Цитата(chea @ 12.3.2014, 16:10)

То есть я умножу интенсивность орошения (0,09) на площадь (10000), получу расход 900 л/с - многовато.. Или нужно брать из таблицы 5.3 площадь минимальную 66 м2 (я беру 1 группу) - это минимальная одна установка. Но 10000/66 = 15 установок тоже вроде неоправданно много. Какой тогда расход заявлять Заказчику мимнимальный и максимальный, ведь нужно запрашивать ТУ, закладывать резервуары, насосную... не понимаю...
В расчет берите не свою площадь в 10000 м2,а площадь, расход и продолжительность по таблице. По ней и будете подбирать расход.Сами говорите,что на пожаре среагируют не все спринклеры,поэтому расчет и ведут по площади вероятного срабатывания.