Polopolar
Доброго времени суток.
Имеется некий объект, питание которого зависит от прибора SPR_107_V4, который переключает с одной питающей линии на другую (резервную) в случае пропажи напряжения в сети. При этом если напряжение на первой питающей линии снова появляется, то SPR_107_V4 переключает потребителя спустя некоторое время снова на первую линию, а вторую оставляет незадействованной в качестве резерва.
Вопрос состоит в следующем: можно ли не переключая провода, чисто программно (т.е. на самом приборе SPR_107_V4) сделать основной линией не первую, а вторую (т.е. вторая постоянно включена, а первая остается в качестве резерва)?

пс Как уже не тыкались в контроллере: и в ручном включали вторую линию, и блокировали переключение на первую линию (соответственно с последующей ошибкой), но при восстановлении SPR в автоматический режим работы, он все равно делает первую линию - основной, а вторую - резервной.

Благодарю за помощь.
ailcat
Нет.
В техописании английским по белому написано, что девайсина имеет аппаратные основной (1L...) и резервный (2L...) входы. И её назначение - это "РКФ на основном и резервном вводах + управление резервным и третьим (!) источником" (под третьим, вероятно, подразумевается резервный ДГУ. Его параметры прибор не контролирует, только управляет пуском/остановом).
Так что - только переключением на вводных клеммах sad.gif
Polopolar
Цитата(ailcat @ 26.2.2014, 16:13) *
Нет.
В техописании английским по белому написано, что девайсина имеет аппаратные основной (1L...) и резервный (2L...) входы. И её назначение - это "РКФ на основном и резервном вводах + управление резервным и третьим (!) источником" (под третьим, вероятно, подразумевается резервный ДГУ. Его параметры прибор не контролирует, только управляет пуском/остановом).
Так что - только переключением на вводных клеммах sad.gif

Благодарю за ответ, а не могли бы скинуть техописание хотя бы на английском, а то смогли найти только "Информацию об изделии".


зы Почта info@service.esa-grimma.de и подобные, ящик говорит что не существуют, единственная калькулятор@почта молчит ничего не говорит, звонить туда никто по-немецки не шпрехает.