Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Присоединение дымового клапана к оцинкованной шахте
Airseller
сообщение 6.3.2014, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



Доброго времени суток,коллеги. Есть проблема с шахтой ВД. Допускается ли снаружи врезать канальный дымовой клапан к воздуховоду? Какое минимальное расстояние нужно по ширине для врезки?Иными словами возможно ли установить канальный клапан 1000*400 на воздуховод 1100*400 как врезку? В проекте заложил шахту из оцинковки,так как вертикальный участок 46,2 метра+ 5,5 метров-горизонтальный по кровле , предел огнестойкости обеспечивается строительными конструкцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 6.3.2014, 16:08
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



А кто запрещает-то? делайте, лишь бы технически было выполнимо. В каталоге ВИНГС-М на странице 29-30 есть примеры установки клапанов канального типа в воздуховод, или снаружи воздуховода. Обратите внимание только на вылет заслонки, чтобы она не упиралась при срабатывании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airseller
сообщение 6.3.2014, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



Zvyagaaa, спасибо за помощь. Сомнения были в том,что достаточно ли надежное соединение будет если на 4 замореза клапан прикрутить. Ведь при креплении шина к шине достаточно плотно получается,а вот к оцинковке на саморезах не очень. Буду думать как усилить узел без потери герметичности. Может внутри воздуховода ставить что-то рамки из металла 3 мм, а клапан на болты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 7.3.2014, 8:06
Сообщение #4


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Не, на саморезах не вариант. Только болты. Да и по-хорошему нужно бы на длинных сторонах как-то прихватить, чтобы не выгнуло. Но это надо смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:21