|
 |
Ответов
(1 - 20)
Гость_Посмотрел и обалдел_*
|
22.4.2005, 16:49
|
Guest Forum

|
Цитата(vados7 @ Apr 22 2005, 17:07 ) .... шитовая с тепловой нагрузкой 120 кВт ... Это ГЭС или АЭС ??
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
22.4.2005, 16:52
|
Guest Forum

|
Вот такой забавный завод
|
|
|
|
|
22.4.2005, 18:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Посмотрел и обалдел @ Apr 22 2005, 17:49 ) Цитата(vados7 @ Apr 22 2005, 17:07 ) .... шитовая с тепловой нагрузкой 120 кВт ... Это ГЭС или АЭС ?? Может, трансформаторная?
|
|
|
|
|
22.4.2005, 18:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(vados7 @ Apr 22 2005, 20:07 ) .... но шеф уперся что в шитовых запрещено размещение оборудованния(кондишены). Я таких запретов не нашел.Если кто знает просьба ответить. а в чем проблема-то? размещай вне  ... а если сурьёзно, подобное помещение на "объекте", два канальника по 45кВт(100% резерв) на лето и вентиляция на зиму. проект все инстанции прошел без единого наезда на саму идею, а там, я вам доложу, зубры еще те сидят.
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
22.4.2005, 18:17
|
Guest Forum

|
Всем спасибо размещение вне к сожалению крайне проблемно поставлю внутрь и пусть радуются тишине и прохладе
|
|
|
|
|
22.4.2005, 20:08
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Шеф прав. Случись что, расплачиваться придется вашей конторе.
Прямого запрета я пока не нашел, но в ПУЭ есть следующие пункты:
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Нужно любыми путями выносить канальник за пределы щитовой и подводить только воздуховоды.
|
|
|
|
|
23.4.2005, 6:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
именно этот пункт в ПУЭ и не запрещает установку кондиционера. главное выполнить требование об отсутствии стыков
|
|
|
|
|
23.4.2005, 13:03
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата именно этот пункт в ПУЭ и не запрещает установку кондиционера. я и говорю, что прямого запрета не нашел... Цитата главное выполнить требование об отсутствии стыков  а вот это самое главное.... интересно как это можно выполнить при установке кондиционера Чтобы исключить протечки, даже арматуры не должно быть, а тут над головой поддон с конденсатом и фреоновый теплообменник... Если вы ставите прибор отопления в эл.щитовую, то он д.б. без арматуры (на крайняк вынести за пределы щитовой) и все соединения д.б. сварными, т.е. это как правило регистр. К примеру чугунный радиатор уже не подойдет...
|
|
|
|
|
23.4.2005, 20:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Paul @ Apr 23 2005, 17:03 ) Цитата именно этот пункт в ПУЭ и не запрещает установку кондиционера. я и говорю, что прямого запрета не нашел... Цитата главное выполнить требование об отсутствии стыков  а вот это самое главное.... интересно как это можно выполнить при установке кондиционера Чтобы исключить протечки, даже арматуры не должно быть, а тут над головой поддон с конденсатом и фреоновый теплообменник... Если вы ставите прибор отопления в эл.щитовую, то он д.б. без арматуры (на крайняк вынести за пределы щитовой) и все соединения д.б. сварными, т.е. это как правило регистр. К примеру чугунный радиатор уже не подойдет...  да ладно бросьте, не сравнивайте ущерб от наличия стыков на системе отопления-водоснабжения с избыточным давлением от 4 до 16 с соответствующим расходом при порыве и дренажа кондиционера... проблемы с дренажом - это 99.99999% проблемы эксплуатации
|
|
|
|
|
24.4.2005, 1:14
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата не сравнивайте ущерб от наличия стыков на системе отопления-водоснабжения с избыточным давлением от 4 до 16 с соответствующим расходом при порыве и дренажа кондиционера... а трубопроводы канализации и водостока... низя же ну поставили и поставили... я бы не стал рисковать, тем более в такой ядреной щитовой с тепловой нагрузкой 120 кВт. Какая-нибудь крыса на провода попадет и про кондиционер вспомнят....
|
|
|
|
|
3.4.2007, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2007
Пользователь №: 6829

|
Поднимаю тему. Ситуация схожая. Электрощитовая, тепловыделения 42 кВт. Есть идея использовать "холодный потолок" пустить по трубкам воду с "улицы". На сколько эффективна будет такая система? и будет ли вообще? %)
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
3.4.2007, 16:18
|
Guest Forum

|
Воду в электрощитовой? Запрещено лотки с кабелем под трубами водоснабжения прокладывать, вы хотите, чтоб по всей электрощитовой трубы с водой под потолком ходили? Я конечно не знаток ПУЭ, но по-моему это слишком. Я проектировала здания КТП промышленных предприятий, там преспокойно ставят осевики в стену, жалюзийную решетку в дверь и кондиционеры вешают. думаю Вам надо кондеры вешать полупромышленные.
|
|
|
|
|
3.4.2007, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(vados7 @ Apr 22 2005, 17:52 ) Вот такой забавный завод Поставте осевик с резервированием. Но проверьте теплопоступления- Это много меговатников?В РТП отдельностоящем\пристроенном?.
|
|
|
|
Гость_Карапузик_*
|
3.4.2007, 22:42
|
Guest Forum

|
по хорошему кондиционеры (или другое охлаждающее оборудование) нужно вынести. Сделать 1,5 крата естественную вытяжку и на лето осевики, или можно снять вентиляцией но зонально забирать воздух, непосредственно с оборудования ну и подовать соответственно прийдется охлажденный. Да кстати при какой температуре внутри щитовой такой теплоприток от оборудования ?
|
|
|
|
|
17.8.2007, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как посчитать тепловыделения от электрощитовых, если известна мощность подключённого к ним оборудования(1500кВт).Мне необходимо поставить туда кондиционер, или сделать вентиляцию.
|
|
|
|
|
20.8.2007, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Канальники в могучих щитовых я ставил. проблем (вт.ч. и в экспертизе) не было. Что касается дренажа - ставили дренажную станцию (бак с насосом). Мощность тепловыделений - примерно 1% от эл. мощности.
|
|
|
|
|
20.8.2007, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Подскажите плиз кто сталкивался, если мощность електричекая електрощитовой 30 кВт, то скоко выделяется тепловой енергии от этого оборудования ( типа шкафов и еще чего то) ! Или это в електриков надо выяснять?
|
|
|
|
|
21.8.2007, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740

|
Большое спасибо.У меня еще такой вопрос, если нет возможности поставить канальник в щитовой можно сплитами обойтись, и как быть зимой, делать вентиляцию или ставить на кондиционеры зимние комплекты.
|
|
|
|
|
21.8.2007, 23:34
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
или ставить на кондиционеры зимние комплекты.
а если -45?
|
|
|
|
|
22.8.2007, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740

|
Уважаемый Александр Васильев в моём регионе не бывает -45, поэтому я и спросил,если вы знаете, что делать в такой ситуации, то подскажите, я буду вам очень признателен.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|