Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замерз калорифер Komfovent :(
VladimirSh
сообщение 28.2.2014, 13:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Здравствуйте
Заморозили Komfovent OTK-2000 PW30-C2, никакой документации нет, на сайте версия пульта С3 она не подходит в плане управления и настройки, даже ошибки не глянуть. Система самопроизвольно отключается (на дисплее STOP), как зимой(режим калорифера), так и летом(режим охладителя). Непонятно почему насос обвязки был подключен через выключатель на корпусе приточки, по этой причине его и заморозили в -40, забыв включить.

Пока есть следующие вопросы:
1. Возможно ли купить калорифер отдельно как запасную часть и поменять? Боковые трубки треснули из-за льда, пайка под большим вопросом (надежность). Почему то на стикере калорифера указано Cu Al, где применяется Al (к вопросу о возможности пайки)?
2. Нет ли у кого документации на версию С2 ?
3. Есть ли техническое решение и возможно ли установить теплообменник для отделения контура калорифера от системы отопления и заполнения его гликолем. Либо как избежать повторения ситуации, ведь насколько я понял даже при работающем насосе возможно замерзание (положим скорость потока). В данной системе установлены ручные заслонки, имеет ли смысл установить электрические для полностью автоматической регулировки при понижении температуры,

Схемы/фото обвязки и прочее при необходимости выложу.
Прикрепленный файл  WP_20140227_21_19_52_Pro.jpg ( 402,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Прикрепленный файл  WP_20140227_21_24_21_Pro.jpg ( 429,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  WP_20140227_21_35_25_Pro.jpg ( 465,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serviceman
сообщение 28.2.2014, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126



Цитата
В данной системе установлены ручные заслонки, имеет ли смысл установить электрические для полностью автоматической регулировки при понижении температуры,


Ууу... как все запущено. Электропивод заслонок наружного воздуха нужен обязательно.

1) Калориферы в большинстве случаев запаиваются. Хотите поменять - пожалуйста, в Москве полно фирм которые изготовят калорифер с вашими размерами и параметрами. Вопрос только в сроках.
Сu - это материал трубок, Al - оребрение.
2) -
3) мало информации, чтобы что-то советовать. Но вы думаете совершенно правильно, мало запаять(поменять), важно не допустить повторения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 28.2.2014, 18:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Serviceman @ 28.2.2014, 15:46) *
Ууу... как все запущено. Электропивод заслонок наружного воздуха нужен обязательно.

Зависимость сечение/tнар.? На чём для примера реализовать?

Цитата(Serviceman @ 28.2.2014, 15:46) *
1) Калориферы в большинстве случаев запаиваются. Хотите поменять - пожалуйста, в Москве полно фирм которые изготовят калорифер с вашими размерами и параметрами. Вопрос только в сроках.

Но в любом случае нужен демонтаж из блока?

Цитата(Serviceman @ 28.2.2014, 15:46) *
3) мало информации, чтобы что-то советовать. Но вы думаете совершенно правильно, мало запаять(поменять), важно не допустить повторения.

Какие данные нужны?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 3.3.2014, 5:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Выясняются новые подробности, клапан есть как и электропривод к нему, только вот по схеме подключения предусмотрен 3-х проводной клапан (N, L, знак стрелки по часовой), а по факту подключен 2-х проводной. Если я правильно понимаю, 3-х проводной клапан 2-х позиционный или все таки дискретного регулирования? Или же все верно, вместо 3-х проводного, поставил 2-х проводной с возвратной пружиной. Термодатчик обратки будучи прикрепленным хомутали из пластика отпал, еще одна причина замерзания калорифера.
Для исключения подобных случаев, стоит ли ставить термостат защиты от замерзания? Или встроенный защиты достаточно? Как автоматизировать процесс включения насоса, может реле по уличной температуре? Нужно ли дублировать эту схему допустим реле времени для резервирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serviceman
сообщение 3.3.2014, 11:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126



Капиллярный Термостат защиты от заморозки нужен обязательно. Автоматика должна при срабатывании термостата (уставка +5) отключать вентилятор, закрывать (здесь нужен привод) заслонки наружного воздуха и открывать на 100% клапан теплоносителя.

А привод клапана теплоносителя надо поменять на тот который должен быть по инструкции.

Насос лучше заставить работать по схеме "лето/зима" - летом выключен, зимой постоянно включен. Можно даже запилить соответствующий 2-позиционный клювик на включение/выключение насоса.

У вас сильно запущенный случай, калорифер был обречен в таких условиях. Скажите, это новая система на гарантии, или уже отработала несколько зим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 3.3.2014, 11:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(VladimirSh @ 3.3.2014, 6:53) *
по схеме подключения предусмотрен 3-х проводной клапан (N, L, знак стрелки по часовой), а по факту подключен 2-х проводной.
...
Термодатчик обратки будучи прикрепленным хомутали из пластика отпал, еще одна причина замерзания калорифера.

Это печально


Цитата(VladimirSh @ 3.3.2014, 6:53) *
Для исключения подобных случаев, стоит ли ставить термостат защиты от замерзания?

В данном случае капиллярка лишней не будет. В вашей схеме включается последовательно с датчиком обратки. Срабатывание=размыкание.


Цитата(VladimirSh @ 3.3.2014, 6:53) *
Как автоматизировать процесс включения насоса, может реле по уличной температуре? Нужно ли дублировать эту схему допустим реле времени для резервирования?

У Комфовента в каталоге 2013 года для этой установки уже контроллер С3, он поумнее и эта функция там встроена. Для С2 вроде бы переход на зиму ручной. Видимо, вам достался один из последних экземпляров с С2.


А зачем вам все эти заморочки? Притащите туда монтажника, ткните носом в его косяки хорошенько и попросите заменить калорифер и сделать все как следует, я так понял что гарантия еще действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 3.3.2014, 21:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Система проработала год. Затем отвалился термодатчик обратки и забыли запустить насос. Монтажников уже и след простыл sad.gif кстати а кто как крепит капиллярную трубку на радиаторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 3.3.2014, 21:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(VladimirSh @ 3.3.2014, 22:07) *
кстати а кто как крепит капиллярную трубку на радиаторе?

Да как в инструкции по установке. КАК пример

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 4.3.2014, 13:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 3.3.2014, 22:38) *
Да как в инструкции по установке. КАК пример

Не совсем понятно именно закрепить капилляр, как разложить я знаю, а вот крепить... если правильно понял, нежелательно допускать соприкосновение капилляра в месте крепления с оребрением калорифера, т.е. нужна какая либо прокладка. Закралась крамольная мысль, в отсутствии спецкрепежа, прикрутить проволокой напиляр через соты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 4.3.2014, 14:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



не знаю какие соты вы имеете в виду. Специальные крепления для капилляра (идут в комплекте) к корпусу калорифера и на них растягиваете капилляр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 5.3.2014, 8:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Понятное, спасибо. Я думал капилляр крепится к оребрению. Если я правильно понимаю, капилляр крепится на рамку ЗА калорифером. Т.е. в моем случае между оребрением и капилляром будет зазор 1-2см. Уставка +5 будет пригодной для данного случая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 5.3.2014, 10:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Все правильно. +5 -самая распространенная уставка, можете поднять пока не начнутся ложные срабатывания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 6.3.2014, 6:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 5.3.2014, 10:06) *
Все правильно. +5 -самая распространенная уставка, можете поднять пока не начнутся ложные срабатывания

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных