Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция магазина, Помогите ответом на мои вопросы
bolomckix
сообщение 18.2.2014, 13:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194559



Приветствую всех! Мне необходимо сделать проект вентиляции магазина со складским помещением в подвале. Магазин предположительно будет продовольственным, поэтому принимаю площадь 2,5м2 на 1 человека, а воздухообмен 20м3/ч на 1 человека. Так как площадь магазина меньше 250м2 вентиляцию принимаю с естественной вытяжкой и механическим притоком. В складском помещении принимаю 1 кратную естественную вытяжку. Нужно ли компенсировать вытяжку из складского помещения? Правильно ли организован воздухообмен? Можно ли для вентиляции щитовой установить переточную решетку в коридор или лучше протянуть отдельную вытяжку?
Планы приложил.
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 239,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119

Прикрепленный файл  1_____.jpg ( 349,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.2.2014, 14:38
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(bolomckix @ 18.2.2014, 14:52) *
1. В складском помещении принимаю 1 кратную естественную вытяжку.
2. Нужно ли компенсировать вытяжку из складского помещения? Правильно ли организован воздухообмен?
3. Можно ли для вентиляции щитовой установить переточную решетку в коридор или лучше протянуть отдельную вытяжку?

1. Основание? Есть задание технолога?))) (СНиП 2.11.01-85* - не действует)
2. А естественный приток в таком объеме в помещение попадет?
3. Отдельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.3.2014, 15:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(ivan-l-ing @ 24.2.2014, 15:38) *
1. Основание? Есть задание технолога?))) (СНиП 2.11.01-85* - не действует)
2. А естественный приток в таком объеме в помещение попадет?
3. Отдельную

1. и 2. Вообще не согласен, 20м3/ч на посетителя, ещё персонал. Требованием СанПиНов 2.3.6.1066-01 п.п. 4.2 можно пренебречь? Нет, только механическую. Получиться примерно 1,2 крата (из практики).
Не забудьте про кондиционирование п.п.4.1 того же СанПиНа... В итоге возможно 2,0..2,2 крата.
Если установка(и) вентиляции без частотного регулирования, возможно поставить роторный рекуператор.
3. Зал обслуживается отдельными системой(ами). - норму на память не помню.
Склады с залом объединять нельзя по требованию СаНПина (какогото) а так же в соответствиес с СП7.13130-2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny27rus
сообщение 9.4.2014, 9:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 167917



Я думаю над кассовой зоной на оконечке с естественной вытяжкой скорость на диффузорах будет 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 15.4.2014, 20:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Цитата
Я думаю над кассовой зоной на оконечке с естественной вытяжкой скорость на диффузорах будет 0

Согласен. В систему ВЕ1 обязательно ставьте вентилятор и переименовывайте в В1.
Нужно обеспечить приток в подвальный склад - от системы П1, с установкой огнезащитного клапана. Также сделать ветки от притока и вытяжки в кабинет на 0,000 - там тоже люди сидят.
Общую приточку на два этажа проектировать можно при установке ОЗК и огнезащите воздуховодов системы П1 на отм. -3,600 (не менее EI60. Чтобы сказать точнее, нужно знать категорию складского помещения по пожарной опасности.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 15.4.2014, 22:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331





Цитата(Geeft @ 15.4.2014, 21:42) *
Согласен. В систему ВЕ1 обязательно ставьте вентилятор и переименовывайте в В1.


И ВЕ4, тоже механическую вытяжку.
В кабинет для притока можно из зала диффузорчик прокинуть.

Сообщение отредактировал allxndr - 15.4.2014, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 17.3.2015, 22:16
Сообщение #7


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Давайте вернемся к вопросу расхода воздуха на персонал!
Раньше не думая закладывал 60м3/ч. А на самом деле это нигде не прописано!
Или прописано? Ткните носом, пожалуйста.
Старый СНиП и новый СП гласит: "* Норма наружного воздуха приведена для помещений кабинетов, офисов общественных зданий административного назначения. В других помещениях общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов"

А у меня персонала 400 человек.
в МГСН только про 20м3/ч на человека сказано

Сообщение отредактировал Paul - 17.3.2015, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных