивлении отопления более 3 метров вод.ст. рекомендовали вместо элеватора электрический насос.
Элеваторы есть регулируемые, но у них есть недостаток. Зависимость от сетей, и они не могут достигать смешение более 3-4, опять же если в системе сопротивление маленькое. Единственный плюс - не требуется дополнительной энергии для работы.
С электрическим насосом наоборот - он независим от сетей и внутренней системы, но требует электричества. Можно отладить смешивание какое нужно.

ЗЫ
Высокая обратка не выгодна ни потребителю, ни источнику...

Иногда за высокую обратку штрафуют и приходится обратку после ТО вентиляции, пускать на ТО ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Serena
сообщение 18.2.2014, 9:19
Сообщение #101





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672



Цитата(zard @ 17.2.2014, 22:33) *
Самый дешевый вариант - предусматреть обводную линию через теплообменник, если позволяют давления и перемычку между подачей и обраткой. Получится комбинированная схема - пока у вас график 90/70 - работает зависимая схема. Как ввели мощности и получили 110/70 перекрываете арматуру и получаете независимую схему.
А можете тут привести схему такого решения ? У нас котельная работает по графику 115/70. Но 115 мы никогда не видели, максимум что видели было 102 градуса в -30. Вот фото одного из теплоузлов дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.2.2014, 9:28
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Энерджайзер @ 14.2.2014, 9:52) *
Вы очень сильно заблуждаетесь. Это связано с технологией производства тепловой энергии. В двух словах - эффективности и надежности работы котлов...

Ну какое тут заблуждение? Не вижу связи ответственности потребителя за технологию производства тепловой энергии и эффективности и надежности работы котлов... Каждый занимается своим делом. ТСО производит, передает и продает, а потребитель покупает, оплачивает полученную тепловую энергию установленного качества в необходимом ему количестве и возвращает ее избыток обратно. Это исключительные проблемы ТСО, как его вернуть обратно без дополнительных потерь, куда девать этот избыток и как эффективно использовать дальше. Принцип "потребитель всегда прав" никто не отменял.

Цитата(Лыткин @ 18.2.2014, 7:40) *
Иногда за высокую обратку штрафуют и приходится обратку после ТО вентиляции, пускать на ТО ГВС.

А на каких правовых основаниях? и Как считают штраф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных