Central30
Добрый день всем.Хотел услышать ваше мнение.Вообщем есть 20 вентиляционных установок с подогревом,и 3 циркуляционных насоса без ЧП.Дали ТЗ сделать их управляемыми в зависимости от количества включенных установок.Подогрев радиатора на каждой установки управляется 3-х ходовым клапаном.Решил сделать контроль температуры подающей линии,обратоной линии,и время разогрева.Получается что то типа PID контроля.Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу.Каким еще способом можно контролировать расход тепловой энергии?
tiptop
Цитата(Central30 @ 15.3.2014, 12:09) *
Подогрев радиатора на каждой установки управляется 3-х ходовым клапаном.

То есть, эти клапаны изменяют расход сетевой воды?
У них есть незанятые концевые выключатели?
vladun
Для вашей ситуации наиболее простой и надежный вариант - поставить ТРИ реле перепада на сети и настроить их на три степени допустимого перепада, например:
1. Нормальный перепад ("максимально допустимый") в системе 1 бар - работаем одним насосом (1 реле)
2. Перепад "пониженный" 0.9 бар - включаем два насоса (2 реле)
3. Перепад на уровне "минимально допустимого" напр. 0.8 бар - включаем три насоса (3 реле)

Ну или организовать тот же принцип используя один датчик перепада и аналоговый контроллер для задания уставок диапазонов. Выходы реле завести на прогр. реле и организвать тайминги и защиты и пр...
Это просто и надежно. Если нет ЧП в системе. С ЧП уже можно делать и "ПИД на каскадирование"....
Central30
Цитата(tiptop @ 15.3.2014, 12:23) *
То есть, эти клапаны изменяют расход сетевой воды?
У них есть незанятые концевые выключатели?


Клапаны к сожалению не изменяют расход воды,так как байпасируют по достижению температуры.

Концевые включатели тоже не выход,котельня далеко находится от установок.Да и все 20 установок нехочется комутировать

Контроль по перепаду тут тоже не подходит,так как система замкнутая,и повторю,что клапана байпасируют.
vladun
тогда по температуре обратки - три термостата (либо перепад температуры)...
kdu
Автору: я бы сделал так (если конечно у Вас контроллеры приточек связаны в сеть...) - собрать по сети все выходные сигналы задания на приводы калориферов в одном контроллере (условно мастер-контроллере), сложить все эти сигналы, и сформировать сигналы включения на насосы по логике: сумма сигналов = 0 -> включено 0 насосов ..... сумма сигналов = 100% -> включено 3 насоса. Нюансы сами проработаете. Это будет на мой взгляд самый корректный алгоритм, поскольку включение насосов привязано именно к суммарному открытию всех регулирующих клапанов. Если б насосы имели частотники, то можно было бы сделать ещё "шоколаднее" -> полученную общую сумму сигналов заданий на приводы разбить на 3 поддиапазона, и каждый диапазон прировнять min ... max на каждый частотник насосов. Удачи!
Central30
Уже продумавался такой вариант по сети.К сожалению,это тоже проблематично.Установки собраны на Carel контроллерах,соответственно на Carel протоколе будет подаваться на PlantVisor.
Central30
Уважаемые коллеги,подскажите,смогу ли я измерить перепад давление показанный ниже способом?
Central30
Ну или такой вариант