Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Принципиальная схема пожаротушения
xen-povt
сообщение 4.3.2014, 19:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Добрый день, люди добрые. Посмотрите, пожалуйста, кому не лень, принципиальную схему противопожарного водоснабжения здания автоцентра. Там многих подробностей не хватает, но мне хочется знать в принципе правильное и рациональное ли это решение. Был вариант с двумя группами резервуаров и погружными насосами, но там много нюансов, которые я не очень понимаю. А сделать хочется хорошо...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 110,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.3.2014, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Для наружного тушения и АПТ можно использовать одну насосную группу, хотя раздельные тоже не криминал.. На напорных патрубках рабочих насосов должны стоять датчики давления или ЭКМ.
На всасывающих трубопроводах насоса лучше бы задвижки поставить. Например, NFPA-20 допускает поворотные затворы на всасывающих тр-дах на расстоянии не ближе 15 диаметров от насоса. Жокей насос целесообразно подключать к двум участкам напорного и всасывающего колец.
Вообще-то сыровата схема для какой-либо оценки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 5.3.2014, 11:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Спасибо за отзыв.
Цитата
Для наружного тушения и АПТ можно использовать одну насосную группу, хотя раздельные тоже не криминал..
Это требует экспертиза, т.к. потребные напоры для наружного тушения и АПТ очень разные.
Цитата
На всасывающих трубопроводах насоса лучше бы задвижки поставить. Например, NFPA-20 допускает поворотные затворы на всасывающих тр-дах на расстоянии не ближе 15 диаметров от насоса
Учту, спасибо.
Схема "на коленке" нарисована, просто я запуталась немного со всеми этими системами, т.е. в принципе схема рабочая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.3.2014, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(xen-povt @ 5.3.2014, 12:31) *
Схема "на коленке" нарисована, просто я запуталась немного со всеми этими системами, т.е. в принципе схема рабочая?

Можно "принять за основу".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetsemlapteva
сообщение 23.4.2014, 9:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220744



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может ли в поселке менее 5 тыс.чел. - система хозяйственно-противопожарного (кольцевая) водоснабжения относиться к III категории обеспеченности подачи воды. Категория насосной станции-II
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных