Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ПК в совмещенном производственном здании и АБК
IvanKostom
сообщение 11.3.2014, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402



Добрый день! Имеется производственное здание, в данном здании находятся бытовые помещения. Объем производственной части 27000 м3, бытовой - 5000 м3. Производственные помещения раньше были категории по пожарной опасности Б и В, сейчас их переделывают под Д и Г, имелась система автоматического пожаротушения с применением дренчерных установок по периметру произв. помещений (соответственно противопожарных стен нет), также установлены ПК и в произв. помещ. и в бытовых, и судя по расположению считалось на 2 струи одновременно и там и там. В связи с изменением категории помещений, убирается автомат. система, но по таб. 2 (прим.3) СП10.13130 можно и убрать ПК, но в данном случае наихудший класс опасности будут иметь бытовые помещения и так как нет противопожарных стен, то необходимо ли оставлять ПК в производственных помещениях? И вот не могу понять почему быт. помещения были рассчитаны на 2 струи если объем не превышал 25.000 м3.? (была дренчерная завеса). И как теперь считать объем бытовых помещений, при отсутствии противопожарных стен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Sindarkon
сообщение 11.3.2014, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
необходимо ли оставлять ПК в производственных помещениях?

СП10, п.4.1.5.

Цитата
почему быт. помещения были рассчитаны на 2 струи если объем не превышал 25.000 м3.?

В качестве компенсационных мероприятий, вестимо.

Цитата
И как теперь считать объем бытовых помещений, при отсутствии противопожарных стен?

А как коррелирует сей факт с СП4, п.6.1.22?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanKostom
сообщение 11.3.2014, 15:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402



Sindarkon, я и написал, что можно убрать ПК (по п.4.1.5.), но вот вместе со всем автоматическим хозяйством я и убираю дренчерные завесы, которые были вместо противопожарных стен. Нет ли требования устанавливать п/п стены или считать все помещения на худший вариант класса пож. опасности?
P.S. не понял насчет СП4 п.6.1.22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.3.2014, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пункт 6.1.22 регламентирует тип противопожарных преград между АБК и производством. Вы пишете, что эти преграды не противопожарные. Вот в этом и вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных