Спасибо за отзыв.
Цитата
Для наружного тушения и АПТ можно использовать одну насосную группу, хотя раздельные тоже не криминал..
Это требует экспертиза, т.к. потребные напоры для наружного тушения и АПТ очень разные.
Цитата
На всасывающих трубопроводах насоса лучше бы задвижки поставить. Например, NFPA-20 допускает поворотные затворы на всасывающих тр-дах на расстоянии не ближе 15 диаметров от насоса
Учту, спасибо.
Схема "на коленке" нарисована, просто я запуталась немного со всеми этими системами, т.е. в принципе схема рабочая?