> забор наружного воздуха, низ приёмного отверстия
Maestro1
сообщение 14.2.2014, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



Добрый день уважаемые специалисты! Вопрос по устройству забора наружного воздуха. В цокольном этаже здания расположена приточная камера. В ней три установки. См. приложение.
Замечание экспертизы: "Низ приёмного отверстия (системы П6, П8) следует располагать на высоте не менее 2м от уровня земли".
Сомнения такие, если забор из шахты, то что считать приёмным отверстием? Решётку или входные отверстия на установки?

Сообщение отредактировал Maestro1 - 14.2.2014, 14:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.dwg ( 824,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 14.2.2014, 14:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Maestro1 @ 14.2.2014, 15:12) *
Добрый день уважаемые специалисты! Вопрос по устройству забора наружного воздуха. В цокольном этаже здания расположена приточная камера. В ней три установки. См. приложение.
Замечание экспертизы: "Низ приёмного отверстия (системы П6, П8) следует располагать на высоте не менее 2м от уровня земли".
Сомнения такие, если забор из шахты, то что считать приёмным отверстием? Решётку или входные отверстия на установки?

Низ наружной решетки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 14.2.2014, 14:22
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



низ воздухозаборной решетки д.б. на уровне не менее 2 м от уровня земли. У вас даже 4,2 от земли. Непонятно почему сделали замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2014, 14:23
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Разрез 2-2 мутный, с отметками низа решетки какой-то косяк стоит +2,000 а пол этажа с 0,000 выше?
Вам нужно решетку расположить на 2м от земли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maestro1
сообщение 14.2.2014, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



Отметка 0.000 выше. Уровень земли -2.200 относительно нуля. Уровень низа решётки +2.000 относительно земли. Эксперт считает, что надо воздуховоды располагать на +2.000, пытаюсь договорится. Благодарю за ответы, теперь жду, что придёт с той стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 14.2.2014, 14:39
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



ноль чистого пола может быть разный относительно отметки земли. А низ решетки считается от уровня земли. У вас все правильно сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2014, 15:03
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Maestro1 @ 14.2.2014, 15:34) *
Отметка 0.000 выше. Уровень земли -2.200 относительно нуля. Уровень низа решётки +2.000 относительно земли. Эксперт считает, что надо воздуховоды располагать на +2.000, пытаюсь договорится. Благодарю за ответы, теперь жду, что придёт с той стороны.

Вы не путайте отметки с расстоянием
расстоение от земли до низа решетки 2м это отметка земли -2,200 + 2,000 = -0,200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maestro1
сообщение 14.2.2014, 15:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



Отметки и расстояния никто не путает, не первый класс, относительно ноля так и будет, как Вы указали, но относительно земли +2м, шахта снаружи здания пристроена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.2.2014, 11:48
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



вы определитесь что считать нулём и ВСЕ отметки на чертеже считайте от этого нуля
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 0:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных