SiberiaN
Здравствуйте, подскажите как можно выйти из положения. Поставили электрический калорифер на приточную вентиляцию, REH250/6.0 - 380В 2-х фазный, 6 кВт. Хотели сделать плавное регулирование подающего воздуха с помощью данного регулятора мощности- управление по 0-10В(RN2F48V30). Поставили датчик температуры, контроллер RAUT - micro. При пуско наладке столкнулся с такой проблемой - этот регулятор ни в какую не хочет работать в сети 380В. То есть ему обязательно требуется ноль. Подключал следующим образом. Фазу L2 подключил через регулятор, L3 - напрямую на калорифер.Бывает то он полностью закрывается(хотя контроллер выдает 10В) либо полностью отктывается, хотя открывается тоже странно - напряжение на калорифера всего 192В(должно быть 380 blink.gif ). Помогите выйти из положения, в чем может быть причина такого поведения? В данный момент подключил фазу L2 через регулятор, вместо L3 подключил ноль, система работает, но мощность нагрева упала в 3 раза.
kdu
У вас описания не было или как вы подключали то его?! В схемах подключения всё предельно ясно нарисовано - для 3-фазн цепей надо хотя-бы 2шт таких устройства!
Iroha Uta
Цитата(kdu @ 20.2.2014, 7:49) *
У вас описания не было или как вы подключали то его?! В схемах подключения всё предельно ясно нарисовано - для 3-фазн цепей надо хотя-бы 2шт таких устройства!

нагреватель вроде двухфазный
Pzotov
Скорее всего дело в том, что этот регулятор предназначен для питания 3-х фазной нагрузки..
Иначе у вас нет цепи для протекания тока, и тиристоры не откроются..
Нужно использовать однополюсную модификацию устройства типа 1F48V30
Pzotov
Кстати можно тупо попробовать включив только один ключ.
Типа L1 - вход, а дргой вывод ТЭНа сразу на L2
SiberiaN
Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 8:17) *
Кстати можно тупо попробовать включив только один ключ.
Типа L1 - вход, а дргой вывод ТЭНа сразу на L2

Так и подключал.
Цитата
Подключал следующим образом. Фазу L2 подключил через регулятор, L3 - напрямую на калорифер.Бывает то он полностью закрывается(хотя контроллер выдает 10В) либо полностью отктывается, хотя открывается тоже странно - напряжение на калорифера всего 192В(должно быть 380

Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 7:54) *
Нужно использовать однополюсную модификацию устройства типа 1F48V30

На счет однополюсного- боюсь что будет то же самое, так как я фактически и использую только один полюс.
Да, нагреватель двухфазный, подключал как показано на рис.1, но происходят непонятки. Работает только если подключаеш L1 - N
SiberiaN
Цитата(kdu @ 20.2.2014, 3:49) *
У вас описания не было или как вы подключали то его?! В схемах подключения всё предельно ясно нарисовано - для 3-фазн цепей надо хотя-бы 2шт таких устройства!

Нашел наконец то то описание, откуда вы взяли эту схему, во первых это реле Relpol, извиняюсь что сразу не указал своего производителя - Carlo Gavazzi. во вторых - эта схема приведена на простой тиристорный контактор, без управления 0-10В.
Pzotov
Да действительно так и есть...
Если посмотреть на диаграмму 3-х фазной сети, то есть временные периоды когда при отпирании одного
ключа, нарушаются условия протекания тока до окончания периода...
Тут наверное можно порекомендовать перекоммутировать ТЭНы в нагревателе на 3 фазы, тогда все условия работы придут в норму...
SiberiaN
Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 8:54) *
Да действительно так и есть...
Если посмотреть на диаграмму 3-х фазной сети, то есть временные периоды когда при отпирании одного
ключа, нарушаются условия протекания тока до окончания периода...
Тут наверное можно порекомендовать перекоммутировать ТЭНы в нагревателе на 3 фазы, тогда все условия работы придут в норму...

Думал над этим, полез в тен, оказывается там всего 2 тена... Садить третью фазу в среднюю точку между двумя тэнами как то побаиваюсь.
Pzotov
Если ТЭНы на 380 - то должно все прокатить
Iroha Uta
Цитата(SiberiaN @ 20.2.2014, 13:09) *
Думал над этим, полез в тен, оказывается там всего 2 тена... Садить третью фазу в среднюю точку между двумя тэнами как то побаиваюсь.

Еще тэн добавьте.
SiberiaN
Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 10:57) *
Если ТЭНы на 380 - то должно все прокатить

Наконец то дошли руки, сделал как Вы предложили, вроде заработал, но со странностями. Не могу понять логику работы тиристорного модуля. Понимаю что мультиметр не может правильно померять напряжение на выходе, но косвенными методами (осцилографа к сожалению нету) установил что:
1. В начальный момент подачи питания(общим автоматом), напряжение на выходе 250В (фазное напряжение - 220В). После выключения-включения автомата калорифера - напряжение нормализуется - 380В.
2. Абсолтно не хочет управлятся по сигналу 0-10В!!! На выходе контроллера - 0В (мультиметр конечно показывает наводки - милливольты), регулятор остается полностью открытым. Выключается только когда отключаю напряженческий конец с контроллера (хотя на нем и так "0", либо снимаю питание с регулятора.
Может кто сталкивался с этим зверем Rn2f48v30, подскажете куда копать...