|
  |
Трансформатор тока для электродвигателя |
|
|
|
19.3.2014, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Приветствую всех форумчан! Вопрос у меня возник неожиданно. Раньше так не делал. У меня есть электродвигатель (250кВт), который я по резервной схеме могу запускать через звезду/треугольник. Ток при таком пуске тоже нужно контролировать. Буду на одну фазу трансформатор тока вешать. Вопрос с коэффициентом преобразования. На вторичной обмотке последовательно будут висеть стрелочный амперметр и преобразователь для передачи информации на ПЛК. Переживаю за пусковые токи. Полагаю будут 3-4-кратные и в несколько секунд. Конечно трансформатор можно с запасом взять, но тогда страдает точность. Прошу тех, у кого есть опыт в этом вопросе поделиться решениями.У кого его нет, поделиться предположениями. Спасибо!
|
|
|
|
|
19.3.2014, 10:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10889
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
в зависимости от типа нагрузки пусковые токи от номинальных могут отличаться и на порядок. а потому вопросы - что крутит двигатель?
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Двигатель будет вращать водяной насос.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:20
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10889
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
пуск насоса осуществляется на закрытую задвижку?
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
На закрытую задвижку.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
2000/5 должен пойти.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Цитата(Pawel @ 19.3.2014, 12:53)  2000/5 должен пойти. С запасом-то понятно.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Почему с запасом, 250 квт движок, 500 А примерно номинальный ток, 2000 четырехкратный. всё в оптимууме.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(LordN @ 19.3.2014, 11:04)  в зависимости от типа нагрузки пусковые токи от номинальных могут отличаться и на порядок. а потому вопросы - что крутит двигатель? я вам один умный вещь скажу - от вида нагрузки пусковой ток не зависит. длительность пуска - да. зависит. а ток нет.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Цитата(Pawel @ 19.3.2014, 16:00)  Почему с запасом, 250 квт движок, 500 А примерно номинальный ток, 2000 четырехкратный. всё в оптимууме. Да хотелось бы наблюдать нагрузку двигателя хотя бы в середине диапазона. Интересует способность ТТ выдерживать кратковременные скачки тока за два-три номинала.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
ТТ выбирается по номиналу току двигателя.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210805

|
Насколько я помню, у трансформаторов тока есть параметр-называтся кратность тока. Это означает что при превышении тока до этого значения, ТТ будет оставаться в классе точности. ТТ подбирается по номинальному току двигателя.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Значит всё таки 500/5? Как же пусковые?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210805

|
Писал выше-кратность нужно знать. 500/5 кратность к примеру 10. Означает что при 5000А ТТ остается в класе точности. Да и вообще ТТ проверяют на термическую и динамическую стойкость так как бывает что не проходит именно по динамической стойкости ставят на ступень выше.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Так как раз точность-то и не нужна во время скачков. Вопрос как раз в выживаемости ТТ. Справиться с ударами стрелок амперметра об ограничитель и ограничить ток на преобразователе это уже другая история. А может и та самая, поэтому и нужен конкретный опыт.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Используйте для шунтирования всплесков пускового тока симистор, типа ТС106-16, включенный параллельно вторичной обмотке. Управляется от резистора 1Ом, 5Вт, подключенного последовательно во вторичной обмотке. От температуры правда зависит порог включения... Вот тут еще можно посмотреть.
Сообщение отредактировал По самые по... - 20.3.2014, 10:34
|
|
|
|
|
20.3.2014, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228

|
Из личного опыта: на двигателе мощностью 160кВт стоит ТТ 400/5 (к сожалению это единственная надпись сохранившаяся на приборе за 50лет эксплуатации). Амперметр стоит на 600А, но шкала от 0 до 400А занимает примерно 95% длины всей шкалы с промежуточными рисками и значениями. Шкала от 400А до 600А выполнена 10-ю рисками и обозначена двумя цифрами 400А и 600А. Я часто встречал у стрелочных приборов такой параметр, как перегрузочная способность. У разных производителей или серий она разная. Максимум что я встречал - это 5крат т.е. прибор выдерживал 5-ти кратную перегрузку в течении 30сек.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Цитата(По самые по... @ 20.3.2014, 10:15)  Используйте для шунтирования всплесков пускового тока симистор, типа ТС106-16, включенный параллельно вторичной обмотке. Управляется от резистора 1Ом, 5Вт, подключенного последовательно во вторичной обмотке. От температуры правда зависит порог включения... Вот тут еще можно посмотреть. Спасибо! Как вариант буду рассматривать. Виталий, а как амперметр вёл себя по время пусков? Про нормированную перегрузочную способность амперметров не знал, буду интересоваться. Спасибо!
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136

|
В общем прибор подбирается так, чтобы его показания лежали во второй трети шкалы прибора. Так что ставьте 600/5 и не парьтесь. Практически любой амперметр и ТТ выдерживают эти перегрузки, даже при прямом пуске. Проверено.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228

|
Цитата(ars @ 20.3.2014, 14:09)  Спасибо! Как вариант буду рассматривать.
Виталий, а как амперметр вёл себя по время пусков? Про нормированную перегрузочную способность амперметров не знал, буду интересоваться. Спасибо! Стрелка приближалась к 600А, но об ограничитель не билась. Сейчас уточнил у коллег, в общем когда мы заказывали стрелочные приборы у Circutor, то текстом писали 2-х кратная перегрузка (стандартно 1,2-длительно). Приходили приборы как раз с такой шкалой как я ранее описывал. Т.е. линейная шкала от 0 до 400А и маленький кусочек в конце до 600А. Погрешность в диапазоне от 0 до 400А - 1,5%. Погрешность от 400 до 600А не нормируется. Трансформатор тока всегда подбирали под номинал двигателяи и никогда небыло проблем. С ТТ часто использовали преобразователи 0-5А в 0-20мА. P.S. Мне как то довелось разобрать ТТ 300/5. Вторичная обмотка выполнена была проводом не меннее 1,5кв.мм. Т.е. этот провод мог выдержать длительный ток в 4 раза больше номинального.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 20.3.2014, 11:27
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(ars @ 20.3.2014, 11:09)  Спасибо! Как вариант буду рассматривать. ... ... Извиняюсь, резистор номинал 0,1 Ом..
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
diman, спасибо!
Виталий, а эти амперметры от circutor на какой максимальный рабочий ток были? 600? Или 400, а 200 ампер для перегрузки? Преобразователи вероятно уже были со встроенным ограничителем?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228

|
Цитата(ars @ 20.3.2014, 14:47)  diman, спасибо!
Виталий, а эти амперметры от circutor на какой максимальный рабочий ток были? 600? Или 400, а 200 ампер для перегрузки? Преобразователи вероятно уже были со встроенным ограничителем? в заказниках амперметра указывали номинальный ток 400А. на выходе преобразователя ток точно не превышал 20мА, а по входу в параметрах тоже была указана перегрузочная способность (точнее максимальный длительный входной ток 10А и 30А в течении 1сек)
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 20.3.2014, 12:02
|
|
|
|
|
20.3.2014, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136

|
Если двигатель 250 кВт, то ном. ток порядка 480 ампер, ток холостого хода около 180 А. Ставь 600/5 и не парься. У меня аналогичная система, только не насосы, а мельницы. Стрелочные приборы установлены на 600, с другого т-ра тока идет нормирующий преобразователь 0-5А на 4-20 мА, а дальше в СКАДУ. P.S. нормирующие - EMBSIN 101i
Сообщение отредактировал diman910 - 20.3.2014, 14:19
|
|
|
|
|
20.3.2014, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Цитата(diman910 @ 20.3.2014, 14:15)  Если двигатель 250 кВт, то ном. ток порядка 480 ампер, ток холостого хода около 180 А. Ставь 600/5 и не парься. У меня аналогичная система, только не насосы, а мельницы. Стрелочные приборы установлены на 600, с другого т-ра тока идет нормирующий преобразователь 0-5А на 4-20 мА, а дальше в СКАДУ. P.S. нормирующие - EMBSIN 101i На нормирующие отдельный ТТ тоже 600/5? Как стрелка себя ведёт?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136

|
На нормирующий - отдельный На стрелочном - стрелка упирается. По началу хотел поставить амперметры с перегрузочной школой, но 7 лет назад не нашел. Установлены простые. Так и стоят.
|
|
|
|
|
24.3.2014, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2014
Из: Волгоград
Пользователь №: 227355

|
Спасибо за советы! Эскиз понятен, будем работать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|