Разница температуры в подающей и обратной ГВС 20 градусов, Как думаете, почему? |
|
|
|
4.3.2014, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Добрый день Уважаемые специалисты! Я сам ваш коллега и занимаюсь вентиляцией, но тут обращаюсь к вам за помощью по горячей воде в жилом доме, итак имеется: Жилой дом 5этажный, панельный,4 подъезда, разводка в подвале. Микрорайон со своей котельной в 300м от дома. В дом заведены 2трубы отопления(подача обратка) и две трубы гвс непосредственно из котельной. Ни бойлера ни запикти от обратки с отопления нет. Полотенчик запитан от обратки гвс Теперь сам вопрос. Разница в подаче и обратке горячей воды превышает 20 градусов, я сам не спец. но мне говорят это большой разбег. Есть мысли с чем это связанно? Спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
4.3.2014, 14:43
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
1) плохая изоляция трубопроводов (магистрали и стояки) 2) маленький циркуляционный расход
|
|
|
|
|
4.3.2014, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Водяной @ 4.3.2014, 14:43)  1) плохая изоляция трубопроводов (магистрали и стояки) 2) маленький циркуляционный расход Еще подмес ХВС через смеситель
|
|
|
|
|
4.3.2014, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Температура горячей воды какая? Если 55 гр. С, то с подачей все нормально. Температура полотенцесушителей будет разная, чем ниже этаж, тем ниже температура. Где измеряли? Разница в 20 гр. ни о чем ни говорит.
|
|
|
|
|
4.3.2014, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(KYV86 @ 4.3.2014, 16:10)  Температура горячей воды какая? Если 55 гр. С, то с подачей все нормально. Температура полотенцесушителей будет разная, чем ниже этаж, тем ниже температура. Где измеряли? Разница в 20 гр. ни о чем ни говорит. Температура воды 66 подача / 52 обратка
|
|
|
|
|
4.3.2014, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
и где же разница в 20 градусов?
|
|
|
|
|
4.3.2014, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Young @ 4.3.2014, 18:22)  и где же разница в 20 градусов? Согласен,на словах мне одно говорили, когда сам проверил увидел что арифметика не вяжется, и выходит что всё по норме?
|
|
|
|
|
5.3.2014, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Циркуль @ 4.3.2014, 18:30)  Согласен,на словах мне одно говорили, когда сам проверил увидел что арифметика не вяжется, и выходит что всё по норме? если сеть протяженная, идет по неотапливаемым помещениям и т.д. то перепад в 14 градусов реален. Если нет - Водяной вам ответил уже.
|
|
|
|
|
5.3.2014, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Young @ 5.3.2014, 10:22)  если сеть протяженная, идет по неотапливаемым помещениям и т.д. то перепад в 14 градусов реален. Если нет - Водяной вам ответил уже. А не подскажите если не трудно что такой циркуляционный расход?
|
|
|
|
|
5.3.2014, 10:47
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Расход воды в то время, когда нет водоразбора потребителями, и горячая вода без движения в трубах постепенно остывает. Чтоб компенсировать теплопотери трубопроводов необходимо обеспечить постоянную циркуляцию ГВС от итп к потребителю и обратно в итп. Максимальный циркуляционный расход в ночное время, когда никто не пользуется водой.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 5.3.2014, 10:50
|
|
|
|
|
5.3.2014, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Kostyan777 @ 5.3.2014, 11:47)  Расход воды в то время, когда нет водоразбора потребителями, и горячая вода без движения в трубах постепенно остывает. Чтоб компенсировать теплопотери трубопроводов необходимо обеспечить постоянную циркуляцию ГВС от итп к потребителю и обратно в итп. Максимальный циркуляционный расход в ночное время, когда никто не пользуется водой. А вот Вы наверное правы!!!У нас пол дома пенсионерки,которые экономят гвс, грея холодную на газу. А те кто по моложе и по шустрее поставили давно водогрейки. Это как я понял анпрямую сказывается на том, что вода стоит в трубе и не сливается....грубо говоря тепло от ГВС уходит в подвал. А борьба с этим только одна, теплоизоляция?
|
|
|
|
|
5.3.2014, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(Циркуль @ 5.3.2014, 15:33)  А вот Вы наверное правы!!!У нас пол дома пенсионерки,которые экономят гвс, грея холодную на газу. А те кто по моложе и по шустрее поставили давно водогрейки. Это как я понял анпрямую сказывается на том, что вода стоит в трубе и не сливается....грубо говоря тепло от ГВС уходит в подвал. А борьба с этим только одна, теплоизоляция? Сеть-то у Вас не тупиковая. Даже когда все пенсионеры и шустрая молодёжь спит, то вода в системе не стоит, а течёт, постепенно отдавая тепло и остывая от ввода в дом до выхода обратки из дома. Это нормальный процесс. И разница в 14 градусов при подаче в 66 градусов мне не представляется поводом для беспокойства. Собственно жалобы то у вас на что? Даже 52 градуса из крана это горячо, а у вас 52 после всех полотенцесушителей, т.е. в кране значительно выше. Хотите сократить потери тепла, т.к. у вас расчёт идёт по каллориям? тогда да, делать качественную теплоизоляцию. Или вопрос в другом? тогда поясните, плиз.
|
|
|
|
|
5.3.2014, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 5.3.2014, 16:05)  Сеть-то у Вас не тупиковая. Даже когда все пенсионеры и шустрая молодёжь спит, то вода в системе не стоит, а течёт, постепенно отдавая тепло и остывая от ввода в дом до выхода обратки из дома. Это нормальный процесс. И разница в 14 градусов при подаче в 66 градусов мне не представляется поводом для беспокойства. Собственно жалобы то у вас на что? Даже 52 градуса из крана это горячо, а у вас 52 после всех полотенцесушителей, т.е. в кране значительно выше. Хотите сократить потери тепла, т.к. у вас расчёт идёт по каллориям? тогда да, делать качественную теплоизоляцию. Или вопрос в другом? тогда поясните, плиз. Нет Вы всё верно подметили.Проблема в остывании воды и потери тепла,за которую приходится платить жильцам. К примеру у нас два одинаковых дома,с абсолютно одинаковыми условиями эксплуатации. И у них получается цена одного куба =130-150р,а у нас 230-250. Вот и думаем от чего?
|
|
|
|
|
6.3.2014, 8:10
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Циркуль @ 5.3.2014, 20:37)  Нет Вы всё верно подметили.Проблема в остывании воды и потери тепла,за которую приходится платить жильцам. К примеру у нас два одинаковых дома,с абсолютно одинаковыми условиями эксплуатации. И у них получается цена одного куба =130-150р,а у нас 230-250. Вот и думаем от чего? ну какие одинаковые, расход в любом случае разный циркуляционный, если от централки, если от ИТП, то выкладывайте сравнения
|
|
|
|
|
6.3.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(Циркуль @ 5.3.2014, 20:37)  Нет Вы всё верно подметили.Проблема в остывании воды и потери тепла,за которую приходится платить жильцам. К примеру у нас два одинаковых дома,с абсолютно одинаковыми условиями эксплуатации. И у них получается цена одного куба =130-150р,а у нас 230-250. Вот и думаем от чего? Как правильно заметил Водяной дома могут быть похожи, но не абсолютно одинаковы. А по поводу цены за куб обращайтесь за разьяснениями к тем, кто тарифы устанавливает. У этих домов разные управляющие компании? почему тариф так отличается? или тоже всё "со слов"? а когда станете разбираться, то окажется разница не такая уж и большая? и что значит цена куба 230-250р. у вас каждый месяц новая цена? п.с. Задавайте вопрос максимально корректно, сопровождая его максимально полной исходний информацией и получите максимально развёрнутый и квалифицированный ответ. а то начали с одного, а подразумевали другое....
Сообщение отредактировал MEGASANTEHNIK - 6.3.2014, 10:39
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|