Добрый день, люди добрые. Посмотрите, пожалуйста, кому не лень, принципиальную схему противопожарного водоснабжения здания автоцентра. Там многих подробностей не хватает, но мне хочется знать в принципе правильное и рациональное ли это решение. Был вариант с двумя группами резервуаров и погружными насосами, но там много нюансов, которые я не очень понимаю. А сделать хочется хорошо...
BTS
Для наружного тушения и АПТ можно использовать одну насосную группу, хотя раздельные тоже не криминал.. На напорных патрубках рабочих насосов должны стоять датчики давления или ЭКМ.
На всасывающих трубопроводах насоса лучше бы задвижки поставить. Например, NFPA-20 допускает поворотные затворы на всасывающих тр-дах на расстоянии не ближе 15 диаметров от насоса. Жокей насос целесообразно подключать к двум участкам напорного и всасывающего колец.
Вообще-то сыровата схема для какой-либо оценки.
xen-povt
Спасибо за отзыв.
Цитата
Для наружного тушения и АПТ можно использовать одну насосную группу, хотя раздельные тоже не криминал..
Это требует экспертиза, т.к. потребные напоры для наружного тушения и АПТ очень разные.
Цитата
На всасывающих трубопроводах насоса лучше бы задвижки поставить. Например, NFPA-20 допускает поворотные затворы на всасывающих тр-дах на расстоянии не ближе 15 диаметров от насоса
Учту, спасибо.
Схема "на коленке" нарисована, просто я запуталась немного со всеми этими системами, т.е. в принципе схема рабочая?
BTS
Цитата(xen-povt @ 5.3.2014, 12:31) *
Схема "на коленке" нарисована, просто я запуталась немного со всеми этими системами, т.е. в принципе схема рабочая?

Можно "принять за основу".
svetsemlapteva
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может ли в поселке менее 5 тыс.чел. - система хозяйственно-противопожарного (кольцевая) водоснабжения относиться к III категории обеспеченности подачи воды. Категория насосной станции-II