> Автоматическое пожаротушение помещения с газопоршневыми установками, Нужно ли предусматривать систему АУПТ в помещении с ГПУ
young2014
сообщение 11.2.2014, 16:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.2.2014
Пользователь №: 223210



Добрый вечер! Требуется консультация специалистов по данной теме.

Проект по АПТ делал первый раз, особо не разбираясь из-за нехватки времени. Для проектирования брал пример по автоматическому пожаротушению помещения ДЭС.
Проект на настоящее время готов, и дело подошло к монтажу (до этого никаких замечаний не возникало). Главный инженер со стороны заказчика уверяет, что данная система нецелесообразна и требует от меня доказательств, где четко прописано, что помещения с ГПУ должны оснащаться автоматическим пожаротушением.

Характеристики помещения: высота потолка +4.500, площадь 500 м2, стеновые и кровельные ограждения запроектированы из сэндвич панелей. На определенном участке помещения размещены газопоршневые миниэлектростанции МТЭС.

Так как объект бюджетный, систему АПТ выполнил на модулях порошкового пожаротушения. Способ тушения в помещениях - локальный по площади (т.е. непосредственно на участке размещения МТЭС).

При проектировании руководствовался СП 5.13130.2009, Приложением А (обязательное), таблица А.2 (1. Кабельные сооружения электростанций), таблица А.3 (п.11 ....Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе). - На данные пункты главный энергетик отвечает что у нас не кабельное сооружение и помещение с ДВС, работающих на газообразном топливе.

Есть ли какие-то конкретные ссылки на нормативные документы в защиту моего проекта? И чем нужно тогда руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.2.2014, 9:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вообще-то, главный энергетик прав - это вообще не сооружение и топливо у вас никак не жидкое.

Можете, конечно, почитать РД 153-34.0-49.101-2003, но и там нет требований на оборудование АУПТ пободных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.2.2014, 10:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Впечатление, что помещение подходит под табл. А3 п.11. Газопоршневые установки не указаны, но указаны газотурбинные.

Ради интереса, посмотрите концепцию "Газпрома".http://pozhproekt.ru/nsis/proch/koncepcia-ppz-gazprom.htm

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных