Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматическая установка пожаротушения за подвесным потолком.
barackas
сообщение 13.3.2014, 12:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111960



Коллеги Добрый день!

Помогите разобраться с пунктом приложения А, СП 5.13130.2009.

В таблице А.2 ( Сооружения) пункт 11, примечание 2:

В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками.
При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного
пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.

Почти все современные типы изоляции, которые применяются в системах ОВиК, ВК (Armaflex, K-flex, Energoflex) все относятся к группе горючести Г1, тогда при условии, что высота от перекрытия до подвесного потолка более 0,4м , и не зависимо от того, находится за потолком большое количество воздуховодов в изоляции Г1 или проходит одна водопроводная труба в изоляции Г1 - нужно всегда предусматривать за потолком АУПТ?

Является ли это примечание обязательным?

И как быть, если потолок типа грильято?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.3.2014, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я так рассуждаю: пункт 11 указывает на условие, при котором за потолком требуется размещение автоматической установки. Пункты 11.1 и 11.2 описывают критерии, по которым выбирается тип автоматической установки (АУПТ или АУПС). Сноска 2 даёт послабление в случае, если здание в целом защищено АУПТ.

Т.е. алгоритм такой:

[Здание не защищено АУПТ]
> (изоляция Г + объём горючей массы кабелей менее 1,5 л) -> ничего не надо;
> (изоляция Г + объём горючей массы кабелей от 1,5 до 7 л) -> АУПС;
> (изоляция Г + объём горючей массы кабелей более 7 л) -> АУПТ;

[Здание защищено АУПТ]
> (объём горючей массы кабелей до 7 л) -> ничего не надо;
> (объём горючей массы кабелей более 7 л) -> АУПТ.


Если грильято, то в любом случае надо оросители за потолком ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 16.4.2014, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Если грильято - это не потолок. Это единое пространство
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 21.4.2014, 12:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



если читать сп5, то грильято - это перфорированный фальшпотолок с размером перфорации не менее 10 мм...
как сказал уже ув. Sindarkon..."оросители за потолком ставить"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных