Добрый вечер! Требуется консультация специалистов по данной теме.
Проект по АПТ делал первый раз, особо не разбираясь из-за нехватки времени. Для проектирования брал пример по автоматическому пожаротушению помещения ДЭС.
Проект на настоящее время готов, и дело подошло к монтажу (до этого никаких замечаний не возникало). Главный инженер со стороны заказчика уверяет, что данная система нецелесообразна и требует от меня доказательств, где четко прописано, что помещения с ГПУ должны оснащаться автоматическим пожаротушением.
Характеристики помещения: высота потолка +4.500, площадь 500 м2, стеновые и кровельные ограждения запроектированы из сэндвич панелей. На определенном участке помещения размещены газопоршневые миниэлектростанции МТЭС.
Так как объект бюджетный, систему АПТ выполнил на модулях порошкового пожаротушения. Способ тушения в помещениях - локальный по площади (т.е. непосредственно на участке размещения МТЭС).
При проектировании руководствовался СП 5.13130.2009, Приложением А (обязательное), таблица А.2 (1. Кабельные сооружения электростанций), таблица А.3 (п.11 ....Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе). - На данные пункты главный энергетик отвечает что у нас не кабельное сооружение и помещение с ДВС, работающих на газообразном топливе.
Есть ли какие-то конкретные ссылки на нормативные документы в защиту моего проекта? И чем нужно тогда руководствоваться?