Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Спринклерноые установки, Помогите чайнику - Сколько установок
chea
сообщение 12.3.2014, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Наверняка уже говорили, или вообще всем понятно кроме меня - но найти не могу, еще и инет медленный - достал
Торговый зал 10 000 м2, спринклерных установок нужно сколько?
Если один ороситель покрывает около 20 м2, мне надо всего 500, и укладываюсь в одну (до 800 шт.).
Но вскроются ведь не все разом, как принять расход воды, или поделить на площади и поставить несколько с УУ на каждой, если совсем одна - случись неполадка, на период устранения вообще резерва нет. Застряла

Вы все такие умные по АУПТ, помогите еще одному чайнику, плз..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_
сообщение 12.3.2014, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Расходы воды от кол-ва оросителей не зависят. Что бы посчитать расход смотри СП 5.13130.2009. Какую площадь будет покрывать ороситель, зависит от производителя и высоты его установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 12.3.2014, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



То есть я умножу интенсивность орошения (0,09) на площадь (10000), получу расход 900 л/с - многовато.. Или нужно брать из таблицы 5.3 площадь минимальную 66 м2 (я беру 1 группу) - это минимальная одна установка. Но 10000/66 = 15 установок тоже вроде неоправданно много. Какой тогда расход заявлять Заказчику мимнимальный и максимальный, ведь нужно запрашивать ТУ, закладывать резервуары, насосную... не понимаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 12.3.2014, 18:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(chea @ 12.3.2014, 16:10) *
То есть я умножу интенсивность орошения (0,09) на площадь (10000), получу расход 900 л/с - многовато.. Или нужно брать из таблицы 5.3 площадь минимальную 66 м2 (я беру 1 группу) - это минимальная одна установка. Но 10000/66 = 15 установок тоже вроде неоправданно много. Какой тогда расход заявлять Заказчику мимнимальный и максимальный, ведь нужно запрашивать ТУ, закладывать резервуары, насосную... не понимаю...

В расчет берите не свою площадь в 10000 м2,а площадь, расход и продолжительность по таблице. По ней и будете подбирать расход.Сами говорите,что на пожаре среагируют не все спринклеры,поэтому расчет и ведут по площади вероятного срабатывания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных