alexej_tgv
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто встречался с зависимой схемой подключения ЦТП к ТС с насосным смешением (насос на перемычке между Т1 иТ2, выполняет роль подмеса). Необходимо предложить автоматизированную схему ЦТП.
Вопрос заключается в том, как будет управляться система, какую схему автоматики для этого необходимо предусмотреть, и каков будет алгоритм автоматического регулирования.
Сам предполагаю следующее: необходим насос с частотным регулированием и датчик перепада после смесительного узла. + двухходовой клапан перед смесит узлом на Т1. - Клапан срабатывает по команде контроллера, а тот в свою очередь отслживает t наружного воздуха и (или) t2 ---> клапан прикрываеся, при этом контроллер задает насосу частоту необходимую для поддержания постоянного перепада давления на t1 и t2 после узла смешения. При этом нас должен быть подобран по расходу теплоносителя 2-го контура, а по подаче - на сопротивление систем отопления (разумеется с запасиком).
Прошу подтведитье, либо опровергнуть мои мысли. - Заране всем благодарю.

P.S. Чуть позжу смогу выложить схемку, готов подискутировать.
alexius_sev
а ГВС где? Отдельными 2 трубами?
цтп и система отопления, на мой взгляд , как-то не вяжется
испытатель
Частотник полезен, но не в режиме автоматического регулирования перепада (падения давления в СО), а в ручной уставке коэффициента смешения на полностью открытом клапане. Вы с автоматическим управлением РЧВ только беды наделаете. Выкиньте это из головы.
tiptop
Цитата(alexej_tgv @ 9.2.2014, 22:58) *
насос с частотным регулированием и датчик перепада после смесительного узла. + двухходовой клапан перед смесит узлом на Т1

Вроде бы у Хоттабыч'а была похожая тема:

Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу, гляньте схемку плиз
alexej_tgv
Цитата
а ГВС где? Отдельными 2 трубами?
цтп и система отопления, на мой взгляд , как-то не вяжется


ГВС конечно же есть. Стандартная 2-хступенчатая смешанная схема подключения, по ней вопросов нет. Вопрос по управлению насосами отопления.

Цитата
Частотник полезен, но не в режиме автоматического регулирования перепада (падения давления в СО), а в ручной уставке коэффициента смешения на полностью открытом клапане. Вы с автоматическим управлением РЧВ только беды наделаете. Выкиньте это из головы.

Можете пояснить, поподробнее.
alexius_sev
так какое это тогда ЦТП?
brul
Цитата(alexius_sev @ 10.2.2014, 16:49) *
так какое это тогда ЦТП?

Нормальное такое ЦТП...
brul
Цитата(alexej_tgv @ 10.2.2014, 1:58) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто встречался с зависимой схемой подключения ЦТП к ТС с насосным смешением (насос на перемычке между Т1 иТ2, выполняет роль подмеса). Необходимо предложить автоматизированную схему ЦТП.


не ставте насосы на перемычку, гемор это. У вас же есть регулирующий клапан, зачем они на перемычке, клапан все смешает. Насосы пусть циркулируют себе. Сетевой насос с частотником от дифференциального датчика разности давлений это при условии что есть потребители с изменяемым расходом ( автоматизированный узел у потребителя), если нет то обычный насос(правильно подобранный) без частотника.
Wiz
Цитата
У вас же есть регулирующий клапан, зачем они на перемычке, клапан все смешает

Что он там смешает, если он двухходовой....
brul
Насос на перемычке это шварк гидравлике, контроллер упатеет ловить и клапан и насос.
HeatServ
Частотник на подмесе это деньги на ветер, регулятор на подмесе - деньги туда же, регулятор перепада будет уместен, если подразумевается глубокое регулирование на объекте, а так - при наличии качественного центрального регулирования - нужен как козе алмаз.
brul
Цитата(Wiz @ 10.2.2014, 19:17) *
Что он там смешает, если он двухходовой....

ЭЭЭ тук как бы написано сверху слева "Диалог специалистов"...
Подачу с обраткой он мешает


Цитата(HeatServ @ 10.2.2014, 19:25) *
а так - при наличии качественного центрального регулирования - нужен как козе алмаз.

в том то и дело, что при наличии...

Цитата(HeatServ @ 10.2.2014, 19:25) *
Частотник на подмесе это деньги на ветер, регулятор на подмесе - деньги туда же, регулятор перепада будет уместен, если подразумевается глубокое регулирование на объекте,

Частотник на подмесе да, как и сами насосы на подмесе.
все остальные заявления зависят от конкретной ситуации, типа и количества потребителей
HeatServ
Цитата(brul @ 10.2.2014, 16:31) *
Частотник на подмесе да, как и сами насосы на подмесе.
все остальные заявления зависят от конкретной ситуации, типа и количества потребителей
А чем насос на подмесе не угодил?
brul
Цитата(HeatServ @ 10.2.2014, 19:36) *
А чем насос на подмесе не угодил?

гидравливкой, те её отсутствием
HeatServ
Цитата(brul @ 10.2.2014, 16:39) *
гидравливкой, те её отсутствием
Мы же ничего о вводных параметрах не знаем, если там перепады под 40 метров, то зачем нужен в три раза более производительный насос? В конце концов нам надо осуществить только подмешивание.
brul
Цитата(HeatServ @ 10.2.2014, 19:41) *
Мы же ничего о вводных параметрах не знаем, если там перепады под 40 метров, то зачем нужен в три раза более производительный насос? В конце концов нам надо осуществить только подмешивание.

и циркуляцию
Wiz
Цитата
ЭЭЭ тук как бы написано сверху слева "Диалог специалистов"...
Подачу с обраткой он мешает

Клапан это не элеватор и ничего он сам смешать без насоса не сможет.

Цитата
и циркуляцию

И что, насос на перемычке не сможет осуществить циркуляцию ?
brul
Цитата(Wiz @ 10.2.2014, 20:16) *
Клапан это не элеватор и ничего он сам смешать без насоса не сможет.

Или читать не умеет, или читает не там...
A.R.
Цитата(brul @ 10.2.2014, 14:20) *
Насос на перемычке это шварк гидравлике, контроллер упатеет ловить и клапан и насос.

Эх!...
А мужики (Соколов, Зингер, Манюк, Сканави, Богословский....) и не знали...
Может Данфосовские брошюрки на ночь не читали...
HeatServ
Цитата(brul @ 10.2.2014, 16:56) *
и циркуляцию
А сорока метров на вводе для циркуляции уже мало?
испытатель
Цитата(brul @ 10.2.2014, 13:20) *
Насос на перемычке это шварк гидравлике, контроллер упатеет ловить и клапан и насос.

Это кто Вам мил человек напел или сами догадались?
Вы, похоже кроме теплового пункта многоэтажки и не видывали ничего.
А если у Вас объект, типа завода на несколько километров разбросан и нагрузка под 10 Гкал/ч и вам порядка 500 тонн смешанной воды гонять нужно?
Это значит Вы будете " валить" сетевой перепад а потом восстанавливать его своим насосом, затрачивая вдвое большее количество энергии?
Да я бы такого энергетика в слесаря перевел. На всех крупных объектах с разветвленной сетью только так и делают, устанавливая насос на перемычке и экономя энергию.
Откуда напор такой интеллектуальный черпаете?
Usach
Цитата(alexej_tgv @ 10.2.2014, 0:58) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто встречался с зависимой схемой подключения ЦТП к ТС с насосным смешением (насос на перемычке между Т1 иТ2, выполняет роль подмеса). Необходимо предложить автоматизированную схему ЦТП.
Вопрос заключается в том, как будет управляться система, какую схему автоматики для этого необходимо предусмотреть, и каков будет алгоритм автоматического регулирования.
Сам предполагаю следующее: необходим насос с частотным регулированием и датчик перепада после смесительного узла. + двухходовой клапан перед смесит узлом на Т1. - Клапан срабатывает по команде контроллера, а тот в свою очередь отслживает t наружного воздуха и (или) t2 ---> клапан прикрываеся, при этом контроллер задает насосу частоту необходимую для поддержания постоянного перепада давления на t1 и t2 после узла смешения. При этом нас должен быть подобран по расходу теплоносителя 2-го контура, а по подаче - на сопротивление систем отопления (разумеется с запасиком).
Прошу подтведитье, либо опровергнуть мои мысли. - Заране всем благодарю.

P.S. Чуть позжу смогу выложить схемку, готов подискутировать.

есть старый добрый букварик СП41-101... там предельно ясно всё расписано (например, в Главе 3) - когда на перемычку, когда не не перемычку, а если на перемычку - то как именно (рис.1,2,3)... можно, конечно прислушаться к мнению "спесиалистов" - мол, хочу/нехочу, но если Вы проект выпускать надумаете, то надо требование СП выполнять, раз уж там всё так однозначно прописано...а не аргументировать выбор схемного решения "однабабанафорумесказала".... в-целом, алгоритм Вами понимается правильно.... видно, правда, что Вы вы частотниках, да и в регуляторах электронных - как коза в апельсинах, но Вам то глубже мыслить и не положено - это хлеб автоматчика... а на самом деле алгоритм проектирования достаточно прост: насосы (расход/перепад) - по букварику, глава Насосы, конфигурация схемы - рис.1 или рис.2 - в зависимости от нагрузки на ГВС... ну и всё, собственно... подбор клапана и прочая автоматика (включая частотное регулирование подобранного Вами насоса) - в разделе автоматики...
Ludvig
Установка насоса на перемычке, вроде как решение всех проблем. На первый взгляд.
Если присмотреться повнимательней, то меняется и скорость циркуляции. Многие потребители откажутся недовольны.
A.R.
Цитата(Ludvig @ 11.2.2014, 7:51) *
...Если присмотреться повнимательней, то меняется и скорость циркуляции. ...

???
alexius_sev
Полный ппц
Usach
Бывает такое - сплошь и рядом....если насосы на перемычке без регулятора расхода ставить (нумер 4 на схемах в СП), или без частотника, или с частотиком, который никто не запустил не отпусконаладил, то реально можно не только "циркуляцию понизить" - а вообще - остановить... если дохлой сети на перемычку мощный насос всандалить... понятно, что ето - "обман зрения"... на самом деле, циркуляция при етом - только вырастет... просто бяда в том, что она из Т21 в Т11 замыкается... а из Т1 через регулятор дохлая сеть не в состоянии нужный расход впихнуть, т.к. за регулятором - мощный насос, который сеть победить не может... но людям не разбирающимся - кажется, что циркуляция встала, раз реально система СО остывать начала... laugh.gif
в 80% случаев это происходит из-за вранья в ТУ, что сеть напор имеет нехилый - а по факту - вполне себе хилый... ну и 20% - офигенно переразмеренный насос на перемычке... при этом самая распостраненная ошибка - его на такой же расход подбирают, как насосы на подаче или обратке... а подбирать надо - по СП41-101, а не по "всюжисьтакделаем"... laugh.gif
ну, хотя ента проблема чаще всего решается простым запуском частотника в рабочий режим...
alexius_sev
Нууу... Что сказать, если сеть дохлая, то на перемычку не ставится. Неужели инженер не раскидывает давления по участкам и не смотоит на работоспособность схемы?
HeatServ
Если сеть хила, то ставять повысительные насосы, на ОС или ПС, это уже по условию прочности радиаторов. И повысительный великолепно работает совместно с насосом на перемычке и всё это оказывается дешевле и умнее, чем ставить один на обратку внутри контура, на в разы бОльшую внутриконтурную циркуляцию.
Usach
это инженер - смотрит... на систему...зимой... в подвале... когда её УЖЕ сделали и сдали...летом....
а проектант - он совсем в другой части города и ещё в январе - смотрит только в ТУ.... а дом при етом - хорошо, если уже на бумаге...

Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 13:39) *
Если сеть хила, то ставять повысительные насосы, на ОС или ПС, это уже по условию прочности радиаторов.

аха... и насос здоровенный - на перемычке... laugh.gif
на самом деле - просто понижают дурь насоса частотником...
а понизительные (повысительные) ставят там, где изначально насосы на подаче (обратке)... иначе смысел - перемычку передавливать, что ли?? laugh.gif
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 11:44) *
на самом деле - просто понижают дурь насоса частотником...
Если на вводе 3 метра перепада - не поможет частотник, доктор не спасёт.

Цитата(Usach @ 11.2.2014, 11:44) *
а понизительные (повысительные) ставят там, где изначально насосы на подаче (обратке)... иначе смысел - перемычку передавливать, что ли?? laugh.gif
Не передавливать, а работать в параллель, есть такой режим работы у насосов.
Usach
Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 13:46) *
Если на вводе 3 метра перепада - не поможет частотник, доктор не спасёт.

зависит от пусконаладки... в общем случае - опустит обороты до минимума - в результате - подмес будет, а перепада - как насторите - хоть на 3 метра, хоть на 0,33... laugh.gif ......что позволит и на 3-х метрах сохранять циркуляцию и понижать сетевой график...т.е. полностью отрабатывать функционал... частотник в грамотных руках - великая весчь!
Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 13:46) *
Не передавливать, а работать в параллель, есть такой режим работы у насосов.

у каких насосов? повысительный насос, устанавливаемый на подаче может работать в параллель с насосом на перемычке!!??.... а ничо, что они по-определения параллельно друг другу на монтируются... у первого всас - на сети, а у второго - на обратке... и поток с обратки смешивается с потоком из сети... и кто кого поборет - такое смешение и получим: если сеть перебарывает - смесь горячее будет, если обратка с дома - холоднее... laugh.gif
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 12:21) *
зависит от пусконаладки... в общем случае - опустит обороты до минимума - в результате - подмес будет, а перепада - как насторите - хоть на 3 метра, хоть на 0,33... laugh.gif ......что позволит и на 3-х метрах сохранять циркуляцию и понижать сетевой график...т.е. полностью отрабатывать функционал... частотник в грамотных руках - великая весчь!
Если расчётные потери в контуре выше трёх, а они с учётом потерь в арматуре всегда выше трёх - хоть с бубном бегай вокруг частотника, хоть усы сбрей.

Цитата(Usach @ 11.2.2014, 12:21) *
а ничо, что они по-определения параллельно друг другу на монтируются... у первого всас - на сети, а у второго - на обратке... и поток с обратки смешивается с потоком из сети... и кто кого поборет - такое смешение и получим: если сеть перебарывает - смесь горячее будет, если обратка с дома - холоднее... laugh.gif
Если уйти от терминов на уровне третьего класса средней школы, то сеть это тоже насос, есть там повысительный или нет его - насос. При этом насос в перемычке будет размещён параллельно ему. И это азы, которые Вы до сих не улавливаете.
A.R.
Heat!
+1!
Usach
Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 15:00) *
Если расчётные потери в контуре выше трёх, а они с учётом потерь в арматуре всегда выше трёх - хоть с бубном бегай вокруг частотника, хоть усы сбрей.

усы при мне останутся! laugh.gif
при малом перепаде на СО ближайшие стояки всё равно топиться будут - встанут только крайние!! так что врагу не сдаётся наш гордый частотник... и никаких танцов с бубном - усе равно греть будет, хоть и в ограниченном объёме - сколько сети (источник тепла) позволяют - но греть будет! Хосподин Теоретик...
Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 15:00) *
Если уйти от терминов на уровне третьего класса средней школы, то сеть это тоже насос, есть там повысительный или нет его - насос. При этом насос в перемычке будет размещён параллельно ему. И это азы, которые Вы до сих не улавливаете.

улавливаю что? если повысительный насос - куб, с напором - минимум пять метров, то на перемычке насос - не менее трёх кубов с напором - не менее семи... и это - просто так, навскидку по СП41-101 (глава "Насосы")... в реальности - рабочие точки ещё более отличается ...эти насосы - чисто гидравлически - работать в параллель не смогут... буровите - чего не попадя... даже если вдруг - чисто случайно - насосы с одинаковым напором окажутся, то насос на перемычке качает по внутреннему контуру СО, а насосы сетевой+повысительный - качают по контуру сетей... какая в баню "параллель" - это два независимых контура!??... или у Вас "работа в параллель" - это когда один насос качает по своему контуру, второй - по своему, при етом расположены они на разных тр-дах и имеют совершенно различные рабочие точки!!....ето, что ли по-Вашему "работа насосов в параллель!!!?? laugh.gif laugh.gif
испытатель
Не разачаровывайте меня Usach этими микротроллерами. Упрощенный пример: есть два поселка на 10 домов и на 150 и на каждое направление установлен свой насос с разной характеристикой и различием в "пердячем паре" в 10 раз, работающие на одну котельную - как они работают в параллель или последовательно? Только не начинайте с того- под каким углом смотреть
Usach
Вы сами то читаете, что пишите?
Цитата(испытатель @ 11.2.2014, 22:48) *
есть два поселка на 10 домов и на 150 и на каждое направление установлен свой насос с разной характеристикой.... работающие на одну котельную

так они у Вас на поселок качают, али на котельную??? т.е. сформулирую вопрос, как теоретику - на перепад какой сети Вы йх расчитываете - на котел, али на квартальные сети?
я - худею!! два насоса в группе, работающие в параллель - на одном 10 метров перепад, на другом - 100... вопрос - как они могут работать в параллель? ответ - никак... один другому ОК закроет и фсё.... я- худею.... laugh.gif
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 17:28) *
усы при мне останутся! laugh.gif
при малом перепаде на СО ближайшие стояки всё равно топиться будут - встанут только крайние!! так что врагу не сдаётся наш гордый частотник... и никаких танцов с бубном - усе равно греть будет, хоть и в ограниченном объёме - сколько сети (источник тепла) позволяют - но греть будет! Хосподин Теоретик...
Вы только потом подальше от этих объектов, греющих в ограниченном объёме, ходите, а то прознают, кто проектировал и тогда дадуть понять, что человек это не венец Творца, а лишь мягкие ткани и хрупкие кости.
испытатель
На коллекторы котла, и что? Маленькая нагрузка и длинная трасса - перепад создаваемый соответствующим насосом заапросто может отличаться в 10 раз. В чем тонкость? Они в параллель будут работать или ....в выкуеж?
Если Вы скажете глупость- типа можно на один насос посадить и одно направления дросселировать - я прекращаю дискуссию, ибо- одному направлению достаточно 2 т/ч и 80 м.в. ст. а второму - 25 т/ч и всего 6..8 метров. Включить насос на 27 т/ч с напором 80 м.в.ст и поддросселировать второе направление? Так за это переводить в сантехники из инженеров нужно. Я с этого момента и вступил в этот высоконаучный спор...
Usach
я проектировал по ТУ - хде больше 10-ки было...
в том годе у меня такой объект был... до сезона написал письмо гневное - заказчик подписал - и в район с копией... в ноябре - сдались и понизительный разрешили... и тут же "поправили" ТУ соседним новостройкам... у меня как раз такая там же есть... теперь все соседи моей 17-ти этажки, включая мою новую 26-ти этажку - с солидной такой группой понизительных насосов... жду с нетерпением следующей зимы - посмотрим, у кого насос мощнее окажется... laugh.gif
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 17:28) *
...эти насосы - чисто гидравлически - работать в параллель не смогут... буровите - чего не попадя... даже если вдруг - чисто случайно - насосы с одинаковым напором окажутся, то насос на перемычке качает по внутреннему контуру СО, а насосы сетевой+повысительный - качают по контуру сетей... какая в баню "параллель" - это два независимых контура!??... или у Вас "работа в параллель" - это когда один насос качает по своему контуру, второй - по своему, при етом расположены они на разных тр-дах и имеют совершенно различные рабочие точки!!....ето, что ли по-Вашему "работа насосов в параллель!!!?? laugh.gif laugh.gif
Практически бесполезный конечно случай, но вот эти два насоса как работают? Параллельно или последовательно?
Usach
Цитата(испытатель @ 11.2.2014, 23:11) *
На коллекторы котла, и что? Маленькая нагрузка и длинная трасса - перепад создаваемый соответствующим насосом заапросто может отличаться в 10 раз. В чем тонкость? Они в параллель будут работать или ....в выкуеж?
Если Вы скажете глупость- типа можно на один насос посадить и одно направления дросселировать - я прекращаю дискуссию, ибо- одному направлению достаточно 2 т/ч и 80 м.в. ст. а второму - 25 т/ч и всего 6..8 метров. Включить насос на 27 т/ч с напором 80 м.в.ст и поддросселировать второе направление? Так за это переводить в сантехники из инженеров нужно. Я с этого момента и вступил в этот высоконаучный спор...

ох... ну - спасибочки... прям икать начал! т.е. в группе насосы - не в параллель включены.... вот когда они в разные ветки качают - ето называется параллельное включение насосов... laugh.gif
и что же такое работа насосов в параллель?
Параллельной работой насосов называется одновременная подача перекачиваемой жидкости несколькими насосами в общий напорный коллектор. Необходимость в параллельной работе нескольких одинаковых или разных насосов возникает в тех случаях, когда невозможно обеспечить требуемый расход воды подачей одного насоса.
Центробежные насосы могут работать параллельно при условии равенства развиваемого напора.
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-117-nasos/17.htm
и как же выглядят параллельно включенные насосы??
http://www.agrovodcom.ru/info_parall_pump.php
и в чем же специфика параллельной работы насосов, с точки зрения напор-расходной результирующей характеристики?
http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/...allelAndSerial/
ну - мине вставляет!... ну, Вы, блин - даёте!...
P.S. дошло! в фразе "при работе на общий коллектор" подразумевается, что это - напорный коллектор насосов, работающих в параллель.... в случае с котельной - нагрузки принципиально разные, поэтому у тех, котельных насосов - не может быть "общего коллектора" напорного.... только - на обратке... а ето - несчитово... laugh.gif

Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 23:28) *
Практически бесполезный конечно случай, но вот эти два насоса как работают? Параллельно или последовательно?

эти? эти - вааще "работать" не будут... но если Вы ОК за ними поставите - то получите на нагрузке примерно полуторный расход, при условии равенства нагрузочных характеристик... а если характеристики разные, то один из них качать на нагрузку будет, а другой - на закрытый ОК....
и - чуть не забыл - ето параллельное подключение, разумеется...
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 20:36) *
эти? эти - вааще "работать" не будут... но если Вы ОК за ними поставите - то получите на нагрузке примерно полуторный расход, при условии равенства нагрузочных характеристик... а если характеристики разные, то один из них качать на нагрузку будет, а другой - на закрытый ОК....
и - чуть не забыл - ето параллельное подключение, разумеется...
А сейчас некоторая манипуляция, называем вещи своими именами.
Это может работать? Вариантов два: да и нет.
Usach
если насосы одинаковые - то да... но тот что до клапана - будет работать с нулевым расходом...
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 20:52) *
при закрытом соленоиде (а это - УГО соленоида) - да...один - на нагрузку, другой - на закрытый соленоид.... при открытом - оне друг на друга замкнутся и выпадут в аварию...
Вы в курсе, что то, что Вы сейчас написали - диагноз?
Usach
я уже увидел, что Вы линейный регулятор соленоидным клапаном нарисовали... laugh.gif
но если бы это был соленоидный клапан - то я уже написал...

Цитата(HeatServ @ 11.2.2014, 23:54) *
Вы в курсе, что то, что Вы сейчас написали - диагноз?

и то, что про регулятор написал - относится только к проходному 2-х ходовому клапану...который то же "регулятор"...а то - поскольку Вы ГОСТов не знаете - а то ещё окажется, что соленоид с надписью "регулятор" - на самом деле регулятор давления "после себя", или вообще - регулятор перепуска...
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 20:56) *
я уже увидел, что Вы линейный регулятор соленоидным клапаном нарисовали... laugh.gif
но если бы это был соленоидный клапан - то я уже написал...
Там нарисован регулятор, для особо умных написано "регулятор". Вы абсолютно опасны для того, чем занимаетесь.
На рисунке изображена схема безэлеваторного подключения с насосом на перемычке, классическая. А Вам уже ничего не поможет.
Usach
это - Вам УЖЕ ничего не поможет... откройте СП 41-101, сканируйте оттуда рис.1 Главы 3. и повесьте себе в туалет на стенку... laugh.gif
никакой тут "классики" нет... без ОК и регулятора перепада - это схема нерабочая... Вы - "деревня"! "тундра неогороженная" - как меня любезно главный инженер Заказчика называет...
в вашем колхозе, очевидно, отродясь насосных групп не видели... и уж тем более - не знают какая авария приключается, если в насосной группе, в одной из веток под ОК окалину принесет - и он не закрывается... это - элементарщина!!... про ОК в параллельно установленных насосах - хоть сетевых, хоть каких!!...
В вашем комиксе (схемой ЭТО назвать - язык не поварачивается) насос на перемычке БЕЗ ОК замкнет на себя почти весь расход сети... потому что водичка - не дура - через систему СО течь - она через неработающий насос как через перемычку замкнётся, а через работающий - как через ну о-о-чень малое сопротивление.... гений, Вы мой!! laugh.gif
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 21:12) *
это - Вам УЖЕ ничего не поможет... откройте СП 41-101, сканируйте оттуда рис.1 Главы 3. и повесьте себе в туалет на стенку... laugh.gif
никакой тут "классики" нет... без ОК и регулятора перепада - это схема нерабочая... Вы - "деревня"! "тундра неогороженная" - как меня любезно главный инженер Заказчика называет...
в вашем колхозе, очевидно, отродясь насосных групп не видели... и уж тем более - не знают какая авария приключается, если в насосной группе, в одной из веток под ОК окалину принесет - и он не закрывается... это - элементарщина!!... про ОК в параллельно установленных насосах - хоть сетевых, хоть каких!!...
В вашем комиксе (схемой ЭТО назвать - язык не поварачивается) насос на перемычке БЕЗ ОК замкнет на себя почти весь расход сети... потому что водичка - не дура - через систему СО течь - она через неработающий насос как через перемычку замкнётся, а через работающий - как через ну о-о-чень малое сопротивление.... гений, Вы мой!! laugh.gif
Вы полчаса назад узнали что такое параллельное подключение, о чём Вы, какой СП? Это речь даже не доходила до диаграмм совместной работы двух и более насосов при параллельном и последовательном подключении... Вы пишете нагромождения бреда, не удосужившись даже помыслить... "насос на перемычке БЕЗ ОК замкнет на себя почти весь расход сети" - да за такое у нас просто с третьего курса отправляли домой через деканат.
Usach
о!... ну - всё... уморили...я отваливаю... laugh.gif .... с Вами про насосы? увольте!...
HeatServ
Цитата(Usach @ 11.2.2014, 21:25) *
увольте!...
Через две минуты подобного бреда уволил бы, будь я Вашим работодателем. Отправил бы на задвижки под присмотром.