sdakiril
сообщение 11.3.2014, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.11.2013
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 214891



Здравствуйте. Хотел узнать требования к расположение емкости ДТ для котельной на 5 куб. м.
Так как в здании запрещено располагать емкости более 1 куб. м. нужно вынести на улицу, и вот мне интересны требования на сколько от здания нужно выносить, и есть еще какие нибудь требования к этой емкости? Интересует только надземное исполнение.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 12.3.2014, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Разрешается устраивать топливохранилище в пристроенном здании если котельный зал отделен от топливохранилища противопожарной стеной 1-го типа.
Расстояния до "Расходного склада нефтепродуктов" принимаются по СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
Для заправки емкости требуется площадка для топливозаправщика которая должна быть на расстоянии 12 м от топливохранилища с трубопроводом для заправки и иметь уклон к приемной решетке для сбора проливаемого топлива .Должна быть подземная емкость для сбора проливаемого топлива объемом большим чем объем топливозаправщика.
Короче, лучше любыми способами избавляться от резервного топлива blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sdakiril
сообщение 12.3.2014, 12:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.11.2013
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 214891



Эта емкость ДТ для запуска котельной на переработаной древесине, так что тут невозможно от нее избавится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий НД
сообщение 1.4.2014, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.12.2013
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 216286



В соответствии с п. 6.9.12 СП 4.13130.2013 "Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для лёгкого нефтяного топлива". Таким образом, расстояние до расходных емкостей не регламентируется если они находятся в помещении отделенном от здания котельной противопожарной преградой. Для пристроенных складских помещений твердого топлива требование к такой преграде прописаны однозначно - противопожарная стена 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. Для помещения с жидким топливом почему то такой конкретики в СП 4.13130.2013 нет. Поэтому лучше поступить, учитывая максимальные требования, т.е поставить стену 1-го типа , как указанов п.6.9.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных