Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление, Прошу совета более опытных специалистов
mr.kolc
сообщение 5.2.2014, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Доброго времени суток, Господа Теплотехники! Посоветуйте с противодымной вентиляцией. Согласно планировке (см. вложение)- имеем здание 2 этажа, на 1-ом этаже коридор без естественного проветривания, длиной более 15м. В коридор выходит ЛК типа Л2 (присутствуют оконные проемы на каждом этаже). Выход из коридора в пом. 2, в котором есть естественное освещение через окна, осуществляется через дверь. Вопрос: требуется ли система противодымной вентиляции?.

Немного изменим условия задачи. Окна в ЛК заделываются при реконструкции здания. Я так понимаю, что тогда ЛК из Л2 превращается В Н2 и требует подпора? Тогда согласно СП 07.....2013 из коридоров с такой ЛК автоматом требуется дымоудаление.

И еще момент. Если объединить коридор с пом. №22 (убрать перегородку и продлить коридор) и, соответсвенно, получить за счет этого оконные проемы и естественное освещение в коридоре. В ЛК оконные проемы не закрывать. Получится ли тогда уйти от дымоудаления?

Ситуация в данный момент требует не столько уйти от противодымной защиты, а проанализировать необходимость её обустройства.

Очень расчитываю на помощь более опытных чем я специалистов, ведь если что - там люди будут эвакуироватся (тфу... тфу.. тфу...) ....меня вспоминать... боязно как-то...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 118,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 14.2.2014, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Подниму тему... Вопрос все еще очень актуален.... Помогите советом!!!
Похоже я сначала несколько сумбурно написал. Понятно что для данной планировки дымоудаление из коридора необходимо. Коридор во всю длину этажа, после ЛК изображен порог, но проход там сквозной ( а то на чертеже не совсем понятно). На данный момент дверей и перегородки в ЛК нет, просто открытый проход, а окна на ЛК заделаны.

Понадобится ли ДУ если убрать каб.№33 и каб.№26, а вместо них сделать "световые карманы" с окнами размерами вписывающимися в требования СП? Окна в ЛК соответственно вернуть, чтобы не менять тип. ( тогда ЛК будет незадымляемой?). Нужна ли перегородка с дверью из коридора в ЛК?

Задача стоит в АНАЛИЗЕ потребности в организации дымоудаления. Расчеты будут делать грамотные проетировщики, а мне как службе эксплуатации поставили задачу проанализировать и составить ТЗ. Но что-то вопрос очень серьезный, нужно с кем-то посоветоваться.

Есть у кого-нибудь конструктивные предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 17.2.2014, 15:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



UP!!! 140 просмотров! И ни одного ответа.... Печаль, тоска....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 17.2.2014, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(mr.kolc @ 17.2.2014, 15:13) *
UP!!! 140 просмотров! И ни одного ответа.... Печаль, тоска....

Дык есть же СП 7 там прописано каким требованиям должна удовлетворять планировка коридора для того чтобы уйти от ДУ. Если у вас они выполняются чего париться. Вот только ЛК без дверей я не понимаю как это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SA_Moscow
сообщение 18.2.2014, 0:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2007
Из: Moscow
Пользователь №: 11247



п. 8,5. СП7...2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 18.2.2014, 9:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Спасибо за участие!
2 Norb:
Вход на лестницу осуществляется прямо из коридора - без дверей. Окна в ЛК, блин, заделали при ремонте. Вот и получается: что в ЛК окон нет - зачит она незадымляемая, значет треба организовывать дымоудаление из коридора, значит треба сделать компенсацию притоком противодымным. Вот думаю выдать предписание, чтобы окна в ЛК вернули, двери конечно нужно тоже организовать. Тогда получим ЛК типа Л1.

Следующий момент коридор. В данном случае требованиям СП7... 2013 не удовлетворяет: длина более 15 метров, без естественного проветривания ( вообще нет окон в коридоре), в кабинетах , выходящих в коридор постоянные рабочие места. Вот и думай как тут уйти... Единственный вариант, какой вижу, это при реконструкции здания организовать световые карманы в коридор, за счет некоторых кабинетов. Т.е. убрать, например, помещения 29, 28, 30 и установить в наружной стене окна удовлетворяющие требованиям СП7.... Тут вопрос: а выполнится ли в таком варианте требование СП п. 5.8, про оконный проем шириной не менее 1,6м на каждые 30 м. коридора? Вроде бы выполняется: с каждой стороны коридора до оконных проемов будет менее 15-ти метров, у а окна соответственно нужных размеров. И ВУАЛЯ! ДУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!??????????

И еще вопрос: окна нужны нужны с автоматическими приводами, или достаточно просто ручных фрамуг на высоте нижней кромки 2,5 метра от пола?

Такой вот ход рассуждений. Хотелось бы услышать ваши мнения по данным мероприятиям....

С Уважением.

Сообщение отредактировал mr.kolc - 18.2.2014, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San4elliys
сообщение 20.2.2014, 15:15
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223598



Да все просто господа! Этаж коридор не проветриваемый. А это значит что ДУ обязательно. 2е ЛК у вас задымляемая в любом случае т.к. отсутствуют противопожарные двери или тамбур-шлюз. Естественное побуждение вам вполне подойдет.
Удаление продуктов горения необходимо предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в (У вас длина более 15м)
зданиях с числом этажей два и более: (У вас 2 этажа)
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми
лестничными клетками; (У вас задымляемая лестничная клетка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных