Добрый день! В нашем городе уже несколько лет делают реконструкцию тепловых пунктов. Вместо теплопунктов с элеваторами ставят автоматизированные тепловые пункты с независимым подключением системы отопления и ГВС. Все хорошо, но при сильном понижении температуры наружного воздуха наибольшее количество жалоб на систему отопления поступают из домов именно с новыми тепловыми пунктами. Почему так происходит? Мощность теплообменного оборудования дам достаточная, даже с 25-процентным запасом, автоматика в морозную температуру открывается полностью, ничего не поджимает. Но почему то в домах со старыми теплопунктами в целом теплее, чем в домах с новыми. Есть предположение, что при независимом подключении при передаче тепла от первичного к вторичному контуру тратится большее количества тепла, чем при зависимом подключении. Как Вы думаете, насколько верно это предположение?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(90 - 101)
|
14.2.2014, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672

|
Цитата(A.R. @ 14.2.2014, 13:56)  Попробуйте воспользоваться форумным поисковиком. Эти темы много раз обсуждались. Я вообще то спросил про раздел с этими темами. Или на этом форуме интересющие меня темы в разных разделах ?
|
|
|
|
|
14.2.2014, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 14:31)  Я вообще то спросил про раздел с этими темами. Или на этом форуме интересющие меня темы в разных разделах ? начните здесь
|
|
|
|
|
14.2.2014, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672

|
Цитата(Ernestas @ 14.2.2014, 14:33)  Как я понял отдельного раздела на этом форуме нет. Очень жаль...
|
|
|
|
|
14.2.2014, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 13:55)  Как я понял отдельного раздела на этом форуме нет. Очень жаль... Убедите нас в такой необходимости и он появится )
|
|
|
|
|
14.2.2014, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672

|
Цитата(Ernestas @ 14.2.2014, 15:26)  Убедите нас в такой необходимости и он появится ) Мне этот форум посоветовал человек, сказал что тут можно найти информацию по модернизации элеваторов систем отопления МКД на автоматизированные системы. Я зашёл, открыл раздел Теплоснабжение, а тут всё темы про котлы. Может я форумом ошибся ?
|
|
|
|
|
14.2.2014, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 16:38)  Я зашёл, открыл раздел Теплоснабжение, а тут всё темы про котлы. Не правда. Есть всё, только нужно научится искать.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(Alex_Serena @ 14.2.2014, 15:38)  Мне этот форум посоветовал человек, сказал что тут можно найти информацию по модернизации элеваторов систем отопления МКД на автоматизированные системы. Я зашёл, открыл раздел Теплоснабжение, а тут всё темы про котлы. Может я форумом ошибся ?  Становись топстартером и все будут работать тока на тебя! А сам уж отделяй зерна от плевел...
|
|
|
|
|
15.2.2014, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата информацию по модернизации элеваторов систем отопления МКД на автоматизированные системы. Элеватор это смесительный насос, струйный. Но для его работы нужен располагаемый напор сетей, также влияет температура этих сетей, и еще сопротивление внутренней системы отопления. Как правило, раньше, при сопротивлении отопления более 3 метров вод.ст. рекомендовали вместо элеватора электрический насос. Элеваторы есть регулируемые, но у них есть недостаток. Зависимость от сетей, и они не могут достигать смешение более 3-4, опять же если в системе сопротивление маленькое. Единственный плюс - не требуется дополнительной энергии для работы. С электрическим насосом наоборот - он независим от сетей и внутренней системы, но требует электричества. Можно отладить смешивание какое нужно. ЗЫ Цитата Тобр. не имеет отношения к теплоснабжению потребителя. Она лишь участвует в расчете фактического потребления теплоты. ... Высокая обратка не выгодна ни потребителю, ни источнику...
Сообщение отредактировал Altelega - 15.2.2014, 18:40
|
|
|
|
|
17.2.2014, 21:33
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56605

|
Самый дешевый вариант - предусматреть обводную линию через теплообменник, если позволяют давления и перемычку между подачей и обраткой. Получится комбинированная схема - пока у вас график 90/70 - работает зависимая схема. Как ввели мощности и получили 110/70 перекрываете арматуру и получаете независимую схему.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Altelega @ 15.2.2014, 19:22)  Элеватор это смесительный насос, струйный. Но для его работы нужен располагаемый напор сетей, также влияет температура этих сетей, и еще сопротивление внутренней системы отопления. Как правило, раньше, при сопротивлении отопления более 3 метров вод.ст. рекомендовали вместо элеватора электрический насос. Элеваторы есть регулируемые, но у них есть недостаток. Зависимость от сетей, и они не могут достигать смешение более 3-4, опять же если в системе сопротивление маленькое. Единственный плюс - не требуется дополнительной энергии для работы. С электрическим насосом наоборот - он независим от сетей и внутренней системы, но требует электричества. Можно отладить смешивание какое нужно.
ЗЫ Высокая обратка не выгодна ни потребителю, ни источнику... Иногда за высокую обратку штрафуют и приходится обратку после ТО вентиляции, пускать на ТО ГВС.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223672

|
Цитата(zard @ 17.2.2014, 22:33)  Самый дешевый вариант - предусматреть обводную линию через теплообменник, если позволяют давления и перемычку между подачей и обраткой. Получится комбинированная схема - пока у вас график 90/70 - работает зависимая схема. Как ввели мощности и получили 110/70 перекрываете арматуру и получаете независимую схему. А можете тут привести схему такого решения ? У нас котельная работает по графику 115/70. Но 115 мы никогда не видели, максимум что видели было 102 градуса в -30. Вот фото одного из теплоузлов дома.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Энерджайзер @ 14.2.2014, 9:52)  Вы очень сильно заблуждаетесь. Это связано с технологией производства тепловой энергии. В двух словах - эффективности и надежности работы котлов... Ну какое тут заблуждение? Не вижу связи ответственности потребителя за технологию производства тепловой энергии и эффективности и надежности работы котлов... Каждый занимается своим делом. ТСО производит, передает и продает, а потребитель покупает, оплачивает полученную тепловую энергию установленного качества в необходимом ему количестве и возвращает ее избыток обратно. Это исключительные проблемы ТСО, как его вернуть обратно без дополнительных потерь, куда девать этот избыток и как эффективно использовать дальше. Принцип "потребитель всегда прав" никто не отменял. Цитата(Лыткин @ 18.2.2014, 7:40)  Иногда за высокую обратку штрафуют и приходится обратку после ТО вентиляции, пускать на ТО ГВС. А на каких правовых основаниях? и Как считают штраф?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|