Помогите разобраться с пунктом приложения А, СП 5.13130.2009.

В таблице А.2 ( Сооружения) пункт 11, примечание 2:

В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками.
При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного
пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.

Почти все современные типы изоляции, которые применяются в системах ОВиК, ВК (Armaflex, K-flex, Energoflex) все относятся к группе горючести Г1, тогда при условии, что высота от перекрытия до подвесного потолка более 0,4м , и не зависимо от того, находится за потолком большое количество воздуховодов в изоляции Г1 или проходит одна водопроводная труба в изоляции Г1 - нужно всегда предусматривать за потолком АУПТ?

Является ли это примечание обязательным?

И как быть, если потолок типа грильято?
Sindarkon
Я так рассуждаю: пункт 11 указывает на условие, при котором за потолком требуется размещение автоматической установки. Пункты 11.1 и 11.2 описывают критерии, по которым выбирается тип автоматической установки (АУПТ или АУПС). Сноска 2 даёт послабление в случае, если здание в целом защищено АУПТ.

Т.е. алгоритм такой:

[Здание не защищено АУПТ]
> (изоляция Г + объём горючей массы кабелей менее 1,5 л) -> ничего не надо;
> (изоляция Г + объём горючей массы кабелей от 1,5 до 7 л) -> АУПС;
> (изоляция Г + объём горючей массы кабелей более 7 л) -> АУПТ;

[Здание защищено АУПТ]
> (объём горючей массы кабелей до 7 л) -> ничего не надо;
> (объём горючей массы кабелей более 7 л) -> АУПТ.


Если грильято, то в любом случае надо оросители за потолком ставить.
jackson57
Если грильято - это не потолок. Это единое пространство
Аларик
если читать сп5, то грильято - это перфорированный фальшпотолок с размером перфорации не менее 10 мм...
как сказал уже ув. Sindarkon..."оросители за потолком ставить"