Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: забор наружного воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Maestro1
Добрый день уважаемые специалисты! Вопрос по устройству забора наружного воздуха. В цокольном этаже здания расположена приточная камера. В ней три установки. См. приложение.
Замечание экспертизы: "Низ приёмного отверстия (системы П6, П8) следует располагать на высоте не менее 2м от уровня земли".
Сомнения такие, если забор из шахты, то что считать приёмным отверстием? Решётку или входные отверстия на установки?
Андрей 113
Цитата(Maestro1 @ 14.2.2014, 15:12) *
Добрый день уважаемые специалисты! Вопрос по устройству забора наружного воздуха. В цокольном этаже здания расположена приточная камера. В ней три установки. См. приложение.
Замечание экспертизы: "Низ приёмного отверстия (системы П6, П8) следует располагать на высоте не менее 2м от уровня земли".
Сомнения такие, если забор из шахты, то что считать приёмным отверстием? Решётку или входные отверстия на установки?

Низ наружной решетки
ast
низ воздухозаборной решетки д.б. на уровне не менее 2 м от уровня земли. У вас даже 4,2 от земли. Непонятно почему сделали замечание.
ivan-l-ing
Разрез 2-2 мутный, с отметками низа решетки какой-то косяк стоит +2,000 а пол этажа с 0,000 выше?
Вам нужно решетку расположить на 2м от земли
Maestro1
Отметка 0.000 выше. Уровень земли -2.200 относительно нуля. Уровень низа решётки +2.000 относительно земли. Эксперт считает, что надо воздуховоды располагать на +2.000, пытаюсь договорится. Благодарю за ответы, теперь жду, что придёт с той стороны.
ast
ноль чистого пола может быть разный относительно отметки земли. А низ решетки считается от уровня земли. У вас все правильно сделано.
ivan-l-ing
Цитата(Maestro1 @ 14.2.2014, 15:34) *
Отметка 0.000 выше. Уровень земли -2.200 относительно нуля. Уровень низа решётки +2.000 относительно земли. Эксперт считает, что надо воздуховоды располагать на +2.000, пытаюсь договорится. Благодарю за ответы, теперь жду, что придёт с той стороны.

Вы не путайте отметки с расстоянием
расстоение от земли до низа решетки 2м это отметка земли -2,200 + 2,000 = -0,200
Maestro1
Отметки и расстояния никто не путает, не первый класс, относительно ноля так и будет, как Вы указали, но относительно земли +2м, шахта снаружи здания пристроена.
Егор
вы определитесь что считать нулём и ВСЕ отметки на чертеже считайте от этого нуля
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.