Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Возможно ли отходить от нормативных коэффициентов дождевого стока?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Александр А
Добрый день,

Вот такая ситуация:
Портовая территория, около 70-ти процентов площади занято открытым складом с технологической щепой. Высота слоя щепы - 10-15 м. Щепа постоянно обновляется (привоз - отгрузка) и ворошится портовыми перегружателями и парой бульдозеров.

Территория склада в общем-то не участвует в образовании поверхностного стока - щепа берет на себя практически всю дождевую воду (вода затем "отгружается" на теплоход вместе со щепой).

Как в таких случаях выбирать коэффициент стока? Как для основания склада (бетон)? Или допустимо примененить меньшее значение коэффициента (при обосновании)?

Водяной
есть вероятность, что склад будет пуст? в какой-то момент
если нет, то конечно можно обосновать, вопрос как))))
я что-то сомневаюсь, что ливень поглощается щепой полностью...
скорость стока с площадки падает конечно
andrey R
Можно вообще исключить площадку склада из водосборной площади и считать расход от неё, как от технологического процесса. Тем паче, что состав стоков уже ближе к промке. Где брать коэффициенты стока для этой шняги - другой вопрос
Александр А
Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 15:36) *
если нет, то конечно можно обосновать, вопрос как))))


Цитата(andrey R @ 24.2.2014, 17:00) *
Где брать коэффициенты стока для этой шняги - другой вопрос

Ага, теоретически можно, но при корректном обосновании. Благодарю...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.