Коллеги Добрый день!
Помогите разобраться с пунктом приложения А, СП 5.13130.2009.
В таблице А.2 ( Сооружения) пункт 11, примечание 2:
В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками.
При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного
пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
Почти все современные типы изоляции, которые применяются в системах ОВиК, ВК (Armaflex, K-flex, Energoflex) все относятся к группе горючести Г1, тогда при условии, что высота от перекрытия до подвесного потолка более 0,4м , и не зависимо от того, находится за потолком большое количество воздуховодов в изоляции Г1 или проходит одна водопроводная труба в изоляции Г1 - нужно всегда предусматривать за потолком АУПТ?
Является ли это примечание обязательным?
И как быть, если потолок типа грильято?