> Канализация из стальных труб
Dmitry_vk
сообщение 21.3.2014, 7:38
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nick2 @ 21.3.2014, 7:29) *
элементарная, труба замерзла. и "встала"
например так:

Это фото - наружка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.3.2014, 7:56
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 7:22) *
OlgaO
wink.gif


Это все понты. У нас водоканал запрещает класть в землю сталь, и что? Придумали какие-то "блуждающие токи", я чуть на заплакал от смеха.

вы забавны)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.3.2014, 7:59
Сообщение #63


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



такая вот, ни разу не утепленная. дома на севере - на ножках,Прикрепленный файл  20131210_103351.jpg ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25

коммуникации делают по наружке, рядом труба 40 - теплоспутник для задвижки
Прикрепленный файл  P1010117.JPG ( 866,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
а дальше....
либо заглубляют в каналах утепленных. неглубоко. писАли уже на форуме об этом
канализация в вечной мерзлоте АВОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 8:04
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Elenk_@
Цитата
вы забавны)

Продолжайте, не стесняйтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.3.2014, 8:25
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nick2 @ 21.3.2014, 8:59) *

Спасибо, раньше как-то не интересовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.3.2014, 10:15
Сообщение #66


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(OlgaO @ 20.3.2014, 21:05) *
Чугун уложил и он не имеет плохих участков, ничего не надо вырезать.


Вот тут хочу еще раз пояснить. Акцентировать.
Стальнаяя труба изначально тоже не имеет плохих участков. Потом возможно, но не обязательно.

А что делать в случае аварии, например, зимой. Зима долгая. Отопительный период 302 суток, на секундочку.
Порвало условно небольшой участок. Как поменять чугун? Он же покрошится в руках.
А люди тем временем без воды и канализации в крайне суровых климатических условиях.
Сталь проще заменить. Быстрее, оперативнее. Вырезал плохой кусок, приварил новый участок.

Другая концепция проектирования smile.gif

Сообщение отредактировал ViC - 21.3.2014, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 11:59
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Если сравнивать полимерами, то чугун как материал труб не настолько более химически стоек чем сталь обыкновенного качества чтобы утверждать что сталь моментально сгниет а чугун будет стоять вечно, стенка толще, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 12:06
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 12:59) *
Если сравнивать полимерами, то чугун как материал труб не настолько более химически стоек чем сталь обыкновенного качества чтобы утверждать что сталь моментально сгниет а чугун будет стоять вечно, стенка толще, да.

а если всё же почитать СНиПы?
Например родной СНиП 2.04.01-85* нам говорит:
17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:
для самотечных систем — чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;
для напорных систем — напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.

сталь видите? Ах да, снипы же вам не указ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 12:12
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Young
Вы реально утомили своими СНиПами, головой то сами можете подумать?
К тому же покрытия всякие есть.
Можете зайти на сайт Свободного Сокола и прочесть что для улушения химической и корозионной стойкости даже на ВЧШГ нужно спецпокрытия делать, несмотря на то что шаровидный графит благоприятно сказывается на химическую стойкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.3.2014, 12:17
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



МЕХ-74
А может в Минрегион письмо чирканете:
Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 12:12) *
Вы реально утомили своими СНиПами, головой то сами можете подумать?


А то реально сколько можно, даешь анархию и пизанские башни! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 12:29
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 13:12) *
Young
Вы реально утомили своими СНиПами, головой то сами можете подумать?
К тому же покрытия всякие есть.
Можете зайти на сайт Свободного Сокола и прочесть что для улушения химической и корозионной стойкости даже на ВЧШГ нужно спецпокрытия делать, несмотря на то что шаровидный графит благоприятно сказывается на химическую стойкость.

ну вот вы сами думаете, а выходит плохо, может все же СНиПы?

Внимание вопрос, как произвести сварку стали Ду50 с внутренним полимерным покрытием, чтобы в месте сварки оно тоже былО?

Сообщение отредактировал Young - 21.3.2014, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 12:29
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Fatik
Цитата
А может в Минрегион письмо чирканете:

Я хочу на напорную канализацию трубы, стоки свехрагрессивные, имеют pH 2.5. Не одна из написанных в пункте СНиПа труб
Цитата
для напорных систем — напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.

мне не подходит
Я бросаю проектировать и ем хлеб без масла.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.3.2014, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 21.3.2014, 12:30
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(ViC @ 21.3.2014, 11:15) *
Порвало условно небольшой участок. Как поменять чугун? Он же покрошится в руках.


Рита, не спора ради, а токма понимания для.
Если рассматривать не ТЧК, а ВЧШГ, то о хрупкости при транспортировке и монтаже говорить некорректно(ИМХО). ВЧШГ по физическим свойствам близок к свойствам низкоуглеродистой стали. Позвольте ссыль на тест хрупкости https://www.youtube.com/watch?v=VttS5JGCTvI
Я никогда не проектировал объектов в таких условиях, и я уважаю Ваш опыт. Просто для общего развития интересуюсь. Прочитал ветку не раз и всё же сложно мне согласиться, что в эксплуатации ВЧШГ с покрытием будет хуже(невыгоднее) чем сталь. Правда детального сравнения не делал, не пинайте меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 12:31
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 13:29) *
Я бросаю проектировать

это верное решение, давно пора, поддерживаю вас! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.3.2014, 12:39
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 12:29) *
Fatik

Я хочу на напорную канализацию трубы, стоки свехрагрессивные, имеют pH 2.5. Не одна из написанных в пункте СНиПа труб

Что прям ни одна? Посмотрите еще.
Если не одна так на рН=2,5 надо сталюку впаять, нарушать, так нарушать? Тут была тема про свищи в оцинковке на водопроводной сверхмягкой воде, все может быть, все не пропишешь, но почитывать его надо дабы прикрыть себя чуток. Я, честно признаться, не понимаю вашей логики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 12:45
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Fatik
Цитата
Я, честно признаться, не понимаю вашей логики.

Логика моя в том что не нужно проектировать слепо подчинясь буквам в СНиПе, надо просто понимать что делаешь и чем это грозит.
Стали и чугуну без спецпокрытий в этой среде что я описал хана наступит одинаково быстро, надо использовать специальные футерованные трубы, либо нержавейку. Где об этом в СНиПе написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 12:46
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 13:45) *
Стали и чугуну без спецпокрытий в этой среде что я описал хана наступит одинаково быстро, надо использовать специальные футерованные трубы, либо нержавейку. Где об этом в СНиПе написано?

Цитата(Young @ 21.3.2014, 13:29) *
Внимание вопрос, как произвести сварку стали Ду50 с внутренним полимерным покрытием, чтобы в месте сварки оно тоже былО?


Сообщение отредактировал Young - 21.3.2014, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.3.2014, 12:51
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 12:45) *
Где об этом в СНиПе написано?

4.9. Для канализационных трубопроводов следует применять:

самотечных - безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали;

напорных - напорные железобетонные, асбестоцементные, чугунные, стальные и пластмассовые трубы.

Примечания: 1. Применение чугунных труб для самотечной и стальных для напорной сетей допускается при прокладке в труднодоступных пунктах строительства, в вечномерзлых, просадочных грунтах, на подрабатываемых территориях, в местах переходов через водные преграды, под железными и автомобильными дорогами, в местах пересечения с сетями хозяйственно-питьевого водопровода, при прокладке трубопроводов по опорам эстакад, в местах, где возможны механические повреждения труб.

2. При укладке трубопроводов в агрессивных средах следует применять трубы, стойкие к коррозии.

3. Стальные трубопроводы должны быть покрыты снаружи антикоррозионной изоляцией. На участках возможной электрокоррозии надлежит предусматривать катодную защиту трубопроводов.



Не благодарите.

Сообщение отредактировал Fatik - 21.3.2014, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 12:57
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Yang
Цитата
Внимание вопрос, как произвести сварку стали Ду50 с внутренним полимерным покрытием, чтобы в месте сварки оно тоже былО?

Точно также как восстанавливают внутренне покрытие свариваемых оцинкованных труб.
Технология есть, достаточно простая, я в нее не углублялся.
Есть мысли?

Fatik
Цитата
самотечных - безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали
если здесь стальные не написаны это не значит что применять их нельзя, но при этом нужно соблюдать
Цитата
При укладке трубопроводов в агрессивных средах следует применять трубы, стойкие к коррозии
Так?

Вы же сейчас сами того не осознавая, со мной согласились.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.3.2014, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.3.2014, 13:05
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 12:57) *
если здесь стальные не написаны это не значит что применять их нельзя, но при этом нужно соблюдать

Нет слов. Логику потерял. Вопрос была ли...
Ну, правда, я уже устал. Да, хоть бумажные! А чего, экологично и пескоструем их, а поверх цинковое покрытие щоб блестело, тогда точно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 13:10
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



MUX-72
Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 13:57) *
Технология есть, достаточно простая, я в нее не углублялся.
Есть мысли?

т.е. вы не знаете. Но утверждаете, что всё супер.
Мысли есть, они очень грустные и в основном матом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.3.2014, 13:23
Сообщение #82


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 21.3.2014, 11:30) *
Рита, не спора ради, а токма понимания для.
Я никогда не проектировал объектов в таких условиях, и я уважаю Ваш опыт. Просто для общего развития интересуюсь. Прочитал ветку не раз и всё же сложно мне согласиться, что в эксплуатации ВЧШГ с покрытием будет хуже(невыгоднее) чем сталь. Правда детального сравнения не делал, не пинайте меня.

Спасибо за ссылку, посмотрю из дома. Для общего развития полезно.

Я говорю про наружные сети при надземной прокладке.
Если Вы предлагаете ВЧШГ с покрытием, то почему сталь с покрытием Вас не устраивает? В чем разница?
Если честно, то детального сравнения я тоже не делала. И меня не надо пинать, пожалуйста.
Но, мысли в голове такие - а как себя поведет такая труба? По каким критериям делать температурную компенсацию для труб из чугуна или пластмасс? Вопрос с креплением довольно болезненный и т.д.

А по поводу ссылок на СНиПы..
Цитата(Young @ 21.3.2014, 11:06) *
а если всё же почитать СНиПы?
Например родной СНиП 2.04.01-85* нам говорит:
17.7. Для систем канализации с учетом требований ....

сталь видите? Ах да, снипы же вам не указ...

Согласно ФЗ-384 (Приложение ) - этот пунк СНиПа не является обязательным rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ViC - 21.3.2014, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 13:24
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ViC @ 21.3.2014, 14:23) *
А по поводу ссылок на СНиПы..

Согласно ФЗ-384 (Приложение ) - этот пунк СНиПа не является обязательным rolleyes.gif

каюсь, вот это мне нечем крыть ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 13:54
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Young
Цитата
вот это мне нечем крыть ))

Вы я как понял профессиональный картёжник

Цитата
т.е. вы не знаете. Но утверждаете, что всё супер.

Начнем с того что конкретно именно полимерное покрытие я не рекомендовал и не утверждал.
Во вторых - такое применяют это вне всяких сомнений.
В третьих - берем гугл и смотрим сварные швы труб с внутренним полимерным покрытием. Мне не хочется рассказывать про спец муфты т.д.
В четвертых при сварке труб с внтуренним керамическим покрытием используют спец материал который при плавлении защищает шов с внутренней стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 14:01
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 14:54) *
Вы я как понял профессиональный картёжник

вы я как понял профессиональный демагог
Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 14:54) *
В третьих - берем гугл и смотрим сварные швы труб с внутренним полимерным покрытием. Мне не хочется рассказывать про спец муфты т.д.
В четвертых при сварке труб с внтуренним керамическим покрытием используют спец материал который при плавлении защищает шов с внутренней стороны.

и куда уходит дешевизна при таких материалах и методах монтажа?
Цитата(MEX-74 @ 19.3.2014, 13:38) *
8732 гораздо более стойкие к агрессивным воздействиям чем 10704 и 3262 и дешевле чугуна.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.3.2014, 14:04
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
и куда уходит дешевизна при таких материалах и методах монтажа?

Фасонину не учли и цены привели не правильно.
Если 8732 валяется на складе БЕСПЛАТНО это вообще двойной проф-ит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2014, 14:12
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 15:04) *
Фасонину не учли и цены привели не правильно.

да какая, нафиг, фасонина?! при таком геморном монтаже канализация золотая выйдет!
Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 15:04) *
Если 8732 валяется на складе БЕСПЛАТНО это вообще двойной проф-ит.

на складе с керамическим покрытием? вы еще и фантаст...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 21.3.2014, 14:27
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(ViC @ 21.3.2014, 14:23) *
Если Вы предлагаете ВЧШГ с покрытием, то почему сталь с покрытием Вас не устраивает? В чем разница?

Исключительно дискуссии ради. wub.gif
А вот как раз в этом самом покрытии и дело. ВЧШГ раструбные, а сталь с покрытием в местах сварки надо защищать, варить специальными электродами (про это знаю мало), потом покрывать место сварного шва, красить опять же. Кстати (это уже совсем оффтоп) а как защищается сварной шов изутри, если свариваются две шестиметровые трубы? или только превентивные меры типа флюсов и т.п.?
Кстати раструбы позволяют компенсировать температурное удлиннение. Хотя на эстакаде крепить всё же проще сталь.
Подчеркну, что в данной теме я профан, просто подискутировать захотелось huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.3.2014, 15:13
Сообщение #89


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 21.3.2014, 13:27) *
Исключительно дискуссии ради. wub.gif
А вот как раз в этом самом покрытии и дело. ВЧШГ раструбные, а сталь с покрытием в местах сварки надо защищать, варить специальными электродами (про это знаю мало), потом покрывать место сварного шва, красить опять же. Кстати (это уже совсем оффтоп) а как защищается сварной шов изутри, если свариваются две шестиметровые трубы? или только превентивные меры типа флюсов и т.п.?
Кстати раструбы позволяют компенсировать температурное удлиннение. Хотя на эстакаде крепить всё же проще сталь.
Подчеркну, что в данной теме я профан, просто подискутировать захотелось huh.gif

Швы защищаются взависимости от применяемых внутренних покрытий.
Ну, не просите меня перепечатывать труды того же В.А. Орлова "Защитные покрытия трубопроводов" (первое, что вспомнилось) rolleyes.gif

Для примера. Муфты есть специальные, которые вставляются внутрь трубы, при сварке образуется наплыв защитного покрытия.

Стальные трубы свариваются обычными электродами, а вот для нержавейки нужны специальные.

Зачем раструб? Нам раструб не нужен laugh.gif
Как заменить небольшой участок раструбной трубы? Расчеканивать весь монтажный участок? А перед этим снять изоляцию на этом участке.

Не отвлекайте меня своими дискуссиями. Я ж завожусь, а мне работать надо laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.3.2014, 21:06
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 15:04) *
Фасонину не учли и цены привели не правильно.
Если 8732 валяется на складе БЕСПЛАТНО это вообще двойной проф-ит.

Вы мне напоминаете нынешнее украинское правительство: все переврать, всех обвинить, мозг выключен и поперли на одних эмоциях.
Если цены не правильные и фасонину не учли, то почему не привели свои цифры?
Взяла первый попавшийся под руку сайт, когда озвучивала цены на трубы. Они в прикрепленных файлах - можете убедиться. Фасонина там же. Не стала ее приводить сразу, дабы не смущать Вас совсем, т.к. по некоторым позициям стальные фасонные дороже чугунных.
И еще вопрос к Вам в этой теме: Если 8732 валяется на складе БЕСПЛАТНО, то первоначально ее туда положили после того как у кого-то украли?

Цитата(MEX-74 @ 21.3.2014, 13:29) *
Я бросаю проектировать и ем хлеб без масла.

Вы еще и с маслом ели до сих пор? Вам очень мощно переплачивал заказчик.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________100______.JPG ( 700,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  __________________100______.JPG ( 590,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ________________1_________100.JPG ( 657 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ________________2_________100.JPG ( 792,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных