Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулятор мощности Rn2f48v30
SiberiaN
сообщение 19.2.2014, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



Здравствуйте, подскажите как можно выйти из положения. Поставили электрический калорифер на приточную вентиляцию, REH250/6.0 - 380В 2-х фазный, 6 кВт. Хотели сделать плавное регулирование подающего воздуха с помощью данного регулятора мощности- управление по 0-10В(RN2F48V30). Поставили датчик температуры, контроллер RAUT - micro. При пуско наладке столкнулся с такой проблемой - этот регулятор ни в какую не хочет работать в сети 380В. То есть ему обязательно требуется ноль. Подключал следующим образом. Фазу L2 подключил через регулятор, L3 - напрямую на калорифер.Бывает то он полностью закрывается(хотя контроллер выдает 10В) либо полностью отктывается, хотя открывается тоже странно - напряжение на калорифера всего 192В(должно быть 380 blink.gif ). Помогите выйти из положения, в чем может быть причина такого поведения? В данный момент подключил фазу L2 через регулятор, вместо L3 подключил ноль, система работает, но мощность нагрева упала в 3 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 20.2.2014, 4:49
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



У вас описания не было или как вы подключали то его?! В схемах подключения всё предельно ясно нарисовано - для 3-фазн цепей надо хотя-бы 2шт таких устройства!

Сообщение отредактировал kdu - 20.2.2014, 4:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.png ( 38,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 7:50
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(kdu @ 20.2.2014, 7:49) *
У вас описания не было или как вы подключали то его?! В схемах подключения всё предельно ясно нарисовано - для 3-фазн цепей надо хотя-бы 2шт таких устройства!

нагреватель вроде двухфазный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 8:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Скорее всего дело в том, что этот регулятор предназначен для питания 3-х фазной нагрузки..
Иначе у вас нет цепи для протекания тока, и тиристоры не откроются..
Нужно использовать однополюсную модификацию устройства типа 1F48V30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 9:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Кстати можно тупо попробовать включив только один ключ.
Типа L1 - вход, а дргой вывод ТЭНа сразу на L2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 20.2.2014, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 8:17) *
Кстати можно тупо попробовать включив только один ключ.
Типа L1 - вход, а дргой вывод ТЭНа сразу на L2

Так и подключал.
Цитата
Подключал следующим образом. Фазу L2 подключил через регулятор, L3 - напрямую на калорифер.Бывает то он полностью закрывается(хотя контроллер выдает 10В) либо полностью отктывается, хотя открывается тоже странно - напряжение на калорифера всего 192В(должно быть 380

Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 7:54) *
Нужно использовать однополюсную модификацию устройства типа 1F48V30

На счет однополюсного- боюсь что будет то же самое, так как я фактически и использую только один полюс.
Да, нагреватель двухфазный, подключал как показано на рис.1, но происходят непонятки. Работает только если подключаеш L1 - N

Сообщение отредактировал SiberiaN - 20.2.2014, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 20.2.2014, 9:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



Цитата(kdu @ 20.2.2014, 3:49) *
У вас описания не было или как вы подключали то его?! В схемах подключения всё предельно ясно нарисовано - для 3-фазн цепей надо хотя-бы 2шт таких устройства!

Нашел наконец то то описание, откуда вы взяли эту схему, во первых это реле Relpol, извиняюсь что сразу не указал своего производителя - Carlo Gavazzi. во вторых - эта схема приведена на простой тиристорный контактор, без управления 0-10В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 9:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Да действительно так и есть...
Если посмотреть на диаграмму 3-х фазной сети, то есть временные периоды когда при отпирании одного
ключа, нарушаются условия протекания тока до окончания периода...
Тут наверное можно порекомендовать перекоммутировать ТЭНы в нагревателе на 3 фазы, тогда все условия работы придут в норму...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Spannungsverlauf_Dreiphasen_Wechselstrom.gif ( 24,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 20.2.2014, 10:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 8:54) *
Да действительно так и есть...
Если посмотреть на диаграмму 3-х фазной сети, то есть временные периоды когда при отпирании одного
ключа, нарушаются условия протекания тока до окончания периода...
Тут наверное можно порекомендовать перекоммутировать ТЭНы в нагревателе на 3 фазы, тогда все условия работы придут в норму...

Думал над этим, полез в тен, оказывается там всего 2 тена... Садить третью фазу в среднюю точку между двумя тэнами как то побаиваюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 10:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Если ТЭНы на 380 - то должно все прокатить
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 16,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 11:18
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(SiberiaN @ 20.2.2014, 13:09) *
Думал над этим, полез в тен, оказывается там всего 2 тена... Садить третью фазу в среднюю точку между двумя тэнами как то побаиваюсь.

Еще тэн добавьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 24.10.2014, 12:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 10:57) *
Если ТЭНы на 380 - то должно все прокатить

Наконец то дошли руки, сделал как Вы предложили, вроде заработал, но со странностями. Не могу понять логику работы тиристорного модуля. Понимаю что мультиметр не может правильно померять напряжение на выходе, но косвенными методами (осцилографа к сожалению нету) установил что:
1. В начальный момент подачи питания(общим автоматом), напряжение на выходе 250В (фазное напряжение - 220В). После выключения-включения автомата калорифера - напряжение нормализуется - 380В.
2. Абсолтно не хочет управлятся по сигналу 0-10В!!! На выходе контроллера - 0В (мультиметр конечно показывает наводки - милливольты), регулятор остается полностью открытым. Выключается только когда отключаю напряженческий конец с контроллера (хотя на нем и так "0", либо снимаю питание с регулятора.
Может кто сталкивался с этим зверем Rn2f48v30, подскажете куда копать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных