Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> повысительная насосная, правильный пуск насосов
Салават1979
сообщение 17.2.2014, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Здравствуйте уважаемые специалисты! Подскажите. Проектируется насосная пожаротушения. Максимальный расход необходим 1300 м3/ч ( кольца орошения+лафетные стволы+ нож.гидрант для пенотушения). Минимальный необходимый расход 40 м3/ч (на два пожарных крана). Как же запускать батарею насосов из пяти насосов с расходом по 320м3/ч ( четыре рабочих, один резервный) . Все нужно пускать или по количеству необходимому только на необходимый расход. Насосы запускаются автоматически, по снижению давления в системе. Поставщик насосов почему то говорит, что запускаются все четыре насоса в любом случае независимо от необходимого количества воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.2.2014, 20:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если на 1300 м.куб./ч взять 2 рабочих+1 резервный, а на 40м.куб/ч один рабочий и один резервный, то стоимость будет меньше, а алгоритм пуска автоматики проще. При схеме 2+1 я делал раздельный пуск двух рабочих , подключая второй рабочий при снижении выходного давления(увеличении расхода) первого до определённого уровня. При схеме 4+1 тоже можно делать последвательный пуск, но алгоритм работы автоматики будет сложнее. Запуск первого насоса можно делать не по падению давления, а от датчиков или кнопок пуска системы. Запускать сразу все насосы имеет смысл только в том случае, если предусматривается одновременное включение всего или почти всего расхода на охлаждение и тушение.

Сообщение отредактировал BTS - 17.2.2014, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 18.2.2014, 17:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



В том то и дело, что кнопок включения нет. Слишком много лафетников, гидратов и тем более пожарных кранов на объектах от системы пожарного водопровода. А в работе такой алгоритм с последовательным включением насосов в зависимости от необходимого расхода не видели? Как в реале работает? У некоторых мнение, что при включении например лафетника, давление в системе даёт пику по снижению, что побуждает включение дополнительного насоса без надобности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.2.2014, 18:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Салават1979 @ 18.2.2014, 18:30) *
В том то и дело, что кнопок включения нет. Слишком много лафетников, гидратов и тем более пожарных кранов на объектах от системы пожарного водопровода. А в работе такой алгоритм с последовательным включением насосов в зависимости от необходимого расхода не видели? Как в реале работает? У некоторых мнение, что при включении например лафетника, давление в системе даёт пику по снижению, что побуждает включение дополнительного насоса без надобности.

Задержки времени пуска должны учитывать все возможные варианты включения отдельных звеньев системы. В т.ч. возможное время заполнения одновременно двух или трёх сухотрубов. Я не утверждаю, что одновременное включение всех рабочих насосов абсолютно не допустимо. Я упоминал систему где увеличение расхода могло быть только относительно плавным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 18.2.2014, 20:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Значит, что при любом необходимом расходе, будь то несколько лафетных стволов или один пож кран, в любом случае запустятся все насосы на максимальную производительность, но плавно-последовательно (без резких пусковых токов). Правильно вас понял? Это же мне говорят поставщики насосных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.2.2014, 20:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Салават1979 @ 18.2.2014, 21:18) *
Значит, что при любом необходимом расходе, будь то несколько лафетных стволов или один пож кран, в любом случае запустятся все насосы на максимальную производительность, но плавно-последовательно (без резких пусковых токов). Правильно вас понял? Это же мне говорят поставщики насосных установок.

У меня бы все насосы на 1 ПК не включались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных