Цитата(ivan-l-ing @ 24.2.2014, 15:38)

1. Основание? Есть задание технолога?))) (СНиП 2.11.01-85* - не действует)
2. А естественный приток в таком объеме в помещение попадет?
3. Отдельную
1. и 2. Вообще не согласен, 20м3/ч на посетителя, ещё персонал. Требованием СанПиНов 2.3.6.1066-01 п.п. 4.2 можно пренебречь? Нет, только механическую. Получиться примерно 1,2 крата (из практики).
Не забудьте про кондиционирование п.п.4.1 того же СанПиНа... В итоге возможно 2,0..2,2 крата.
Если установка(и) вентиляции без частотного регулирования, возможно поставить роторный рекуператор.
3. Зал обслуживается отдельными системой(ами). - норму на память не помню.
Склады с залом объединять нельзя по требованию СаНПина (какогото) а так же в соответствиес с СП7.13130-2013