> Каскадное управление циркуляционными насосами
Central30
сообщение 15.3.2014, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219157



Добрый день всем.Хотел услышать ваше мнение.Вообщем есть 20 вентиляционных установок с подогревом,и 3 циркуляционных насоса без ЧП.Дали ТЗ сделать их управляемыми в зависимости от количества включенных установок.Подогрев радиатора на каждой установки управляется 3-х ходовым клапаном.Решил сделать контроль температуры подающей линии,обратоной линии,и время разогрева.Получается что то типа PID контроля.Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу.Каким еще способом можно контролировать расход тепловой энергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.3.2014, 11:23
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Central30 @ 15.3.2014, 12:09) *
Подогрев радиатора на каждой установки управляется 3-х ходовым клапаном.

То есть, эти клапаны изменяют расход сетевой воды?
У них есть незанятые концевые выключатели?

Сообщение отредактировал tiptop - 15.3.2014, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 15.3.2014, 11:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Для вашей ситуации наиболее простой и надежный вариант - поставить ТРИ реле перепада на сети и настроить их на три степени допустимого перепада, например:
1. Нормальный перепад ("максимально допустимый") в системе 1 бар - работаем одним насосом (1 реле)
2. Перепад "пониженный" 0.9 бар - включаем два насоса (2 реле)
3. Перепад на уровне "минимально допустимого" напр. 0.8 бар - включаем три насоса (3 реле)

Ну или организовать тот же принцип используя один датчик перепада и аналоговый контроллер для задания уставок диапазонов. Выходы реле завести на прогр. реле и организвать тайминги и защиты и пр...
Это просто и надежно. Если нет ЧП в системе. С ЧП уже можно делать и "ПИД на каскадирование"....

Сообщение отредактировал vladun - 15.3.2014, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Central30
сообщение 15.3.2014, 18:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219157



Цитата(tiptop @ 15.3.2014, 12:23) *
То есть, эти клапаны изменяют расход сетевой воды?
У них есть незанятые концевые выключатели?


Клапаны к сожалению не изменяют расход воды,так как байпасируют по достижению температуры.

Концевые включатели тоже не выход,котельня далеко находится от установок.Да и все 20 установок нехочется комутировать

Контроль по перепаду тут тоже не подходит,так как система замкнутая,и повторю,что клапана байпасируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 16.3.2014, 0:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



тогда по температуре обратки - три термостата (либо перепад температуры)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 19.3.2014, 9:52
Сообщение #6


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Автору: я бы сделал так (если конечно у Вас контроллеры приточек связаны в сеть...) - собрать по сети все выходные сигналы задания на приводы калориферов в одном контроллере (условно мастер-контроллере), сложить все эти сигналы, и сформировать сигналы включения на насосы по логике: сумма сигналов = 0 -> включено 0 насосов ..... сумма сигналов = 100% -> включено 3 насоса. Нюансы сами проработаете. Это будет на мой взгляд самый корректный алгоритм, поскольку включение насосов привязано именно к суммарному открытию всех регулирующих клапанов. Если б насосы имели частотники, то можно было бы сделать ещё "шоколаднее" -> полученную общую сумму сигналов заданий на приводы разбить на 3 поддиапазона, и каждый диапазон прировнять min ... max на каждый частотник насосов. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Central30
сообщение 19.3.2014, 20:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219157



Уже продумавался такой вариант по сети.К сожалению,это тоже проблематично.Установки собраны на Carel контроллерах,соответственно на Carel протоколе будет подаваться на PlantVisor.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Central30
сообщение 24.4.2014, 9:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219157



Уважаемые коллеги,подскажите,смогу ли я измерить перепад давление показанный ниже способом?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 16,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Central30
сообщение 24.4.2014, 10:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219157



Ну или такой вариант
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 13,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных