> Канализация из стальных труб
Slam41
сообщение 19.3.2014, 8:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177982



Добрый день уважаемые форумчане! Желание заказчика запроектировать канализацию из стальных труб. Вопрос: Какие отводы использовать (два по 45 градусов или один 90 град.), какие использовать прочистки и ревизии, можно ли использовать фланцевое соединение? Благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Открыть тему
Ответов (30 - 59)
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2014, 9:21
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 20.3.2014, 9:51) *
У нас полснипа этой фразой исписано.

Изначально "как правило" вы опускаете и вспоминаете о нем лишь после. Смысловая нагрузка разная выходит.
Из норм нужно перенимать лучшее, а не умение воду лить.
Цитата(MEX-74 @ 20.3.2014, 9:51) *
Да просто консерватизм этот надоел если честно.
Если ребята нефтяники, но у них вероятно завал этих 8732 труб на складах.

Креативчика захотелось? Ну-ну. На людях не стоит экспериментировать. Вы ж не торгаш, тупо свой труд продавать, вы - инженер. С печатью на лице... Или я не прав?
Я тут про нефть не видел, да и опять наличие на складе - сомнительное оправдание, а не весомый аргумент.

Цитата(ViC @ 20.3.2014, 10:14) *
Вентстояк над кровлей и выпуски из здания - стальные. Внутриплощадочная сеть сталь. Система закрытая.

Рита, а почему выпуски и сеть - стальные? Аргумент? И что значит
Цитата(ViC @ 20.3.2014, 10:14) *
Система закрытая.

И про места все-таки хотелось бы подробней smile.gif
Цитата(ViC @ 19.3.2014, 15:43) *
Есть места на карте, где пластик нецелесообразен.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 9:31
Сообщение #32


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 20.3.2014, 8:21) *
Рита, а почему выпуски и сеть - стальные? Аргумент? И что значит

Аргумент - ведомственные нормы и многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации.
Закрытая значит безлотковая. В СНиПе по-моему есть такое понятие.

Места под названием - "проектирование нефтянки" smile.gif

Я не говорю, что это надо взять за правило. Нет.
Есть разные объекты и разные климатические условия. Концепция проектирования другая. Только и всего.

Производители пластмассовых труб "склоняют" к применению их продукции на наружных сетях давно.
Но, на вопрос о подкреплении документально, опытно и т.д., как такие трубы себя покажут в суровых условиях - нет.
А мы спрашиваем rolleyes.gif

Если мне кто-то предоставит такой документ - скажу "спасибо"!

Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2014, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 20.3.2014, 9:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Dmitry_vk
У вас:
-
Цитата
Я тут про нефть не видел.....
с логикой проблемы.
-
Цитата
Креативчика захотелось? Ну-ну. На людях не стоит экспериментировать. Вы ж не торгаш, тупо свой труд продавать, вы - инженер.

с гибкостью мышления тоже
-
Цитата
Изначально "как правило" вы опускаете и вспоминаете о нем лишь после. Смысловая нагрузка разная выходит.
Из норм нужно перенимать лучшее, а не умение воду лить.
снобизм

ViC
Цитата
Ну, чё сразу как с Украины так долбанутые?

Где то это ведь написано... Этож инженеры с большой буквы, как написано так и думают, и а еще и лучшее выбирают , вот и выбрали.


Сообщение отредактировал MEX-74 - 20.3.2014, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.3.2014, 9:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Это ж Зак а не люди такие. Я за братское государство тремя руками ЗА. Рита, не обижайтесь, никого не хотел обидеть, но требование этого я не понимаю от зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 9:51
Сообщение #35


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Никитос @ 20.3.2014, 8:46) *
Это ж Зак а не люди такие. Я за братское государство тремя руками ЗА. Рита, не обижайтесь, никого не хотел обидеть, но требование этого я не понимаю от зака.

Забыли про политику smile.gif
Продолжаем за трубы стальные rolleyes.gif

Возмущайтесь, не возмущайтесь, а делать придеться laugh.gif
Кто платит, тот и заказывает музыку.
Если есть возможность ЗАКа переубедить - дерзайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 20.3.2014, 10:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Вообще ЗАКи тоже инженеры почти всегда, но практики а не теоретики, так что по факту ЗАК чаще прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2014, 10:11
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(MEX-74 @ 20.3.2014, 10:36) *

Раз уж переходим на личности: психолог из вас, как и инженер...
Андрей в свое время прям в точку попал wink.gif
Хорошего дня!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 20.3.2014, 10:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Dmitry_vk

здоровья и счастья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 10:21
Сообщение #39


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



О! Узнаю истинных сантехников ВК rolleyes.gif
Погыркались и разошлись по углам, делать своё грязное дело - проектировать канажку laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2014, 11:00
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А что нам, кабанам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.3.2014, 14:23
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
Вообще ЗАКи тоже инженеры почти всегда, но практики а не теоретики, так что по факту ЗАК чаще прав.

Спорное утверждение. Да и сомнительное. Обычно это менеджеры или финансисты. Нормальный инженер никогда не предложит, например, от тупика на ПТ 500 м переть и "пусть так будет". Или из стали канажку бытовую делать. Это называется "зарыть деньги" и "дать на лапу".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 20.3.2014, 15:03
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Никитос
Это называется "зарыть деньги" и "дать на лапу"
Если при этом все нормально работает и эксплуатируется почему бы и нет. Всё всех устраивает все довольны.
Слова "так не делают" или "мы так не делаем" уже ни для кого не аргумент в наше время.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.3.2014, 15:10
Сообщение #43


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(ViC @ 20.3.2014, 12:31) *
Места под названием - "проектирование нефтянки" smile.gif

Производители пластмассовых труб "склоняют" к применению их продукции на наружных сетях давно.
Но, на вопрос о подкреплении документально, опытно и т.д., как такие трубы себя покажут в суровых условиях - нет.

Рита у нас в Уренгой зачастила. rolleyes.gif dry.gif

Правильно Зак требует. попробуйте на Севере в морозяку пластиковую трубу паром отогреть, как это положено. а когда пара нет, то надо быстро-быстро паяльную лампу включить и запрещенным открытым огнем пройти rolleyes.gif

суровая правда жизни.Прикрепленный файл  325.gif ( 22,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 15:43
Сообщение #44


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nick2 @ 20.3.2014, 14:10) *
Рита у нас в Уренгой зачастила. rolleyes.gif dry.gif

А Вам шо, жалко?
Вот возьму и не приеду! Будете локти кусать mad.gif

Цитата(nick2 @ 20.3.2014, 14:10) *
Правильно Зак требует. попробуйте на Севере в морозяку пластиковую трубу паром отогреть, как это положено. а когда пара нет, то надо быстро-быстро паяльную лампу включить и запрещенным открытым огнем пройти rolleyes.gif

Именно!!!!
О чем я как-то заявила на одном производственном собрании серьёзных мужчин (гуру эксплуатации и кап.строительства) rolleyes.gif
Вняли моим доводам. Про пластик забыли laugh.gif

Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2014, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.3.2014, 19:44
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
МЕХ-74
, всё с Вами ясно. Разговор далее не имеет смысла.
Уренгой совершенно другой разговор. Там свои "свистелки" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.3.2014, 19:53
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ViC @ 19.3.2014, 23:04) *
Внутри всё же пластик можно было проложить smile.gif

А как же ее паром отогреть?

Цитата(ViC @ 19.3.2014, 23:04) *
А вообще то, стальные трубы меняют чаще.

Нету у Вас, Рита, совести. Человек старается, пишет, доказывает, что:
Цитата(MEX-74 @ 19.3.2014, 13:38) *
Интересное решение ......и дешевле чугуна.

А Вы так бац и чаще менять....
Всю концепцию дешевизны в тартарары...

Цитата(MEX-74 @ 20.3.2014, 9:03) *
Но чугун сейчас неимоверно дорогой и вообще помоему ....

примерно: 108х4 ГОСТ 8732 за 2 м 1650 рублей, чугун 100 ГОСТ6942 за 2 м 1800 рублей.
Мне хочется Вас просить, чтобы Вы не будоражили общественность голословными утверждениями.

Цитата(MEX-74 @ 20.3.2014, 16:03) *
Слова "так не делают" или "мы так не делаем" уже ни для кого не аргумент в наше время.

Как раз сейчас тенденция часто другая: "мы так делаем" и это оказываются те отполированные решения из соседней темы....

Вообще, сталь на канализации нормой быть не должна.
Если бы Вы, MEX-74, видели то, что видела я и те предписания технадзора и экологии по поводу работы той канажки из стали, то устыдились бы своим заявлениям про интересное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 21:19
Сообщение #47


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(OlgaO @ 20.3.2014, 18:53) *
А как же ее паром отогреть?

Нету у Вас, Рита, совести. Человек старается, пишет, доказывает, что:

А Вы так бац и чаще менять....
Всю концепцию дешевизны в тартарары...

Вообще, сталь на канализации нормой быть не должна.

Внутрянку греть паром не надо tongue.gif
Поскольку, ежели накроется всё отопление, то это кирдык масштабный будет.

Совести у меня как не было, так и нет. Я же наружку бытовой канализации из стали проектирую biggrin.gif

Я не говорю, что нормой должна быть. Ни-ни. Но!... есть места на карте... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.3.2014, 21:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ViC @ 20.3.2014, 22:19) *
Внутрянку греть паром не надо tongue.gif

Так и накой ее стальной то делать тогда?

Цитата
Совести у меня как не было, так и нет. Я же наружку бытовой канализации из стали проектирую biggrin.gif
Я не говорю, что нормой должна быть. Ни-ни. Но!... есть места на карте... rolleyes.gif

и эти места очень ограничены и в тех местах если бы можно было бы, то сразу перешли бы со своей стали.
Кстати, а почему не чугун таки? пар не держит?
Перевозка дороже перекладок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 21:50
Сообщение #49


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(OlgaO @ 20.3.2014, 20:24) *
Так и накой ее стальной то делать тогда?

и эти места очень ограничены и в тех местах если бы можно было бы, то сразу перешли бы со своей стали.
Кстати, а почему не чугун таки? пар не держит?
Перевозка дороже перекладок?

Уже не делаем, внутри пластик. Снаружи сталь.

Я ждала такой вопрос smile.gif
Отвечаю. Ключевое, это перевозка и хранение.
В основном, трубы хранят на открытых складах. И порой, хранят некоторое время. А чугун не любит низких температур. Он хрупок. Это раз.
Заменить "плохой" участок стальной трубы проще. Вырезал катушку, приварил новую. Это два.

По поводу оборгева вот еще думаю.... теплопроводности чугуна. Не знаю, не исследовала этот вопрос. Некогда, сталь клепаем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.3.2014, 22:05
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ViC @ 20.3.2014, 22:50) *
Уже не делаем, внутри пластик. Снаружи сталь.

MEX-74 расстроится.

Цитата(ViC @ 20.3.2014, 22:50) *
В основном, трубы хранят на открытых складах. И порой, хранят некоторое время. А чугун не любит низких температур. Он хрупок. Это раз.
Заменить "плохой" участок стальной трубы проще. Вырезал катушку, приварил новую. Это два.

Чугун уложил и он не имеет плохих участков, ничего не надо вырезать. Соответсвенно и хранить не надо на складе.
Нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 22:15
Сообщение #51


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(OlgaO @ 20.3.2014, 21:05) *
Чугун уложил и он не имеет плохих участков, ничего не надо вырезать. Соответсвенно и хранить не надо на складе.
Нет?

Только в идеале стройка начинается прям сразу.
Закупка идет заранее, потом материал отлеживается на местах, ожидая своей очереди. А это не день и не два.

И потом, монтаж конечного участка наружных сетей из стальной трубы может осуществляться при минус 20 или 25 (не помню точно). То есть, строительство идет не только при плюсовых, а зачастую и в основном при минусовых температурах.

Оставьте Вы своё стремление искоренить сталь laugh.gif

Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2014, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.3.2014, 22:22
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ViC @ 20.3.2014, 23:15) *
Оставьте Вы своё стремление искоренить сталь laugh.gif

Если бы видели тот ужас, что я, то не оставили бы тоже. Да еще бы именно Вы долго исправляли это. smile.gif
Мне хочется до сих пор оторвать тому проектировщику руки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 22:33
Сообщение #53


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(OlgaO @ 20.3.2014, 21:22) *
Если бы видели тот ужас, что я, то не оставили бы тоже. Да еще бы именно Вы долго исправляли это. smile.gif
Мне хочется до сих пор оторвать тому проектировщику руки smile.gif

Я осознала, что внутренняя бытовая канализация из стали это плохо smile.gif

Но выпуски и наружные сети, увы , нет другой возможности. Пока. Подводных камней много. А их сразу и не видно.

Недавно была на новом для нас промысле. В глаза сразу упала труба по эстакаде. Она не такая как все. Неискушеному человеку сложно увидеть разницу. А меня данная труба заинтерисовало с первого взгляда. Поинтерисовалась у эксплуатации. Оказывается, пару лет как пластиковую трубу с эл.обогревом в заводской изоляции положили на существующую эстакаду.
Будем поглядеть.

Не буду пока говорить про ньюансы прокладки данной трубы wink.gif

Пысы: а почему бы именно я долго исправляла? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2014, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2014, 22:38
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nick2 @ 20.3.2014, 16:10) *
а когда пара нет, то надо быстро-быстро паяльную лампу включить и запрещенным открытым огнем пройти rolleyes.gif

Цитата(ViC @ 20.3.2014, 22:50) *
Заменить "плохой" участок стальной трубы проще. Вырезал катушку, приварил новую.

Может вы о разном, но совсем не сходится. Один говорит пламя нельзя, другой варит запросто.
Цитата(ViC @ 20.3.2014, 22:50) *
По поводу оборгева вот еще думаю.... теплопроводности чугуна.

Рита, методику обогрева опишите пожалуйста. Очень заинтересовало. И в каком месте замерзает наружная сеть? Сеть в грунте или наземная? При чем здесь теплопроводность?
Цитата(OlgaO @ 20.3.2014, 23:22) *
Мне хочется до сих пор оторвать тому проектировщику руки smile.gif

Не поможет. Гниль в голове.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 20.3.2014, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.3.2014, 22:44
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ViC @ 20.3.2014, 23:33) *
Пысы: а почему бы именно я долго исправляла? rolleyes.gif

Сравниваю с собой. Это я очень долго исправляла, то что было наделано в натуре по старому проекту, а потом не работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 22:46
Сообщение #56


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 20.3.2014, 21:38) *
Может вы о разном, но совсем не сходится. Один говорит пламя нельзя, другой варит запросто.

Рита, методику обогрева опишите пожалуйста. Очень заинтересовало. И в каком месте замерзает наружная сеть? При чем здесь теплопроводность?

Дмитрий, Вы себя и окружающих не путайте. Правильно трубу греть паром, а не открытым огнём. Открытый огонь это крайняя мера. Я же говорила об замене стальной трубы на стальную, то есть о сварочных работах.

Про методику это к электрикам. А я ВКшник tongue.gif.
Впрочем, однажды, я удивительную лекцию прослушала о токах Фуке rolleyes.gif

Про теплопроводность чугуна как материала задумалась. Помнится из курса про отопление запомнила, что чугун долго набирает температуру и долго её отдает.

Я сейчас про надземные сети говорю.

А замерзнет наружная сеть, если авария будет и эту аварию вовремя не ликвидировать.

Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2014, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.3.2014, 23:03
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 20.3.2014, 23:46) *
Дмитрий, Вы себя и окружающих не путайте. Правильно трубу греть паром, а не открытым огнём.

Я никого не путаю. Про методику обогрева паром и спрашивал. Просто Ник говорил о запрете пламени, а у вас резка/сварка.
Цитата(ViC @ 20.3.2014, 23:46) *
Про методику это к электрикам. А я ВКшник tongue.gif.

Эту методику знаю, сейчас не интересно.
Цитата(ViC @ 20.3.2014, 23:46) *
Про теплопроводность чугуна как материала задумалась. Помнится из курса про отопление запомнила, что чугун долго набирает температуру и долго её отдает.

Это теплоемкость. Вас больше должна интересовать теплоотдача и теплопередача.
Цитата(ViC @ 20.3.2014, 23:46) *
Я сейчас про надземные сети говорю.
А замерзнет наружная сеть, если авария будет и эту аварию вовремя не ликвидировать.

С этого и надо начинать. А надземные сети самотечные? Какая авария на канализации?

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 20.3.2014, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.3.2014, 23:18
Сообщение #58


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 20.3.2014, 22:03) *
Я никого не путаю. Про методику обогрева паром и спрашивал. Просто Ник говорил о запрете пламени, а у вас резка/сварка.

Эту методику знаю, сейчас не интересно.

Это теплоемкость. Вас больше должна интересовать теплоотдача и теплопередача.

С этого и надо начинать. А надземные сети самотечные? Какая авария на канализации?

Опять путаете. Ник говорил об устранении авариии на сети, а я - о производстве работ. Стальную трубу можно сваривать.

Если не интересно, чего тогда вопрошаете dry.gif

Теплоемкость! Вот оно что! Совсем позабыла физику.

Дык, для меня это само собой разумеющееся, потому и не уточняю о чем речь. Отсюда недопонимания.
Сети: самотек и напорные.

Кстати, подземка тоже из стали rolleyes.gif
И даже бывает подземка с электрообогревом laugh.gif

Сообщение отредактировал ViC - 20.3.2014, 23:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 6:22
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



OlgaO
wink.gif
Цитата
примерно: 108х4 ГОСТ 8732 за 2 м 1650 рублей, чугун 100 ГОСТ6942 за 2 м 1800 рублей.
Мне хочется Вас просить, чтобы Вы не будоражили общественность голословными утверждениями.

А фасонину не забыли?
Цитата
Если бы Вы, MEX-74, видели то, что видела я и те предписания технадзора и экологии по поводу работы той канажки из стали, то устыдились бы своим заявлениям про интересное решение.

Это все понты. У нас водоканал запрещает класть в землю сталь, и что? Придумали какие-то "блуждающие токи", я чуть на заплакал от смеха.
В любом случае придумали, это не от того что сталь плохая, просто греют их всех производители пластиковых труб, я даже присутствовал на феерическом шоу-празднике где глобально внедряли эту хрень которой на западе ни одна уважающая себя фирма не использует . Все эти технадзоры и экологи у нас работают только на себя и в своих интересах.
Еще раз говорю, есть методы на 10704 с нанести на внутреннюю поверхность цементную или глиняную смесь набрызгом и не будет никакой коррозии.
wink.gif

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.3.2014, 6:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.3.2014, 6:29
Сообщение #60


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Dmitry_vk @ 21.3.2014, 2:03) *
А надземные сети самотечные? Какая авария на канализации?

элементарная, труба замерзла. и "встала"
например так:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных