Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Присоединение дымового клапана к оцинкованной шахте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Airseller
Доброго времени суток,коллеги. Есть проблема с шахтой ВД. Допускается ли снаружи врезать канальный дымовой клапан к воздуховоду? Какое минимальное расстояние нужно по ширине для врезки?Иными словами возможно ли установить канальный клапан 1000*400 на воздуховод 1100*400 как врезку? В проекте заложил шахту из оцинковки,так как вертикальный участок 46,2 метра+ 5,5 метров-горизонтальный по кровле , предел огнестойкости обеспечивается строительными конструкцией.
zvyagaaa
А кто запрещает-то? делайте, лишь бы технически было выполнимо. В каталоге ВИНГС-М на странице 29-30 есть примеры установки клапанов канального типа в воздуховод, или снаружи воздуховода. Обратите внимание только на вылет заслонки, чтобы она не упиралась при срабатывании.
Airseller
Zvyagaaa, спасибо за помощь. Сомнения были в том,что достаточно ли надежное соединение будет если на 4 замореза клапан прикрутить. Ведь при креплении шина к шине достаточно плотно получается,а вот к оцинковке на саморезах не очень. Буду думать как усилить узел без потери герметичности. Может внутри воздуховода ставить что-то рамки из металла 3 мм, а клапан на болты?
zvyagaaa
Не, на саморезах не вариант. Только болты. Да и по-хорошему нужно бы на длинных сторонах как-то прихватить, чтобы не выгнуло. Но это надо смотреть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.