Цитата
Производитель гад не дал объем глюколя в теплообменниках, но по диаметрам судя расширительный бачек дохленький. Берите Reflex-s на 10 бар ,ну и предохранительный соответствующий. Объем вроде тоже маловат. Если пришлете объем системы, посчитаю объем бачка.
Запросил у производителя. объем 2 теплообменника по 34,6 л + расстояние между ними 8 м. Пока ждал этих данных, посмотрел коэффициент расширения для 50%-го этиленгликоля от -30 до 30 = 2,4%. Прикинул общий объем на 200л. Программа рефлекс выдала бак 18 л, но он мне постоянно пытается продать типоразмер вдвое больше. Поэтому ориентировочно 8л
Цитата
Ну или делайте автоподкачку, а то ваши эксплуатационщики избегаются.
автоподкачки не будет. Боюсь что при утечке эта автоподкачка весь гликоль на пол выльет.
Кстати, об утечках, автоматика может ее зафиксировать или все по-старинке, "на глаз"?
Цитата
Я сам ставил трехходовики и как-то не задумывался, но пуркуа бы и не па. Нам жеж полное выключение приточного теплообменника не требуется. По моим очень грубым прикидкам достаточно половину глюколя пустить в обход. Другое дело, что с линейностью регулирования могут быть траблы.
не вижу необходимости в регулировании. Здесь имеет место 2 режима: 1) рабочий, когда байпас закрыт. И теплообменники пропускают через себя максимум гликоля. 2) защита от замерзания, когда гликоль идет и через байпас, и через теплообменник. У двухходового клапана ду65 kvs=63, у теплообменника (по гликолю) kvs=21. Т.е. согласно расчета через теплообменник пойдет 0,75 л/с, а через байпас 2,23 л/сек. Для разморозки достаточно.
Цитата
1) Как и по какому параметру можно определить, что теплообменник на вытяжке оттаял?
дифманометр по воздуху на теплообменнике
Цитата
не. просто на входе в калорифер вытяжки держится положительная температура. она и управляет клапаном. а в притчоном калорифере и правда может быть температура уличная. запросто. по этому гликоль на -8 при расчетной ниже -20 это прямой путь к заморозке.
если вы о замерзании этиленгликоля, то напоминаю его концентрацию - 50%.
Цитата
У Вас не просто с линейностью будут проблемы, может начать колбасить всю систему, узел регулирования на притоке с ума сходить будет при таких болтаниях входной температуры. Ну, тупо, во имя чего? третий ход сэкономить?
С ума не сойдет

. На водяные воздухонагреватели ставят смесительные узлы с 3-х позиционным приводом, на фанкойлах обычно привод ON/OFF. Они так и работают: приоткрыл, призакрыл. Они на это рассчитаны.