> Вода не соответствует СанПин
iampix
сообщение 18.3.2014, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Объект Школа, Получил техусловия на водоснабжение, паспорт скважины и хим анализ воды. Сравнивая с СанПином обнаружил, что по двум показателям вода не проходит- жесткость и железо.

Вопрос мой такой: должен ли я приготавливать воду в рамках своего проекта, либо организация, на балансе которой находится эта скважина, должна подать воду питьевого качества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Elenk_@
сообщение 18.3.2014, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(iampix @ 18.3.2014, 15:00) *
Объект Школа, Получил техусловия на водоснабжение, паспорт скважины и хим анализ воды. Сравнивая с СанПином обнаружил, что по двум показателям вода не проходит- жесткость и железо.

Вопрос мой такой: должен ли я приготавливать воду в рамках своего проекта, либо организация, на балансе которой находится эта скважина, должна подать воду питьевого качества?

а что сказано по этому поводу в ТЗ и в ТУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 18.3.2014, 14:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



так там и не сказано ничего)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.3.2014, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(iampix @ 18.3.2014, 15:48) *
так там и не сказано ничего)

надо сделать так что б было сказано..и менять договорную стоимость...или если она и так нормальная то доводить до Санпина своими силами)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 19.3.2014, 6:04
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



По требованиям новых снип, в каждом кране детских учреждений должен быть санпин.
в подвале школы надо ставить водоочистку.
это часть ВК.
если таланта не хватает, отдайте специализированной организации за некоторую сумму.
Они подготовят Вам " Технологические решения "
Вы их прикрепляете к проекту.
в договоре с организацией пропишите их обязанность отвечать на замечания экспертизы по данной части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.3.2014, 8:21
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



вопрос, как понял, стоит в том, кто будет делать химводоочистку, а не в её наличии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 19.3.2014, 8:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(Водяной @ 19.3.2014, 8:21) *
вопрос, как понял, стоит в том, кто будет делать химводоочистку, а не в её наличии...


Вопрос именно в этом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.3.2014, 9:58
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



скважина питает сколько зданий? только школы или в посёлок соду даёт?

если брать город большой.....вода в сетях обычно всегда плохая....и химводоочистку делает всегда застройщик у себя, от водоканалов такого ждать просто не реально

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 19.3.2014, 12:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Скважина заброшенная, питать она будет только школу и котельную, на территории школы. Тех условия выдала администрация города (городок очень маленький), от них же я узнал, что в будущем планируется подключение этой скважины к общей сети водоснабжения города.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 19.3.2014, 13:05
Сообщение #10


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



водоочистку делать локальную, вариант - в подвале,
вариант - в блочном исполнении на территории школы.
подвал (цоколь) в районе ввода (водомерного узла) - какая высота помещения? сколько площадь есть для размещения оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 19.3.2014, 13:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(nick2 @ 19.3.2014, 13:05) *
водоочистку делать локальную, вариант - в подвале,
вариант - в блочном исполнении на территории школы.
подвал (цоколь) в районе ввода (водомерного узла) - какая высота помещения? сколько площадь есть для размещения оборудования?




Высота помещения 2,4, площадь около 40м.кв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.3.2014, 7:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



А куда в подвале с высотой 2,4 м отвести стоки от промывки ХВП?

Сообщение отредактировал odv - 20.3.2014, 7:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 20.3.2014, 7:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(odv @ 20.3.2014, 7:04) *
А куда в подвале с высотой 2,4 м отвести стоки от промывки ХВП?


Там предусмотрен приямок с погружным насосом. В него годится? с последующим отводом в хоз фекалку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.3.2014, 8:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



В принципе годится, а часовой расход воды какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.3.2014, 15:01
Сообщение #15


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(odv @ 20.3.2014, 10:04) *
А куда в подвале с высотой 2,4 м отвести стоки от промывки ХВП?

2,4 м - отлично! 40 м2 - еще лучше, можно собрать что угодно.

канализация ХВП - напорная.
по подвалу идут сети К1, разбирается труба, ставится тройник с выходом на 50, туда подают промывные воды, даже если сети под потолком.
это не проблема.
то, что есть приямок - еще лучше. но насос может и не сработать, это только для аварийных переливов.

часовой расход чего?
промывных или водопотребления объекта?

Сообщение отредактировал nick2 - 20.3.2014, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных