sdakiril
Здравствуйте. Хотел узнать требования к расположение емкости ДТ для котельной на 5 куб. м.
Так как в здании запрещено располагать емкости более 1 куб. м. нужно вынести на улицу, и вот мне интересны требования на сколько от здания нужно выносить, и есть еще какие нибудь требования к этой емкости? Интересует только надземное исполнение.
Заранее спасибо.
Shiling
Разрешается устраивать топливохранилище в пристроенном здании если котельный зал отделен от топливохранилища противопожарной стеной 1-го типа.
Расстояния до "Расходного склада нефтепродуктов" принимаются по СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
Для заправки емкости требуется площадка для топливозаправщика которая должна быть на расстоянии 12 м от топливохранилища с трубопроводом для заправки и иметь уклон к приемной решетке для сбора проливаемого топлива .Должна быть подземная емкость для сбора проливаемого топлива объемом большим чем объем топливозаправщика.
Короче, лучше любыми способами избавляться от резервного топлива blink.gif
sdakiril
Эта емкость ДТ для запуска котельной на переработаной древесине, так что тут невозможно от нее избавится.
Валерий НД
В соответствии с п. 6.9.12 СП 4.13130.2013 "Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для лёгкого нефтяного топлива". Таким образом, расстояние до расходных емкостей не регламентируется если они находятся в помещении отделенном от здания котельной противопожарной преградой. Для пристроенных складских помещений твердого топлива требование к такой преграде прописаны однозначно - противопожарная стена 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. Для помещения с жидким топливом почему то такой конкретики в СП 4.13130.2013 нет. Поэтому лучше поступить, учитывая максимальные требования, т.е поставить стену 1-го типа , как указанов п.6.9.4