> Возможно ли отходить от нормативных коэффициентов дождевого стока?
Александр А
сообщение 24.2.2014, 2:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Добрый день,

Вот такая ситуация:
Портовая территория, около 70-ти процентов площади занято открытым складом с технологической щепой. Высота слоя щепы - 10-15 м. Щепа постоянно обновляется (привоз - отгрузка) и ворошится портовыми перегружателями и парой бульдозеров.

Территория склада в общем-то не участвует в образовании поверхностного стока - щепа берет на себя практически всю дождевую воду (вода затем "отгружается" на теплоход вместе со щепой).

Как в таких случаях выбирать коэффициент стока? Как для основания склада (бетон)? Или допустимо примененить меньшее значение коэффициента (при обосновании)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Водяной
сообщение 24.2.2014, 8:36
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



есть вероятность, что склад будет пуст? в какой-то момент
если нет, то конечно можно обосновать, вопрос как))))
я что-то сомневаюсь, что ливень поглощается щепой полностью...
скорость стока с площадки падает конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.2.2014, 10:00
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Можно вообще исключить площадку склада из водосборной площади и считать расход от неё, как от технологического процесса. Тем паче, что состав стоков уже ближе к промке. Где брать коэффициенты стока для этой шняги - другой вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр А
сообщение 24.2.2014, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.11.2008
Пользователь №: 25103



Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 15:36) *
если нет, то конечно можно обосновать, вопрос как))))


Цитата(andrey R @ 24.2.2014, 17:00) *
Где брать коэффициенты стока для этой шняги - другой вопрос

Ага, теоретически можно, но при корректном обосновании. Благодарю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных