> спринклерное АУПТ, принимаю критику)
Elenk_@
сообщение 12.3.2014, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Добрый день !
дали проект для критики) спринклерным АУПТ складов сама не занималась. Прошу высскажетесь кто сколько может)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11111111.pdf ( 407,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.3.2014, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а ПЗ нет?
СПЖ на этажах для адресности не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 12.3.2014, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Young @ 12.3.2014, 11:59) *
а ПЗ нет?
СПЖ на этажах для адресности не хватает.

ПЗ нет (..а то что все висит на одном клапане нормально??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.3.2014, 13:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Elenk_@ @ 12.3.2014, 15:37) *
ПЗ нет (..а то что все висит на одном клапане нормально??

нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 14.3.2014, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Так это склад или фильтр-прессовая? Какая высота складирования? Не менее 2-3 м ведь => расход АУПТ не менее 75 л/с + ПК еще. При Ду125 большие скорости получаются. Диаметр занижен ИМХО. Но да, без ПЗ не совсем понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 14.3.2014, 15:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Nasosnik25 @ 14.3.2014, 16:00) *
Так это склад или фильтр-прессовая? Какая высота складирования? Не менее 2-3 м ведь => расход АУПТ не менее 75 л/с + ПК еще. При Ду125 большие скорости получаются. Диаметр занижен ИМХО. Но да, без ПЗ не совсем понятно.

вот ПЗ удалось откопать
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  222.pdf ( 121,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.3.2014, 16:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



шикарная записка, требуемый напор на вводе 65м, а что его обеспечит - ни слова. Elenk_@, просветите про напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.3.2014, 8:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Young @ 14.3.2014, 17:28) *
шикарная записка, требуемый напор на вводе 65м, а что его обеспечит - ни слова. Elenk_@, просветите про напор.

обеспечит наружная сеть высокого давления. в пожарной насосной стоят насосы Д630-90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.3.2014, 9:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



тогда я бы просто СПЖ на этажи повесил, чтобы знать где сработал ороситель. В остальном на мой взгляд всё ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.3.2014, 9:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Young @ 17.3.2014, 10:22) *
тогда я бы просто СПЖ на этажи повесил, чтобы знать где сработал ороситель. В остальном на мой взгляд всё ок.

спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных