Anton89
Детский сад на 75 мест. объем здания 7700м3. нет ни водопровода ни канализации (ЛОС и скважина). два пожарных резервуара по 100м3, рядом с ними НС на внутреннее пожаротушение.
Наружнее пожаротушение осуществляется из резервуаров посредством пожарных машин. ПОЖАРНИК НЕ ПРОПУСКАЕТ ТАКОЙ ВАРИАНТ. ГДЕ ГОВОРИТ ГИДРАНТЫ?? ссылается на фз, мол он главнее снип. что делать?
Водяной
Цитата(Anton89 @ 27.2.2014, 16:40) *
Детский сад на 75 мест. объем здания 7700м3. нет ни водопровода ни канализации (ЛОС и скважина). два пожарных резервуара по 100м3, рядом с ними НС на внутреннее пожаротушение.
Наружнее пожаротушение осуществляется из резервуаров посредством пожарных машин. ПОЖАРНИК НЕ ПРОПУСКАЕТ ТАКОЙ ВАРИАНТ. ГДЕ ГОВОРИТ ГИДРАНТЫ?? ссылается на фз, мол он главнее снип. что делать?

забор из резервуаров у вас как осуществляется? мокрый колодец?
из горловины пожарные не возьмут воду, если они на территории детского сада....горловины (люки) тогда должны быть закрыты, к ним не будет быстрого доступа
Anton89
каким образом на данной сети ставить гидранты?
Serg Ivanov
Цитата(Anton89 @ 12.3.2014, 15:11) *
каким образом на данной сети ставить гидранты?

НС на внутреннее и наружное. За ней - гидранты.
Anton89
одна НС на внутреннее и наружнее? Там же насосы разного типа требуются?
Serg Ivanov
Почему разного? На общий расход. Напор - для внутрянки. Поскольку насосы работают только при пожаре экономичность можно не учитывать.