|
  |
Противопожарные шторы, нужен ликбез |
|
|
|
28.1.2014, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Уважаемые специалисты! Прошу помощи. Как должны работать противопожарные шторы в подземных автостоянках?
Имеем: двухуровневая автостоянка. Уровни не сообщаются. Один уровень подземный. И в подземной и в надземной на въездах перед автоматическими воротами установлены противопожарные шторы IE30. В подземной зоны по 3000м2 разделены аналогичными шторами.
Система тушения - ТРВ
Система дымоудаления: в каждой 3000м2 зоне своя система, запускается соответсвенно при пожаре в ней.
Вопрос: какой алгоритм работы противопожарных штор, автоматических ворот и дымоудаления при пожаре. Вопрос возник по причине того, что компенсация дымоудаления изначально предполагалась через открытые автоматические ворота, а противопожарные шторы если и смогут закрыться - не выдержат сильного перепада давления от ДУ. В СП 7 есть фраза про то, что шторы должны закрываться наполовину, но там речь про рампы, а выезды к ним относятся? Межсекционные шторы?
|
|
|
|
|
29.1.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652

|
В данном случае противопожарные шторы выполняют функции дренчерных водяных завес, деля ваше здание на допустимые согласно норм пожарные отсеки. Это означает, что по сигналу "Пожар" шторы должны опускаться без задержки времени
|
|
|
|
|
29.1.2014, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Вопрос в том, на всю высоту, или наполовину?
|
|
|
|
|
29.1.2014, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
СП 7 7.11 е) допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных ворот с воздушными завесами для защиты этажных проемов изолированных рамп закрытых над-земных и подземных автостоянок. При этом опускание выдвижной шторы противодымного экрана следует предусматривать на половину высоты защищаемого проема.
С рампами четко и ясно, а как с зонами 3000кв.м быть?
|
|
|
|
|
30.1.2014, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
То же самое, на половину высоты.
|
|
|
|
|
30.1.2014, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
И на какой норматив ссылаться при этом?
|
|
|
|
|
24.2.2015, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Вопрос остался в силе, шторы EI30, т.е. не являются преградами 1го типа
а именно:
на какую высоту должны опускаться межсекционные шторы на какую высоту должны опускаться шторы на выездах
|
|
|
|
|
24.2.2015, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 24.2.2015, 19:08)  на какую высоту должны опускаться межсекционные шторы на какую высоту должны опускаться шторы на выездах 1. Шторы между дымовыми зонами (не более 3000 м2) - в зависимости от принятой в проекте при расчёте ДУ слабозадымляемой (условно незадымляемой) зоны: СП 7, п.3.14. противодымный экран: Автоматически и дистанционно управляемое устройство с выдвижной шторой или неподвижный конструктивный элемент из дымонепроницаемого негорючего материала, устанавливаемый в верхней части под перекрытиями защищаемых помещений или в стеновых проемах с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя и предназначенный для предотвращения распространения продуктов горения под межэтажными перекрытиями, через проемы в стенах и перекрытиях, а также для конструктивного выделения дымовых зон в защищаемых помещениях. 2. Уточните, чем в Вашем случае выезд отличается от рампы?
|
|
|
|
|
25.2.2015, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(ИОВ @ 24.2.2015, 19:48)  1. Шторы между дымовыми зонами (не более 3000 м2) - в зависимости от принятой в проекте при расчёте ДУ слабозадымляемой (условно незадымляемой) зоны: СП 7, п.3.14. противодымный экран: Автоматически и дистанционно управляемое устройство с выдвижной шторой или неподвижный конструктивный элемент из дымонепроницаемого негорючего материала, устанавливаемый в верхней части под перекрытиями защищаемых помещений или в стеновых проемах с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя и предназначенный для предотвращения распространения продуктов горения под межэтажными перекрытиями, через проемы в стенах и перекрытиях, а также для конструктивного выделения дымовых зон в защищаемых помещениях.
2. Уточните, чем в Вашем случае выезд отличается от рампы? 1. Т.е. зоны 3000м2 могут быть просто дымовыми, и не разделятся преградами 1го типа? 2. Такое понятие как "выезд" в в СП 113.13330.2012 отсутствует, а для рамп - Рампа (пандус): наклонная конструкция, предназначенная для перемещения автомобилей между уровнями в многоэтажных автостоянках. Рампа (пандус) может быть открытой, т.е. не имеющей покрытия и полностью или частично стеновых ограждений, а также закрытой, имеющей стены и покрытие, изолирующие ее от внешней среды.
До недавнего времени считал что "выезд" из автостоянки непосредственно на улицу это рампа(пандус) открытого типа, сейчас засомневался
|
|
|
|
|
25.2.2015, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 25.2.2015, 20:05)  1. Т.е. зоны 3000м2 могут быть просто дымовыми, и не разделятся преградами 1го типа? Преградами 1-го типа выделяются чаще всего пожарные отсеки. А шторы и не являются преградами какого-либо типа, т.к. высота их опуска должна соответствовать расчётам ДУ, но не ниже 2,0 м от пола. Да, дымовые зоны могут иметь условное разделение: СП 7, п. 7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 20:59)  Преградами 1-го типа выделяются чаще всего пожарные отсеки. А шторы и не являются преградами какого-либо типа, т.к. высота их опуска должна соответствовать расчётам ДУ, но не ниже 2,0 м от пола. Да, дымовые зоны могут иметь условное разделение:
СП 7, п. 7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2. Теперь картина прояснилась. Спасибо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|