Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика для циркуляционного насоса на перемычке, Автоматика для циркуляционного насоса на перемычке между Т1 и Т2
Usach
сообщение 11.2.2014, 11:21
Сообщение #31


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 13:46) *
Если на вводе 3 метра перепада - не поможет частотник, доктор не спасёт.

зависит от пусконаладки... в общем случае - опустит обороты до минимума - в результате - подмес будет, а перепада - как насторите - хоть на 3 метра, хоть на 0,33... laugh.gif ......что позволит и на 3-х метрах сохранять циркуляцию и понижать сетевой график...т.е. полностью отрабатывать функционал... частотник в грамотных руках - великая весчь!
Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 13:46) *
Не передавливать, а работать в параллель, есть такой режим работы у насосов.

у каких насосов? повысительный насос, устанавливаемый на подаче может работать в параллель с насосом на перемычке!!??.... а ничо, что они по-определения параллельно друг другу на монтируются... у первого всас - на сети, а у второго - на обратке... и поток с обратки смешивается с потоком из сети... и кто кого поборет - такое смешение и получим: если сеть перебарывает - смесь горячее будет, если обратка с дома - холоднее... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 12:00
Сообщение #32


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 12:21) *
зависит от пусконаладки... в общем случае - опустит обороты до минимума - в результате - подмес будет, а перепада - как насторите - хоть на 3 метра, хоть на 0,33... laugh.gif ......что позволит и на 3-х метрах сохранять циркуляцию и понижать сетевой график...т.е. полностью отрабатывать функционал... частотник в грамотных руках - великая весчь!
Если расчётные потери в контуре выше трёх, а они с учётом потерь в арматуре всегда выше трёх - хоть с бубном бегай вокруг частотника, хоть усы сбрей.

Цитата(Usach @ 11.2.2014, 12:21) *
а ничо, что они по-определения параллельно друг другу на монтируются... у первого всас - на сети, а у второго - на обратке... и поток с обратки смешивается с потоком из сети... и кто кого поборет - такое смешение и получим: если сеть перебарывает - смесь горячее будет, если обратка с дома - холоднее... laugh.gif
Если уйти от терминов на уровне третьего класса средней школы, то сеть это тоже насос, есть там повысительный или нет его - насос. При этом насос в перемычке будет размещён параллельно ему. И это азы, которые Вы до сих не улавливаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 11.2.2014, 12:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Heat!
+1!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 17:28
Сообщение #34


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 15:00) *
Если расчётные потери в контуре выше трёх, а они с учётом потерь в арматуре всегда выше трёх - хоть с бубном бегай вокруг частотника, хоть усы сбрей.

усы при мне останутся! laugh.gif
при малом перепаде на СО ближайшие стояки всё равно топиться будут - встанут только крайние!! так что врагу не сдаётся наш гордый частотник... и никаких танцов с бубном - усе равно греть будет, хоть и в ограниченном объёме - сколько сети (источник тепла) позволяют - но греть будет! Хосподин Теоретик...
Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 15:00) *
Если уйти от терминов на уровне третьего класса средней школы, то сеть это тоже насос, есть там повысительный или нет его - насос. При этом насос в перемычке будет размещён параллельно ему. И это азы, которые Вы до сих не улавливаете.

улавливаю что? если повысительный насос - куб, с напором - минимум пять метров, то на перемычке насос - не менее трёх кубов с напором - не менее семи... и это - просто так, навскидку по СП41-101 (глава "Насосы")... в реальности - рабочие точки ещё более отличается ...эти насосы - чисто гидравлически - работать в параллель не смогут... буровите - чего не попадя... даже если вдруг - чисто случайно - насосы с одинаковым напором окажутся, то насос на перемычке качает по внутреннему контуру СО, а насосы сетевой+повысительный - качают по контуру сетей... какая в баню "параллель" - это два независимых контура!??... или у Вас "работа в параллель" - это когда один насос качает по своему контуру, второй - по своему, при етом расположены они на разных тр-дах и имеют совершенно различные рабочие точки!!....ето, что ли по-Вашему "работа насосов в параллель!!!?? laugh.gif laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 11.2.2014, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.2.2014, 19:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не разачаровывайте меня Usach этими микротроллерами. Упрощенный пример: есть два поселка на 10 домов и на 150 и на каждое направление установлен свой насос с разной характеристикой и различием в "пердячем паре" в 10 раз, работающие на одну котельную - как они работают в параллель или последовательно? Только не начинайте с того- под каким углом смотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 20:04
Сообщение #36


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вы сами то читаете, что пишите?
Цитата(испытатель @ 11.2.2014, 22:48) *
есть два поселка на 10 домов и на 150 и на каждое направление установлен свой насос с разной характеристикой.... работающие на одну котельную

так они у Вас на поселок качают, али на котельную??? т.е. сформулирую вопрос, как теоретику - на перепад какой сети Вы йх расчитываете - на котел, али на квартальные сети?
я - худею!! два насоса в группе, работающие в параллель - на одном 10 метров перепад, на другом - 100... вопрос - как они могут работать в параллель? ответ - никак... один другому ОК закроет и фсё.... я- худею.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 20:09
Сообщение #37


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 17:28) *
усы при мне останутся! laugh.gif
при малом перепаде на СО ближайшие стояки всё равно топиться будут - встанут только крайние!! так что врагу не сдаётся наш гордый частотник... и никаких танцов с бубном - усе равно греть будет, хоть и в ограниченном объёме - сколько сети (источник тепла) позволяют - но греть будет! Хосподин Теоретик...
Вы только потом подальше от этих объектов, греющих в ограниченном объёме, ходите, а то прознают, кто проектировал и тогда дадуть понять, что человек это не венец Творца, а лишь мягкие ткани и хрупкие кости.

Сообщение отредактировал HeatServ - 11.2.2014, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.2.2014, 20:11
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



На коллекторы котла, и что? Маленькая нагрузка и длинная трасса - перепад создаваемый соответствующим насосом заапросто может отличаться в 10 раз. В чем тонкость? Они в параллель будут работать или ....в выкуеж?
Если Вы скажете глупость- типа можно на один насос посадить и одно направления дросселировать - я прекращаю дискуссию, ибо- одному направлению достаточно 2 т/ч и 80 м.в. ст. а второму - 25 т/ч и всего 6..8 метров. Включить насос на 27 т/ч с напором 80 м.в.ст и поддросселировать второе направление? Так за это переводить в сантехники из инженеров нужно. Я с этого момента и вступил в этот высоконаучный спор...

Сообщение отредактировал испытатель - 11.2.2014, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 20:16
Сообщение #39


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



я проектировал по ТУ - хде больше 10-ки было...
в том годе у меня такой объект был... до сезона написал письмо гневное - заказчик подписал - и в район с копией... в ноябре - сдались и понизительный разрешили... и тут же "поправили" ТУ соседним новостройкам... у меня как раз такая там же есть... теперь все соседи моей 17-ти этажки, включая мою новую 26-ти этажку - с солидной такой группой понизительных насосов... жду с нетерпением следующей зимы - посмотрим, у кого насос мощнее окажется... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 20:28
Сообщение #40


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 17:28) *
...эти насосы - чисто гидравлически - работать в параллель не смогут... буровите - чего не попадя... даже если вдруг - чисто случайно - насосы с одинаковым напором окажутся, то насос на перемычке качает по внутреннему контуру СО, а насосы сетевой+повысительный - качают по контуру сетей... какая в баню "параллель" - это два независимых контура!??... или у Вас "работа в параллель" - это когда один насос качает по своему контуру, второй - по своему, при етом расположены они на разных тр-дах и имеют совершенно различные рабочие точки!!....ето, что ли по-Вашему "работа насосов в параллель!!!?? laugh.gif laugh.gif
Практически бесполезный конечно случай, но вот эти два насоса как работают? Параллельно или последовательно?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 30,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 20:36
Сообщение #41


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(испытатель @ 11.2.2014, 23:11) *
На коллекторы котла, и что? Маленькая нагрузка и длинная трасса - перепад создаваемый соответствующим насосом заапросто может отличаться в 10 раз. В чем тонкость? Они в параллель будут работать или ....в выкуеж?
Если Вы скажете глупость- типа можно на один насос посадить и одно направления дросселировать - я прекращаю дискуссию, ибо- одному направлению достаточно 2 т/ч и 80 м.в. ст. а второму - 25 т/ч и всего 6..8 метров. Включить насос на 27 т/ч с напором 80 м.в.ст и поддросселировать второе направление? Так за это переводить в сантехники из инженеров нужно. Я с этого момента и вступил в этот высоконаучный спор...

ох... ну - спасибочки... прям икать начал! т.е. в группе насосы - не в параллель включены.... вот когда они в разные ветки качают - ето называется параллельное включение насосов... laugh.gif
и что же такое работа насосов в параллель?
Параллельной работой насосов называется одновременная подача перекачиваемой жидкости несколькими насосами в общий напорный коллектор. Необходимость в параллельной работе нескольких одинаковых или разных насосов возникает в тех случаях, когда невозможно обеспечить требуемый расход воды подачей одного насоса.
Центробежные насосы могут работать параллельно при условии равенства развиваемого напора.
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-117-nasos/17.htm
и как же выглядят параллельно включенные насосы??
http://www.agrovodcom.ru/info_parall_pump.php
и в чем же специфика параллельной работы насосов, с точки зрения напор-расходной результирующей характеристики?
http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/...allelAndSerial/
ну - мине вставляет!... ну, Вы, блин - даёте!...
P.S. дошло! в фразе "при работе на общий коллектор" подразумевается, что это - напорный коллектор насосов, работающих в параллель.... в случае с котельной - нагрузки принципиально разные, поэтому у тех, котельных насосов - не может быть "общего коллектора" напорного.... только - на обратке... а ето - несчитово... laugh.gif

Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 23:28) *
Практически бесполезный конечно случай, но вот эти два насоса как работают? Параллельно или последовательно?

эти? эти - вааще "работать" не будут... но если Вы ОК за ними поставите - то получите на нагрузке примерно полуторный расход, при условии равенства нагрузочных характеристик... а если характеристики разные, то один из них качать на нагрузку будет, а другой - на закрытый ОК....
и - чуть не забыл - ето параллельное подключение, разумеется...

Сообщение отредактировал Usach - 11.2.2014, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 20:45
Сообщение #42


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 20:36) *
эти? эти - вааще "работать" не будут... но если Вы ОК за ними поставите - то получите на нагрузке примерно полуторный расход, при условии равенства нагрузочных характеристик... а если характеристики разные, то один из них качать на нагрузку будет, а другой - на закрытый ОК....
и - чуть не забыл - ето параллельное подключение, разумеется...
А сейчас некоторая манипуляция, называем вещи своими именами.
Это может работать? Вариантов два: да и нет.

Сообщение отредактировал HeatServ - 11.2.2014, 20:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 39,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 20:52
Сообщение #43


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



если насосы одинаковые - то да... но тот что до клапана - будет работать с нулевым расходом...

Сообщение отредактировал Usach - 11.2.2014, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 20:54
Сообщение #44


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 20:52) *
при закрытом соленоиде (а это - УГО соленоида) - да...один - на нагрузку, другой - на закрытый соленоид.... при открытом - оне друг на друга замкнутся и выпадут в аварию...
Вы в курсе, что то, что Вы сейчас написали - диагноз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 20:59
Сообщение #45


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



я уже увидел, что Вы линейный регулятор соленоидным клапаном нарисовали... laugh.gif
но если бы это был соленоидный клапан - то я уже написал...

Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 23:54) *
Вы в курсе, что то, что Вы сейчас написали - диагноз?

и то, что про регулятор написал - относится только к проходному 2-х ходовому клапану...который то же "регулятор"...а то - поскольку Вы ГОСТов не знаете - а то ещё окажется, что соленоид с надписью "регулятор" - на самом деле регулятор давления "после себя", или вообще - регулятор перепуска...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 20:59
Сообщение #46


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 20:56) *
я уже увидел, что Вы линейный регулятор соленоидным клапаном нарисовали... laugh.gif
но если бы это был соленоидный клапан - то я уже написал...
Там нарисован регулятор, для особо умных написано "регулятор". Вы абсолютно опасны для того, чем занимаетесь.
На рисунке изображена схема безэлеваторного подключения с насосом на перемычке, классическая. А Вам уже ничего не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 21:12
Сообщение #47


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



это - Вам УЖЕ ничего не поможет... откройте СП 41-101, сканируйте оттуда рис.1 Главы 3. и повесьте себе в туалет на стенку... laugh.gif
никакой тут "классики" нет... без ОК и регулятора перепада - это схема нерабочая... Вы - "деревня"! "тундра неогороженная" - как меня любезно главный инженер Заказчика называет...
в вашем колхозе, очевидно, отродясь насосных групп не видели... и уж тем более - не знают какая авария приключается, если в насосной группе, в одной из веток под ОК окалину принесет - и он не закрывается... это - элементарщина!!... про ОК в параллельно установленных насосах - хоть сетевых, хоть каких!!...
В вашем комиксе (схемой ЭТО назвать - язык не поварачивается) насос на перемычке БЕЗ ОК замкнет на себя почти весь расход сети... потому что водичка - не дура - через систему СО течь - она через неработающий насос как через перемычку замкнётся, а через работающий - как через ну о-о-чень малое сопротивление.... гений, Вы мой!! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 11.2.2014, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 21:21
Сообщение #48


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 21:12) *
это - Вам УЖЕ ничего не поможет... откройте СП 41-101, сканируйте оттуда рис.1 Главы 3. и повесьте себе в туалет на стенку... laugh.gif
никакой тут "классики" нет... без ОК и регулятора перепада - это схема нерабочая... Вы - "деревня"! "тундра неогороженная" - как меня любезно главный инженер Заказчика называет...
в вашем колхозе, очевидно, отродясь насосных групп не видели... и уж тем более - не знают какая авария приключается, если в насосной группе, в одной из веток под ОК окалину принесет - и он не закрывается... это - элементарщина!!... про ОК в параллельно установленных насосах - хоть сетевых, хоть каких!!...
В вашем комиксе (схемой ЭТО назвать - язык не поварачивается) насос на перемычке БЕЗ ОК замкнет на себя почти весь расход сети... потому что водичка - не дура - через систему СО течь - она через неработающий насос как через перемычку замкнётся, а через работающий - как через ну о-о-чень малое сопротивление.... гений, Вы мой!! laugh.gif
Вы полчаса назад узнали что такое параллельное подключение, о чём Вы, какой СП? Это речь даже не доходила до диаграмм совместной работы двух и более насосов при параллельном и последовательном подключении... Вы пишете нагромождения бреда, не удосужившись даже помыслить... "насос на перемычке БЕЗ ОК замкнет на себя почти весь расход сети" - да за такое у нас просто с третьего курса отправляли домой через деканат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.2.2014, 21:25
Сообщение #49


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



о!... ну - всё... уморили...я отваливаю... laugh.gif .... с Вами про насосы? увольте!...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2014, 21:26
Сообщение #50


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Usach @ 11.2.2014, 21:25) *
увольте!...
Через две минуты подобного бреда уволил бы, будь я Вашим работодателем. Отправил бы на задвижки под присмотром.

Сообщение отредактировал HeatServ - 11.2.2014, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexej_tgv
сообщение 12.2.2014, 0:27
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694



После столь жаркой дискуссии, прошу вернуться к моим баранам.
Готов указать дополнительную информацию: нагрузки на СО - 2,5 Гкал/ч, ГВС (максимум) - 1,5 Гкал/ч, вентиляци отсутствует. Перепад на вводе ТС - 10,0/5,0 атм. Сопротивление СО - 10 м.в.ст (по показаниям манометров после ЦТП 5,8/5,0 атм.) Темпер графики сети 130/70, - СО 95/70.
Существующая схема именно с насосами на перемычке, работающими без всяких частотников, ни какой автоматики и регулирования на сегодняшний день нет. - А хочется! для этого разрешают заменить насосы и установить все необходимое для возможности автоматического регулирования.
Я склоняюсь к схеме №2 согласно СП-41-..., однако так и не пойму какой должен быть алгоритм у автоматики. Если можно то простым языком, как многие любят говорить "для чайников" пояснить мне данную логику.
Ну например в таком ключе: регулирующий клапан перед узлом смешения (УС) прикрываясь уменьшает расход сетевой воды G1, при этом насос увеличивает частоту, увеличивая расхд подмешивающий воды G2, при том старается поддерживать постоянный перепад после УС, что в свою очередь отслеживается датчиком перепада давления. При этом контроллер управляющий всем этим оборудованием работает по сгналам от датчикам температуры: нар. воздуха и (или) t1.1 и (или) t2. При это так же не лишним будет установить на вводе в ЦТП регулятор перепада давления. - это мое мнение, но чувствую, что чего то я здесь упустил либо нагромоздил лишнего. Я не автоматчик, но хочу понять принцип регулирования данной схемы, который может быть успешно реализован. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 12.2.2014, 0:44
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



я под столом biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.2.2014, 6:11
Сообщение #53


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alexej_tgv @ 12.2.2014, 1:27) *
регулирующий клапан перед узлом смешения (УС) прикрываясь уменьшает расход сетевой воды G1, при этом насос увеличивает частоту, увеличивая расхд подмешивающий воды G2, при том старается поддерживать постоянный перепад после УС, что в свою очередь отслеживается датчиком перепада давления. При этом контроллер управляющий всем этим оборудованием работает по сгналам от датчикам температуры: нар. воздуха и (или) t1.1 и (или) t2.

Это правильно.
Необязательно быть контроллеру, "управляющему этим всем оборудованием".
Например, у насосов могут быть частотники, способные поддерживать разность давлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 12.2.2014, 6:50
Сообщение #54


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alexej_tgv @ 12.2.2014, 3:27) *
После столь жаркой дискуссии, прошу вернуться к моим баранам.

откройте инструкцию на ОВЕН ТРМ-32 и попробуйте её "понять"... по результатам- отпишитесь.... ето я не про то, что обязательно он будет - это Вам, чтоб "понять"...
на сети, при "10,0/5,0 атм" обязателен к установке регулятор перепада. во-первых - так в СП41-101 написано, а во вторых, услилия привода не хватит чтоб клапан закрыть, потому что - рупь за сто - Вы заложили односедельчатые клапана...
"насосные" дела - предоставьте автоматчикам... вкратце - при таких нагрузках имеем работу всех групп под частотником с регулированием по датчикам перепада на сетях - отопления и ГВС и датчику давления на подпитке... исчо не забываем про вентиляцию - вполне себе может быть, что "нарисуется" приточка со своей автоматикой, дренажные приямки - если не смотёк, автоматика доступа и пожарка... ну - и скорее всего минимальную диспетчеризацию потребуют - для связи с районом...
могу ещё по системотехнике пояснить - но ето если Вы с ТРМ-ом разберётесь... иначе - бессмысленно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 12.2.2014, 8:49
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(alexius_sev @ 11.2.2014, 23:44) *
я под столом biggrin.gif

я тоже.

Цитата(tiptop @ 12.2.2014, 5:11) *
Это правильно.
... у насосов могут быть частотники, способные поддерживать разность давлений.

Причём частотники - встроенные в насос.

Цитата(Usach @ 12.2.2014, 5:50) *
..."насосные" дела - предоставьте автоматчикам...

Автоматчикам не понимающим как эти самые насосы работают...
Нет уж, нет уж...
Усач! Включите мозг! Вам есть что включать! Но Вы заложили туда какие-то шаблоны и поразмышлять над процессами даже не пытаетесь. Хит с удивительным терпением до Вас пытается основы технологии донести. Без этих основ ну никак нельзя. И автоматика - всегда вторична. А технологический процесс - первичен. Не забывайте.

Сообщение отредактировал A.R. - 12.2.2014, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2014, 8:58
Сообщение #56


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alexej_tgv @ 12.2.2014, 1:27) *
После столь жаркой дискуссии, прошу вернуться к моим баранам.
Готов указать дополнительную информацию: нагрузки на СО - 2,5 Гкал/ч, ГВС (максимум) - 1,5 Гкал/ч, вентиляци отсутствует. Перепад на вводе ТС - 10,0/5,0 атм. Сопротивление СО - 10 м.в.ст (по показаниям манометров после ЦТП 5,8/5,0 атм.) Темпер графики сети 130/70, - СО 95/70.
Итак, разберём по косточкам:
1. Нагрузка 2,5 при графике 130/70 означает, что расчётное количество первичного теплоносителя около 17 тонн.
2. График системы 95/70 означает, что нам надо задаться коэффициентом смешения 1,4, что соответствует порядка 40 тоннам внутриконтурной циркуляции и 23 тоннам подмешиваемой на перемычке обратной воды.
3. Далее, внимание! Вы пишете, что сопротивление 10 м.в.ст. Это НЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ! Это скорее всего расчётные потери при расчётном расходе, что в общем-то похоже на правду, утоните этот момент.
4. Фактическая потеря давления 8 м.вод. ст. и при этом очень неплохо бы для дальнейших телодвижений уточнить расход первичной воды и тип насоса на перемычке, это позволит избежать ошибок при выборе подмешивающего насоса.


Цитата(alexej_tgv @ 12.2.2014, 1:27) *
Если можно то простым языком, как многие любят говорить "для чайников" пояснить мне данную логику.
Ну например в таком ключе: регулирующий клапан перед узлом смешения (УС) прикрываясь уменьшает расход сетевой воды G1, при этом насос увеличивает частоту, увеличивая расхд подмешивающий воды G2, при том старается поддерживать постоянный перепад после УС, что в свою очередь отслеживается датчиком перепада давления. При этом контроллер управляющий всем этим оборудованием работает по сгналам от датчикам температуры: нар. воздуха и (или) t1.1 и (или) t2. При это так же не лишним будет установить на вводе в ЦТП регулятор перепада давления. - это мое мнение, но чувствую, что чего то я здесь упустил либо нагромоздил лишнего. Я не автоматчик, но хочу понять принцип регулирования данной схемы, который может быть успешно реализован. Спасибо!
Я не ракетчик, я филолог. Сразу можно сказать, что без регулятора перепада тут делать нечего, поскольку перепад на вводе 50 метров, никакой привод с таким перепадом долго работать не будет. А некоторые вообще работать не будут.
Т.е. нам на вводе нужен регулятор перепада, двухходовой регулятор расхода, а на перемычке некий насос, развивающий чуть более одного килограмма перепада при расходе 23 т/ч (в предположительно рабочей точке, мы пока не говорим чем он там регулируется).

Далее, по алгоритмам.
Контроллеры управляющие частотой сразу выкиньте из головы, контроллер должен управлять лишь приводом двухходовика, руководствуясь температурой смешения и температурой наружного воздуха по вбитой в него таблице (ну, не таблице, по точкам). Т.е. определённой температуре наружного воздуха должна соответствовать определённая температура на смешении, например
+15/+35
0/+55
-15/+73
-30/85
Это очень условно, одинаковых домов не бывает.
Т.е. перемещение штока регулятора на подаче это основная функция контроллера с погодной прошивкой, там ещё может быть всякая муть вроде коррекции по температуре внутреннего воздуха, защита от превышения обратки и т.п. галиматья, это от лукавого. Вот если ещё там будет возможность экономичного режима, то можно на пару часов днём и пару-тройку ночью, никто не заметит, при этом немного можно сэкономить.

Да, и зачем нам нагрузка ГВС? У Вас же наверняка четырёхтрубка?

Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2014, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.2.2014, 9:17
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
3. Далее, внимание! Вы пишете, что сопротивление 10 м.в.тс. Это НЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ! Это скорее всего расчётный расход

Хит вот это место можно прокомментировать.... Как эт так, потери давления в системе преобразовались в расход теплоносителя ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2014, 9:43
Сообщение #58


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Wiz @ 12.2.2014, 10:17) *
Хит вот это место можно прокомментировать.... Как эт так, потери давления в системе преобразовались в расход теплоносителя ?
Пальцы быстрее мысли убежали, уже поправил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.2.2014, 11:59
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Wiz @ 12.2.2014, 10:17) *
Хит вот это место можно прокомментировать.... Как эт так, потери давления в системе преобразовались в расход теплоносителя ?

Чем больше расход в СО, тем больше скорость (при неизменном диаметре), тем больше сопротивление трубопроводов (и даже в квадрате).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2014, 12:01
Сообщение #60


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Лыткин @ 12.2.2014, 12:59) *
Чем больше расход в СО, тем больше скорость (при неизменном диаметре), тем больше сопротивление трубопроводов (и даже в квадрате).
Не так, выше скорость-больше потери при неизменном сопротивлении участков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных