> Esa Grimma, Контроль напряжения, изоляции, нагрузки и температуры
Polopolar
сообщение 26.2.2014, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575



Доброго времени суток.
Имеется некий объект, питание которого зависит от прибора SPR_107_V4, который переключает с одной питающей линии на другую (резервную) в случае пропажи напряжения в сети. При этом если напряжение на первой питающей линии снова появляется, то SPR_107_V4 переключает потребителя спустя некоторое время снова на первую линию, а вторую оставляет незадействованной в качестве резерва.
Вопрос состоит в следующем: можно ли не переключая провода, чисто программно (т.е. на самом приборе SPR_107_V4) сделать основной линией не первую, а вторую (т.е. вторая постоянно включена, а первая остается в качестве резерва)?

пс Как уже не тыкались в контроллере: и в ручном включали вторую линию, и блокировали переключение на первую линию (соответственно с последующей ошибкой), но при восстановлении SPR в автоматический режим работы, он все равно делает первую линию - основной, а вторую - резервной.

Благодарю за помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PI_SPR_107_V4_04_2008_web_ru.pdf ( 578,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 26.2.2014, 13:13
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Нет.
В техописании английским по белому написано, что девайсина имеет аппаратные основной (1L...) и резервный (2L...) входы. И её назначение - это "РКФ на основном и резервном вводах + управление резервным и третьим (!) источником" (под третьим, вероятно, подразумевается резервный ДГУ. Его параметры прибор не контролирует, только управляет пуском/остановом).
Так что - только переключением на вводных клеммах sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polopolar
сообщение 20.3.2014, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575



Цитата(ailcat @ 26.2.2014, 16:13) *
Нет.
В техописании английским по белому написано, что девайсина имеет аппаратные основной (1L...) и резервный (2L...) входы. И её назначение - это "РКФ на основном и резервном вводах + управление резервным и третьим (!) источником" (под третьим, вероятно, подразумевается резервный ДГУ. Его параметры прибор не контролирует, только управляет пуском/остановом).
Так что - только переключением на вводных клеммах sad.gif

Благодарю за ответ, а не могли бы скинуть техописание хотя бы на английском, а то смогли найти только "Информацию об изделии".


зы Почта info@service.esa-grimma.de и подобные, ящик говорит что не существуют, единственная калькулятор@почта молчит ничего не говорит, звонить туда никто по-немецки не шпрехает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных