Цитата(tiptop @ 15.3.2014, 12:23)

То есть, эти клапаны изменяют расход сетевой воды?
У них есть незанятые концевые выключатели?
Клапаны к сожалению не изменяют расход воды,так как байпасируют по достижению температуры.
Концевые включатели тоже не выход,котельня далеко находится от установок.Да и все 20 установок нехочется комутировать
Контроль по перепаду тут тоже не подходит,так как система замкнутая,и повторю,что клапана байпасируют.