Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружное пожаротушение детского сада
Anton89
сообщение 27.2.2014, 15:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225225



Детский сад на 75 мест. объем здания 7700м3. нет ни водопровода ни канализации (ЛОС и скважина). два пожарных резервуара по 100м3, рядом с ними НС на внутреннее пожаротушение.
Наружнее пожаротушение осуществляется из резервуаров посредством пожарных машин. ПОЖАРНИК НЕ ПРОПУСКАЕТ ТАКОЙ ВАРИАНТ. ГДЕ ГОВОРИТ ГИДРАНТЫ?? ссылается на фз, мол он главнее снип. что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.2.2014, 7:54
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Anton89 @ 27.2.2014, 16:40) *
Детский сад на 75 мест. объем здания 7700м3. нет ни водопровода ни канализации (ЛОС и скважина). два пожарных резервуара по 100м3, рядом с ними НС на внутреннее пожаротушение.
Наружнее пожаротушение осуществляется из резервуаров посредством пожарных машин. ПОЖАРНИК НЕ ПРОПУСКАЕТ ТАКОЙ ВАРИАНТ. ГДЕ ГОВОРИТ ГИДРАНТЫ?? ссылается на фз, мол он главнее снип. что делать?

забор из резервуаров у вас как осуществляется? мокрый колодец?
из горловины пожарные не возьмут воду, если они на территории детского сада....горловины (люки) тогда должны быть закрыты, к ним не будет быстрого доступа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton89
сообщение 12.3.2014, 15:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225225



каким образом на данной сети ставить гидранты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2014, 17:01
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Anton89 @ 12.3.2014, 15:11) *
каким образом на данной сети ставить гидранты?

НС на внутреннее и наружное. За ней - гидранты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton89
сообщение 13.3.2014, 15:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225225



одна НС на внутреннее и наружнее? Там же насосы разного типа требуются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.3.2014, 9:04
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Почему разного? На общий расход. Напор - для внутрянки. Поскольку насосы работают только при пожаре экономичность можно не учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных