Вода не соответствует СанПин |
|
|
|
18.3.2014, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Объект Школа, Получил техусловия на водоснабжение, паспорт скважины и хим анализ воды. Сравнивая с СанПином обнаружил, что по двум показателям вода не проходит- жесткость и железо.
Вопрос мой такой: должен ли я приготавливать воду в рамках своего проекта, либо организация, на балансе которой находится эта скважина, должна подать воду питьевого качества?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
18.3.2014, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(iampix @ 18.3.2014, 15:00)  Объект Школа, Получил техусловия на водоснабжение, паспорт скважины и хим анализ воды. Сравнивая с СанПином обнаружил, что по двум показателям вода не проходит- жесткость и железо.
Вопрос мой такой: должен ли я приготавливать воду в рамках своего проекта, либо организация, на балансе которой находится эта скважина, должна подать воду питьевого качества? а что сказано по этому поводу в ТЗ и в ТУ?
|
|
|
|
|
18.3.2014, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
так там и не сказано ничего)
|
|
|
|
|
18.3.2014, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(iampix @ 18.3.2014, 15:48)  так там и не сказано ничего) надо сделать так что б было сказано..и менять договорную стоимость...или если она и так нормальная то доводить до Санпина своими силами)
|
|
|
|
|
19.3.2014, 6:04
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
По требованиям новых снип, в каждом кране детских учреждений должен быть санпин. в подвале школы надо ставить водоочистку. это часть ВК. если таланта не хватает, отдайте специализированной организации за некоторую сумму. Они подготовят Вам " Технологические решения " Вы их прикрепляете к проекту. в договоре с организацией пропишите их обязанность отвечать на замечания экспертизы по данной части.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 8:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
вопрос, как понял, стоит в том, кто будет делать химводоочистку, а не в её наличии...
|
|
|
|
|
19.3.2014, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Цитата(Водяной @ 19.3.2014, 8:21)  вопрос, как понял, стоит в том, кто будет делать химводоочистку, а не в её наличии... Вопрос именно в этом)
|
|
|
|
|
19.3.2014, 9:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
скважина питает сколько зданий? только школы или в посёлок соду даёт?
если брать город большой.....вода в сетях обычно всегда плохая....и химводоочистку делает всегда застройщик у себя, от водоканалов такого ждать просто не реально
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Скважина заброшенная, питать она будет только школу и котельную, на территории школы. Тех условия выдала администрация города (городок очень маленький), от них же я узнал, что в будущем планируется подключение этой скважины к общей сети водоснабжения города.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 13:05
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
водоочистку делать локальную, вариант - в подвале, вариант - в блочном исполнении на территории школы. подвал (цоколь) в районе ввода (водомерного узла) - какая высота помещения? сколько площадь есть для размещения оборудования?
|
|
|
|
|
19.3.2014, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Цитата(nick2 @ 19.3.2014, 13:05)  водоочистку делать локальную, вариант - в подвале, вариант - в блочном исполнении на территории школы. подвал (цоколь) в районе ввода (водомерного узла) - какая высота помещения? сколько площадь есть для размещения оборудования? Высота помещения 2,4, площадь около 40м.кв.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684

|
А куда в подвале с высотой 2,4 м отвести стоки от промывки ХВП?
Сообщение отредактировал odv - 20.3.2014, 7:05
|
|
|
|
|
20.3.2014, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Цитата(odv @ 20.3.2014, 7:04)  А куда в подвале с высотой 2,4 м отвести стоки от промывки ХВП? Там предусмотрен приямок с погружным насосом. В него годится? с последующим отводом в хоз фекалку?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684

|
В принципе годится, а часовой расход воды какой?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 15:01
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(odv @ 20.3.2014, 10:04)  А куда в подвале с высотой 2,4 м отвести стоки от промывки ХВП? 2,4 м - отлично! 40 м2 - еще лучше, можно собрать что угодно. канализация ХВП - напорная. по подвалу идут сети К1, разбирается труба, ставится тройник с выходом на 50, туда подают промывные воды, даже если сети под потолком. это не проблема. то, что есть приямок - еще лучше. но насос может и не сработать, это только для аварийных переливов. часовой расход чего? промывных или водопотребления объекта?
Сообщение отредактировал nick2 - 20.3.2014, 15:02
|
|
|
|
|
  |