Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка гликолиевого рекуператора
Fertessios
сообщение 27.1.2014, 15:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Выставляю свою обвязку гликолиевого рекуператора на суд
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____._________________________________________Model.pdf ( 66,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.1.2014, 17:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



хотите работать летом на гликолевом рекуператоре? огласите температуры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HEKTO
сообщение 27.1.2014, 20:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 2.6.2008
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314



Не там перемычку нарисовали, перенесите левей насоса. У вас регулирование чтобы не допускать обмерзания теплообменника в вытяжке? Тогда регулируйте температуру в вытяжном теплообменнике, а в приточном что получится, то и ладно. Если регулирование только теплового потока, то и так сгодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.1.2014, 21:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



HEKTO, смотрите внимательней, здесь приточка есть нагреватель. Какое обмерзание? Чего регулировать-то?

Сообщение отредактировал v-david - 27.1.2014, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.1.2014, 5:48
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Fertessios @ 27.1.2014, 19:56) *
Выставляю свою обвязку гликолиевого рекуператора на суд


плохая схема. работать будет но плохо. зимой вытяжной охладитель будет обмерзать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 28.1.2014, 9:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106




Цитата
хотите работать летом на гликолевом рекуператоре? огласите температуры...

будет работать только зимой. Расчет прикрепляю
Цитата
плохая схема. работать будет но плохо. зимой вытяжной охладитель будет обмерзать

У гликолиевых рекуператоров нет такого высокого процента эффективности, чтобы охладить вытяжной воздух до отрицательных температур. Согласно расчета производителя, защита от замерзания здесь не требуется (см. температуру воздуха на выходе из охладителя). Но чтоб это не объяснять каждому, поставил байпас с двухходовым клапаном вместо трехходового. Т.к. во-первых, меньше гидравлического сопротивления, во-вторых, не стачивается поворотный элемент и не просачивается вода в байпас.
Цитата
Не там перемычку нарисовали, перенесите левей насоса. У вас регулирование чтобы не допускать обмерзания теплообменника в вытяжке? Тогда регулируйте температуру в вытяжном теплообменнике, а в приточном что получится, то и ладно. Если регулирование только теплового потока, то и так сгодится.

В режиме защиты от замерзания, открывается байпас, и часть холодного гликоля идет в обход теплообменника вытяжной секции, давая ему оттаять.

Сообщение отредактировал Fertessios - 28.1.2014, 9:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  50gl.jpg ( 140,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.1.2014, 9:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



тяжелый случай. Вы тогда уж приведите в порядок Вашу схему и не называйте приточную секцию нагревателем. И продолжайте свято верить в то, что заливая в калорифер -8С обмерзания не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 28.1.2014, 9:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Цитата
тяжелый случай. Вы тогда уж приведите в порядок Вашу схему и не называйте приточную секцию нагревателем.

Это производитель так его называет. Зимой гликолиевый теплообменник в приточной секции выступает в качестве воздухонагревателя. Думаю все логично.
Цитата
И продолжайте свято верить в то, что заливая в калорифер -8С обмерзания не будет.

Зимой в пластинчатом теплообменнике тоже по ту сторону пластины стабильно отрицательная температура, но защита срабатывает (в среднем) от -25С. Так что -8С внутри трубок ни чуть не смущает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 28.1.2014, 10:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(v-david @ 27.1.2014, 22:43) *
HEKTO, смотрите внимательней, здесь приточка есть нагреватель. Какое обмерзание? Чего регулировать-то?

Нет, все правильно
Обмерзает поверхность в вытяжной секции, где воздух влажный, когда температура поверхности охладителя падает ниже ноля.
Для борьбы с этим температуру глюколя искусственно повышают с помощью подмеса (обычно трехходовым, но и так можно).
Если сделать как на схеме, то при открывании клапана температура поверхности только упадет, а обмерзание усилится.

Подробнее в КОКОРИН. ПОДБОР ТЕПЛОИЗВЛЕКАЮЩЕГО И ТЕПЛООТДАЮЩЕГО ТЕПЛООБМЕННИКОВ И РЕЖИМОВ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫТЯЖНОГО ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА С НАСОСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ - АНТИФРИЗА.

Также смотрите типовые узлы Свегона например, там и описание работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 28.1.2014, 11:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Цитата
Для борьбы с этим температуру глюколя искусственно повышают с помощью подмеса (обычно трехходовым, но и так можно).

В моей схеме теплообменник в приточной секции "разгружается" за счет того, что расход гликоля через него падает. Но считаю Ваш вариант более приемлемым. Тем более, что насос будет лучше работать с теплым гликолем. Тогда поменяю местами нагреватель и охладитель.
BogOnPoBog4uk, спасибо за отзыв smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 28.1.2014, 11:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Цитата
В моей схеме теплообменник в приточной секции "разгружается" за счет того

прошу прощения, теплообменник ВЫТЯЖНОЙ секции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.1.2014, 12:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я как-то сразу не сообразил, что "производитель" это производитель приточек, поэтому речь ведет о воздухе, а я-то по старинке, о гликоле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.1.2014, 12:35
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



замораживание - процесс неизбежный, он всегда начинается с самого холодного места и постепенно закрывает весь т/о. единственный способ борьбы с ним - управлять температурой смеси в охладителе. с помощью трехходовика. двухходовики в таких схемах применять нельзя ибо бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 28.1.2014, 13:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(LordN @ 28.1.2014, 13:35) *
замораживание - процесс неизбежный, он всегда начинается с самого холодного места и постепенно закрывает весь т/о. единственный способ борьбы с ним - управлять температурой смеси в охладителе. с помощью трехходовика. двухходовики в таких схемах применять нельзя ибо бессмысленно.


Я сам ставил трехходовики и как-то не задумывался, но пуркуа бы и не па. Нам жеж полное выключение приточного теплообменника не требуется. По моим очень грубым прикидкам достаточно половину глюколя пустить в обход. Другое дело, что с линейностью регулирования могут быть траблы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 28.1.2014, 13:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(Fertessios @ 28.1.2014, 12:25) *
В моей схеме


Производитель гад не дал объем глюколя в теплообменниках, но по диаметрам судя расширительный бачек дохленький. Берите Reflex-s на 10 бар ,ну и предохранительный соответствующий. Объем вроде тоже маловат. Если пришлете объем системы, посчитаю объем бачка. Ну или делайте автоподкачку, а то ваши эксплуатационщики избегаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.1.2014, 14:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а мне вот интересно стало... ну перепустили мы мимо ТО вытяжки половину, тогда на входе в ТО приточки будет уже не, скажем, +0, а -5, на следующем проходе -10, потом -20 и...? 1) Как и по какому параметру можно определить, что теплообменник на вытяжке оттаял? 2) За какое время обмерзнет ТО при заливке в него -20? Это, конечно, может быть и пуркуа па, но может лучше все-таки не доводить дело до обмерзания, как обычно это делают... У Вас не просто с линейностью будут проблемы, может начать колбасить всю систему, узел регулирования на притоке с ума сходить будет при таких болтаниях входной температуры. Ну, тупо, во имя чего? третий ход сэкономить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 28.1.2014, 15:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Кстати, думал о периодической разморозке. Штука в принципе выгодная. Если требуется точное поддержание температуры, то вариант один - по Кокорину, управлять клапаном по термостату на входе в вытяжной ТО поддерживая около -2 оС. Это регулирование начинает быть необходимым уже при довольно сильном морозе. При этом температурная эффективность начинает линейно снижаться.
Но можно размораживать периодически, открывая байпас, на некий настроенный процент, например соленоидом. При этом срабатывание периодическое, по перепаду давления воздуха. Интегральный показатель эффективности может оказаться и выше, но температура притока будет скакать. Вот и думаю, оно надо морочиться... Тем более, что эта беда часто применяется на операционных, где скакать не должно ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.1.2014, 15:26
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



не. просто на входе в калорифер вытяжки держится положительная температура. она и управляет клапаном. а в притчоном калорифере и правда может быть температура уличная. запросто. по этому гликоль на -8 при расчетной ниже -20 это прямой путь к заморозке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 28.1.2014, 17:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Цитата
Производитель гад не дал объем глюколя в теплообменниках, но по диаметрам судя расширительный бачек дохленький. Берите Reflex-s на 10 бар ,ну и предохранительный соответствующий. Объем вроде тоже маловат. Если пришлете объем системы, посчитаю объем бачка.

Запросил у производителя. объем 2 теплообменника по 34,6 л + расстояние между ними 8 м. Пока ждал этих данных, посмотрел коэффициент расширения для 50%-го этиленгликоля от -30 до 30 = 2,4%. Прикинул общий объем на 200л. Программа рефлекс выдала бак 18 л, но он мне постоянно пытается продать типоразмер вдвое больше. Поэтому ориентировочно 8л smile.gif
Цитата
Ну или делайте автоподкачку, а то ваши эксплуатационщики избегаются.

автоподкачки не будет. Боюсь что при утечке эта автоподкачка весь гликоль на пол выльет.
Кстати, об утечках, автоматика может ее зафиксировать или все по-старинке, "на глаз"?
Цитата
Я сам ставил трехходовики и как-то не задумывался, но пуркуа бы и не па. Нам жеж полное выключение приточного теплообменника не требуется. По моим очень грубым прикидкам достаточно половину глюколя пустить в обход. Другое дело, что с линейностью регулирования могут быть траблы.

не вижу необходимости в регулировании. Здесь имеет место 2 режима: 1) рабочий, когда байпас закрыт. И теплообменники пропускают через себя максимум гликоля. 2) защита от замерзания, когда гликоль идет и через байпас, и через теплообменник. У двухходового клапана ду65 kvs=63, у теплообменника (по гликолю) kvs=21. Т.е. согласно расчета через теплообменник пойдет 0,75 л/с, а через байпас 2,23 л/сек. Для разморозки достаточно.
Цитата
1) Как и по какому параметру можно определить, что теплообменник на вытяжке оттаял?

дифманометр по воздуху на теплообменнике
Цитата
не. просто на входе в калорифер вытяжки держится положительная температура. она и управляет клапаном. а в притчоном калорифере и правда может быть температура уличная. запросто. по этому гликоль на -8 при расчетной ниже -20 это прямой путь к заморозке.

если вы о замерзании этиленгликоля, то напоминаю его концентрацию - 50%.
Цитата
У Вас не просто с линейностью будут проблемы, может начать колбасить всю систему, узел регулирования на притоке с ума сходить будет при таких болтаниях входной температуры. Ну, тупо, во имя чего? третий ход сэкономить?

С ума не сойдет smile.gif . На водяные воздухонагреватели ставят смесительные узлы с 3-х позиционным приводом, на фанкойлах обычно привод ON/OFF. Они так и работают: приоткрыл, призакрыл. Они на это рассчитаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 28.1.2014, 17:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(Fertessios @ 28.1.2014, 18:12) *
Запросил у производителя. объем 2 теплообменника по 34,6 л


При утечке за сезон 3 литра минимум 12 л - при этом изб. давление может подняться до 8 бар
Рекомендую 18 литров, тогда 6 бар

Цитата(Fertessios @ 28.1.2014, 18:12) *
автоподкачки не будет. Боюсь что при утечке эта автоподкачка весь гликоль на пол выльет.
Кстати, об утечках, автоматика может ее зафиксировать или все по-старинке, "на глаз"?


Может. Реле давления на понижение очень советую, иначе насос без присмотра может тово.

Цитата(Fertessios @ 28.1.2014, 18:12) *
не вижу необходимости в регулировании. Здесь имеет место 2 режима: 1) рабочий, когда байпас закрыт. И теплообменники пропускают через себя максимум гликоля. 2) защита от замерзания, когда гликоль идет и через байпас, и через теплообменник. У двухходового клапана ду65 kvs=63, у теплообменника (по гликолю) kvs=21. Т.е. согласно расчета через теплообменник пойдет 0,75 л/с, а через байпас 2,23 л/сек. Для разморозки достаточно.


Дерзайте, но страшитесь)))
И на байпас балансировочник лучше б.

Цитата(Fertessios @ 28.1.2014, 18:12) *
дифманометр по воздуху на теплообменнике
если вы о замерзании этиленгликоля, то напоминаю его концентрацию - 50%.


Согласен.

Цитата(Fertessios @ 28.1.2014, 18:12) *
С ума не сойдет smile.gif . На водяные воздухонагреватели ставят смесительные узлы с 3-х позиционным приводом, на фанкойлах обычно привод ON/OFF. Они так и работают: приоткрыл, призакрыл. Они на это рассчитаны.


Там термоэлектрические приводы, они очень долговечны и так медленны, что получается плавно. У электромеханического клапана количество открытий-закрытий до отказа еще проверить надо. Может соленоид лучше..

Напишите, что получится, если можно.

Сообщение отредактировал BogOnPoBog4uk - 28.1.2014, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 28.1.2014, 18:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106




BogOnPoBog4uk, спасибо за советы, приму к сведению.
Цитата
Напишите, что получится, если можно.

ок. тогда с меня ближе к лету фотографии, следующей зимой - отчет о работе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 28.1.2014, 21:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Fertessios @ 27.1.2014, 18:56) *
Выставляю свою обвязку гликолиевого рекуператора на суд

Ээх. Бог Вам судья. Ставить рекуператор и охлаждать воздух только до +10 - это расточительство.

Сообщение отредактировал coverart - 28.1.2014, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 29.1.2014, 10:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Цитата
Ээх. Бог Вам судья. Ставить рекуператор и охлаждать воздух только до +10 - это расточительство.

У гликолиевых рекуператоров эффективность 30%, отсюда такие цифры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 29.1.2014, 10:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(coverart @ 28.1.2014, 22:19) *
Ээх. Бог Вам судья. Ставить рекуператор и охлаждать воздух только до +10 - это расточительство.


Вытяжной воздух 23 оС 50%, уличный -35. Что обычно ставите в таких случаях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.1.2014, 11:23
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Что обычно ставите в таких случаях?
нельзя так ставить вопрос, т.к. он подразумевает варианты при реальном их отсутствии. smile.gif
coverart, на мой взгляд, говорит лишь о том, что глупо ставить в такой системе охладитель столь малой мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 29.1.2014, 11:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Цитата
нельзя так ставить вопрос, т.к. он подразумевает варианты при реальном их отсутствии. smile.gif
coverart, на мой взгляд, говорит лишь о том, что глупо ставить в такой системе охладитель столь малой мощности.

это самый большой типоразмер теплообменника для данного типоразмера установки. Видимо, производитель посчитал что дальнейшее увеличение площади теплопередачи влечет нецелесообразное увеличение потерь напора по воздуху и увеличение затрат эл. энергии на прокачку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.1.2014, 13:14
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



самый большой типоразмер - это не аргумент smile.gif
что там себе считает там производитель - тем более. у него задача прокукарекать, а там хоть не рассветай..

задачу ставит - ТЗ, основание для ТЗ выводит ТЭО, а решает задачу - проект.

а поставить железяку от которой толку будет херн да маленько - с тем же успехом её можно было и не ставить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fertessios
сообщение 29.1.2014, 13:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161106



Цитата
херн да маленько

75 кВт?
ТЗ: ... рекуперация тепла из санузлов..
деваться некуда sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 29.1.2014, 18:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Fertessios @ 29.1.2014, 14:50) *
это самый большой типоразмер теплообменника для данного типоразмера установки. Видимо, производитель посчитал что дальнейшее увеличение площади теплопередачи влечет нецелесообразное увеличение потерь напора по воздуху и увеличение затрат эл. энергии на прокачку.

Дык а переходы поставить не судьба? И хоть 1000*500 ставь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 14:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных