Здравствуйте
Заморозили Komfovent OTK-2000 PW30-C2, никакой документации нет, на сайте версия пульта С3 она не подходит в плане управления и настройки, даже ошибки не глянуть. Система самопроизвольно отключается (на дисплее STOP), как зимой(режим калорифера), так и летом(режим охладителя). Непонятно почему насос обвязки был подключен через выключатель на корпусе приточки, по этой причине его и заморозили в -40, забыв включить.
Пока есть следующие вопросы:
1. Возможно ли купить калорифер отдельно как запасную часть и поменять? Боковые трубки треснули из-за льда, пайка под большим вопросом (надежность). Почему то на стикере калорифера указано Cu Al, где применяется Al (к вопросу о возможности пайки)?
2. Нет ли у кого документации на версию С2 ?
3. Есть ли техническое решение и возможно ли установить теплообменник для отделения контура калорифера от системы отопления и заполнения его гликолем. Либо как избежать повторения ситуации, ведь насколько я понял даже при работающем насосе возможно замерзание (положим скорость потока). В данной системе установлены ручные заслонки, имеет ли смысл установить электрические для полностью автоматической регулировки при понижении температуры,
Схемы/фото обвязки и прочее при необходимости выложу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла