Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП, Готовое решения на базе ПЛК73 (НПО ОВЕН) |
|
|
|
19.3.2014, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧПРазработано ПО для контроллера насосной станции. Вот характеристики: Краткое описание контроллера ASU.PS12.PLC73 насосной станции 1. Назначение • Контроллер ASU.PS12.PLC73 предназначен для поддержания необходимого давления в нагнетательном коллекторе насосной станции или поддержание заданного перепада путем регулирования частоты питающего напряжения электропривода насоса. 2. Контроллер ASU.PS12.PLC73 обеспечивает в автоматическом режиме: • поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе; • (или) поддержание заданного перепада на насосной группе; • резервный ввод насоса при аварии одного из насосов; • перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени; • чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени; • защиту насосов от сухого хода; • охлаждение частотного привода посредством управления вентилятором; • контроль состояния (залипания) магнитных пускателей; • перевод станции в ручной режим управления; • смену работающего насоса (нажатием функциональной кнопки "F3"); • сброс аварийного состояния какого-либо насоса (нажатием кнопки "ПУСК"); • сброс аварийного состояния станции (нажатием кнопки "ПУСК"), т. е. перезапуск остановленной станции. 3. Контроллер ASU.PS12.PLC73 НЕ обеспечивает: • включение в работу более одного насоса, т. е. контроллер может управлять только одним насосом в каждый конкретный момент времени. 4. Контроллер ASU.PS12.PLC73 ведет измерения следующих технологических и вспомогательных параметров: • входного давления; • выходного давления; • перепада давления на насосной группе; • текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу; • температуры в шкафе автоматики. За более подробной информацией о функциональности контроллера шкафа автоматики обращайтесь к документу «Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73. Руководство по эксплуатации.» расположенному по ссылке (http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf). Или по телефону +7 3452 730 784.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(90 - 117)
|
28.3.2014, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Andrey_V @ 28.3.2014, 9:53)  Дмитрий, не соглашусь с Вами. Влад, прав. Если универсальное ПО, то подключение второго надо сделать, пускай и от сети. При малых мощностях ничего страшного. Тем паче, в меню ПЛК можно предусмотреть выбор режимов рабочий/резервный (как у Вас) и рабочий/пиковый (пуск обеих насосов возможен). Пускай эксплуатация сама выбирает. Опять же, Вы ссылались на WIlo, в их станциях такой выбор предусмотрен. Они же не знают станция повышения давления будет, циркуляция, хватит одного насоса и т.п. Согласны? Отчасти да. Спасибо за Ваш совет. Подключать на прямую насос очень просто, нужно добавить одно реле времени и одно реле давления, которе будет настроено ниже уставки например на 20%. Этот насос должен быть третьим в наносной станции. А его пускатель можно разместить в ША. Т.о. можно достичь большей живучести системы. При малых мощностях мало денег, а следовательно от контроллера попытаются уйти. Эксплуатация очень часто делает свой выбор не обдумано и более того безответственно, а виноват потом производитель оборудования, у нас даже ломик сломать могут  Цитата(Andrey_V @ 28.3.2014, 9:53)  По поводу расчетов, по моему там у Вас что-то со временем надо считать. Ну, это не правильно, все должен считать ПЛК или панель оператора (свой макрос). Опять же, ИМХО. Считается момент времени для экстремальных зафиксированных регистратором значений. Чаще всего настройкой реального времени для встроенных в ПЛК часов ни кто не занимается, поэтому было принято решение сделать регистрацию относительной по времени. К тому же возможности экрана очень ограничены, в том формате времени как есть оказалось сделать проще. Да, не очень просто высчитать момент в прошлом по количеству прошедших часов, но и не очень сложно. Цитата(Andrey_V @ 28.3.2014, 9:53)  Повторюсь, люди которые разбираются, сделаю все работу сами (программирование, сборка, настройка на объекте). А кто ищет готовое решение, с трудом разберется с готовыми решениями с насосными картами и т.п. Сужу из личного опыта. Абсолютно верно. Немного разбогатеем и сами начнем предлагать насосные станции  http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=61dbf9adebd5c263на счет: Немного разбогатеем и сами начнем предлагать насосные станции. Если найдутся желающие в Тюмени, то уже сейчас можем обсчитать стоимость.
|
|
|
|
|
28.3.2014, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Прежде чем принимать решение рекомендую почитать статью: http://www.hmech.ru/Stabilizator%20davlenia%20GKH.htmlДля тех кто не хочет покидать форум выдержка: " Одной из самых острых проблем городского жилищно-комунального хозяйства является проблема «случайных» разрушений (порывов) трубопроводов. Эти разрушения в большинстве случаев связаны с гидроударами (около 60% аварий), коррозионными процессами и линейными термическими расширениями трубопроводов. " Возможно, что цифра преувеличена ввиду заинтересованности авторов.
|
|
|
|
|
28.3.2014, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 28.3.2014, 9:11)  !CODESYS! Ну теперь понятно "где собака порылась".
|
|
|
|
|
4.4.2014, 8:41
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
читал - читал... нича не понял... кому нужно: "контроллер" отдельно - частотник с "силой" отдельно?? (и вообще - с каких пор шкаф автоматики стали контроллером называть? а автоматы, ДИН-рейка, клеммники, та же оболочка - это что - то же в состав контроллера ПЛК73 входит, что ли??!  ) ето - раз, во-вторых - для того бедного функционала, который нужен для двух насосов - один рабочий+один резервный, да ещё и маломощного - бессмыслено ставить отдельный ПЛК.... вполне хватает "боротового" контроллера с ПИДом, входящего в состав частотника...(в смысле - "настоящего" контроллера.... а не шкафа под названием "контроллер"  ).... а копеешная "сигналка" собирается на "копеешной" ПР110-ой... а если ея ещё и с аналоговым входом взять - то и ПИД можно сварганить - тады вааще ой...  ... но самое хлавное - два шкафа (контроллер+сила с частотником) - это по-любому дороже - и по стоимости и по работе (смете), чем один шкаф, в котором сразу всё есть... частотник (даже слабомощный) стоит порядка 700-1000 баксов... не считая силовухи и монтажа шкафа - только уже на етом фоне "экономия" на отдельностоящем контроллере - вааще не впечатляет... и давайте не будем недоговаривать с умным видом - если фирма в состоянии к ентому контроллеру собрать силовой шкаф с частотником, да ещё и удачно "прикрутить" его к ентому контроллеру, то эта же самая фирма в состоянии СРАЗУ - на этапе разработки и изготовления и внести ПЛК73 в свой шкаф, и его запрограммировать...  ... а если не в состоянии - то ей всё равно ентот "контроллер" не нужен... кому нужно: коробка передач отдельно - автомобиль отдельно? в общем не понял - обо што тема то?? это ж всё таки - форум -худо/бедно, но специалистов... хотите маркетинга - пишите себе интернет-страницу... ну или - давайте я сейчас открою тему и начну продвигать свои шкафы по автоматики ИТП... а их уменя уже бохато наработано - уж поверьте - я там не об одном единственном "контроллере" написать могу...
Сообщение отредактировал Usach - 4.4.2014, 8:43
|
|
|
|
|
4.4.2014, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Usach @ 4.4.2014, 8:41)  читал - читал... нича не понял... кому нужно: "контроллер" отдельно - частотник с "силой" отдельно?? (и вообще - с каких пор шкаф автоматики стали контроллером называть? а автоматы, ДИН-рейка, клеммники, та же оболочка - это что - то же в состав контроллера ПЛК73 входит, что ли??!  ) В теме было дано много ссылок на РЭ в котором на титульном листе написано "Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73". Фото ША выложено в дополнение к фото контроллера. Сегодня же попрошу администратора удалить фото ША. Прошу прощения, за то, что содержимое фотографий оказалось более информативнее чем текстовое содержимое темы, в т.ч. её назавание "Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП, Готовое решения на базе ПЛК73 (НПО ОВЕН)".
|
|
|
|
|
4.4.2014, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Usach @ 4.4.2014, 8:41)  читал - читал... да ещё и маломощного - бессмыслено ставить отдельный ПЛК.... вполне хватает "боротового" контроллера с ПИДом, входящего в состав частотника...(в смысле - "настоящего" контроллера.... а не шкафа под названием "контроллер"  ).... а копеешная "сигналка" собирается на "копеешной" ПР110-ой... а если ея ещё и с аналоговым входом взять - то и ПИД можно сварганить - тады вааще ой...  Где в РЭ дана ссылка на ограничение мощности используемого ЧП? Она может быть любой. Смысл данной разработки в том, что бы довести до конечного потребителя - монтажной организации, в штате у которой есть грамотный слесарь КИПиА, готовый продукт. К реле ПР110 потребуется БП 24В, а у контроллера он встроенный. В контроллере имеется дополнительная функция "Регистратор", позволяющая за период до 7 дней определить минимальные и максимальные значения давлений на входе и выходе насосной станции. Для эксплуатационщиков это бывает очень нужным. АВР насосов по перепаду это не тоже самое, что АВР по выходному давлению, т.к. оно зависит от входного давления. Т.е. контроллер более интеллектуально подходит к вопросу "аварийности насоса". С лицевой дверки ША оператор может увидеть все самые важные технологические параметры насосной. (в реле ПР110 нет ни какой индикации). К контроллеру может быть (по требованию заказчика) подключен интерфейс RS-485, все параметры насосной станции станут доступны по протоколу ModBus. К контроллеру может быть GSM -модем для SMS-оповещения об авариях насосной станции. Контролер ведет измерения следующих статистических параметров: 1)общего времени наработки насоса "н1" (доступен только для просмотра в меню "Мониторинг"); 2)*времени наработки насоса "н1" с момента сброса значения (данный параметр отличается от предыдущего тем, что оператор может его обнулить); 3)общего времени наработки насоса "н2" (доступен только для просмотра в меню "Мониторинг"); 4)*времени наработки насоса "н2" с момента сброса значения (данный параметр отличается от предыдущего тем, что оператор может его обнулить); 5)текущего времени работы насоса (при работе станции на одном насосе, второй блокирован или в состоянии аварии); 6)времени до смены насосов (при работе станции на двух насосах); 7)текущего времени простоя станции (с момента последней остановки); 8)*общего времени простоя станции; 9)*количества произошедших аварий. что может быть очень полезно на ответственных объектах. Цитата(Usach @ 4.4.2014, 8:41)  и давайте не будем недоговаривать с умным видом - если фирма в состоянии к ентому контроллеру собрать силовой шкаф с частотником, да ещё и удачно "прикрутить" его к ентому контроллеру, то эта же самая фирма в состоянии СРАЗУ - на этапе разработки и изготовления и внести ПЛК73 в свой шкаф, и его запрограммировать...  ... а если не в состоянии - то ей всё равно ентот "контроллер" не нужен... кому нужно: коробка передач отдельно - автомобиль отдельно?  Очень субъективный взгляд, у меня тоже есть свой: За мою некороткую … я много где поработал и статистика примерно такая (с точностью до половины порядка) На 10 000 чел. которые могут своими руками собирать какие-либо шкафы приходится: - 1 000 чел. которые могут спроектировать принципиальную схему шкафа автоматики; - 300 чел. которые могут спроектировать принципиальную схему шкафа автоматики и могут ее оформить в САПР (знакомы с базовыми требованиями ЕСКД); - 10 чел. способны написать качественное ПО для контроллера; - 1 чел. способен написать качественное ПО для контроллера и знакомы с базовыми требованиями ЕСПД и стремятся к их исполнению. Что бы мне опять не увидеть фразы типа: «…не смешите. Это хрень. Это примитивно и неработоспособно. Лет 40 назад - да.», приведу выдержку из ЕСПД (это объемный пакет документов с большим количеством анахронизмов, но основа в нем на века), и скажу, что на западе (знаю от инженеров-программистов компании Шлюмберже, которые там учились) делают именно так, как написано в ЕСПД!!! см. приложение. espd.pdf Программист (тот, кто умеет перевести готовый алгоритм на какой-либо язык) занимается только п.4 и 5 в этой не легкой работе; по большому счету он ни чего не знает о насосах, датчиках и проч. Вот так делают культурные люди; а в нашей стране (к большому сожалению) вся работа выполняется на коленках около технологического оборудования, в условиях крайне не комфортных для создания хорошо работающего ПО. Поэтому знания и опыт на западе аккумулируется, а у нас … p.s. Если кому-то то показалось, что ЕСПД только для НИИ, которые разрабатывают ПО ЗВЕЗДОЛЕТОВ, то я Вас уверяю – он подойдет даже для ПО опустошения сливного бачка унитаза (извиняюсь).
Прикрепленные файлы
espd.pdf ( 147,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
|
|
|
|
|
4.4.2014, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
На ответственных обьектах ОВНО не применяется Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 4.4.2014, 13:53)  .
что может быть очень полезно на ответственных объектах.
|
|
|
|
|
4.4.2014, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Usach @ 4.4.2014, 8:41)  это ж всё таки - форум -худо/бедно, но специалистов... Я надеялся увидеть ходо/бедно рецензию на наше решение, но вижу только поверхностный взгляд на проблему и негодование в ключе - "да я и сам могу сделать тоже самое и даже лучше" - я еще раз повторяю - дайте мне ссылку на полноценное РЭ и розничную стоимость продукта под названием "Контроллер насосной станции с ПЧ".Цитата(Snu @ 4.4.2014, 10:59)  На ответственных обьектах ОВНО не применяется Да ну? ВОДОКАНАЛ это ответственный объект? http://asutp72.ru/content/view/51/47/
|
|
|
|
|
4.4.2014, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Пожалуйстарозничные цены такие: Цитата Hydrologic-MS Управление одной насосной группой (насосной станцией) с количеством насосов до 4-х или пожарной задвижкой. Напряжение питания ≈- 24В. Щитовой монтаж. Без возможности включения в систему диспетчеризации. 1740,00 Hydrologic-ML2 Модифицированная версия контроллера Hydrologic-ML. Управление двумя насосными группами (насосными станциями) с общим количеством до 4-х шт., ИЛИ противопожарными насосами (2шт.) с задвижкой. Напряжение питания ≈- 24В. Разъем для интерфейсной платы RS-485 (протоколы Юниверс, MODBUS-RTU или LonWorks) для включения в систему диспетчеризации. Добавлен коммуникационный интерфейс Ethernet. 2304,00 Hydrologic-MX Модифицированная версия контроллера Hydrologic-01. Управление двумя насосными группами (насосными станциями) с общим количеством насосов до 6шт., ИЛИ противопожарными насосами и задвижками. Напряжение питания ≈- 24В. Разъем для интерфейсной платы RS-485 (протоколы Юниверс, MODBUS-RTU) или LonWorks для включения в систему диспетчеризации. 2652,00 цены с НДС делите на 10 примерно (курс бакса к гривне) эти люди сами на 100% разрабатывают и производят эти железки...
Сообщение отредактировал vladun - 4.4.2014, 11:49
|
|
|
|
|
4.4.2014, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Хорошо когда есть выбор! Но в экране он проигрывает две строки информации. К тому же: Весь замкнуты круг Российских проблем можно разделить двумя диаметрально противоположными (снизу) – отсутствие патриотизма, и (сверху) коррупция. Нетрудно заметить, что первопричина у них одна – патологическая нелюбовь к Родине. ИМХО. Цитата(vladun @ 4.4.2014, 11:45)  эти люди сами на 100% разрабатывают и производят эти железки... Мы те же люди, которые живут в России, ООО "АСУТП" это разработчик ПО и НПО "ОВЕН" - разработчик железа. Ссылка на количество сервисных центров продукции НПО "ОВЕН" http://www.owen.ru/78507995
|
|
|
|
|
4.4.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
А ещё в той же акве (202) все перечисленные функции уже встроены... Я думаю, что у других нормальных частотников тоже. так в чём выбор? контроллер+ИП+частотник+шкаф+монтажник+наладчик+...? или частотник (допустим IP55)+наладчик+...?
|
|
|
|
|
4.4.2014, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Однажды мы по неосторожности выжгли обвязку аналоговых входов на ПЛК154. Попросили НПО "ОВЕН" выслать радиодетали; через неделю поменяли АЦП, несколько аналоговых мультиплексоров и ограничивающих стабилитронов. Контроллер возобновил свою работу и до сих пор работает  и ЗИП из остатков МС на складе. Цитата(gansales @ 4.4.2014, 12:21)  так в чём выбор? в выборе. Цитата(gansales @ 4.4.2014, 12:21)  контроллер+ИП+частотник+шкаф+монтажник+наладчик+...? Все дело в деньгах. Кстати, в ПЛК73 имеется ИП +24В (180 мА) для датчиков. Куда из схемы "частотник (допустим IP55)+наладчик+...?" делся монтажник? Будьте честны! Тогда уж - почему не купить насос с ЧП и обойтись одним сантехником? ...у немцев все продумано, х.. сэкономишь!
|
|
|
|
|
4.4.2014, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 13:51)  Простое решение для простой задачи.
Параметров ЧП контроллера к другим ЧП. А вот при выходе из строя датчиков давления или ЧП, станции в связи с выходом из строя ЧП, ЧП-чрезвычайное происшествие; ПЧ-преобразователь частоты. Ваш КЭП
|
|
|
|
|
4.4.2014, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Из-за немецкой расторопности и проч. положительных качеств, а также нашего рас...в России скоро останутся одни сантехники (встречал очень толковых людей), грузчики и шофера, и еще один вопрос - что будут делать люди которые хотят быть инженерами....в грузчики их не фозьмут, т.к. там будут одни ....(мигранты), а в сантехники тоже, т.к. в этой сфере нужно больше действовать, чем думать...придется за баранкой жизнь коротать  Цитата(kamos @ 4.4.2014, 12:40)  ЧП-чрезвычайное происшествие; ПЧ-преобразователь частоты.  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%...B2%D0%BE%D0%B4)кому потребовалось буквы переставлять мне не понятно. ПЧ - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...B8%D0%BA%D0%B0)кроме того - промежуточная частота. Раньше хоть фотографии рассматривали, а сейчас дело до буковок дошло, даже не знаю что дальше ждать... Хорошо когда сидишь на работе и тебе нечем заняться...можно чай попить или еще какой х.. позаниматься.
|
|
|
|
|
4.4.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409

|
На предприятии одного известного Заказчика "творческие инженеры" по собственному усмотрению начали писать в инструкциях АРЧ-это типа Автоматический Регулятор Частоты.
|
|
|
|
|
4.4.2014, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Если внутренние документы будут это предписывать, то так и нужно называть, предприятие это маленькое государство, а иногда государство в государстве, как царь скажет, так и будут называть... На мой взгляд наиболее удачна аббревиатура в статье http://chastotnik.com.ua/a-preobrazovateli...-vodosnabzheniiЧРП - здесь я с братской нацией солидарен. А просто "преобразователь частоты" слишком абстрактно, да и в других сферах дублируется (в радиотехнике, например). Хм, да оказывается не только я солидарен: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%...%B2%D0%BE%D0%B4
|
|
|
|
|
4.4.2014, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409

|
Если Вы ещё раз внимательно прочитаете статью, то заметите что, братская нация разделяет понятия ПЧ и ЧРП, а это две большие разницы...незнаю, правда, как для вас. ЧРП-привод, вкотором преобразователь частоты является всего лишь частью системы, включающей двигатель насос итд итп.
Сообщение отредактировал kamos - 4.4.2014, 13:42
|
|
|
|
|
4.4.2014, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Немного юмора: Видите ли, проводной телеграф — это как очень, очень длинный кот. Вы тянете его за хвост в Нью-Йорке, а его голова мяукает в Лос-Анджелесе. Понимаете? А радио работает так же: Вы посылаете сигналы тут, их принимают там. Вся разница — нет никакого кота. Альберт Эйнштейн Главное что бы сигналы доходили.  ООО "АСУТП"
|
|
|
|
|
4.4.2014, 16:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если у участников темы есть желание перейти в ранг читателей, обеспечу без проблем. Продолжите в том же духе и особых просьб не потребуется.
|
|
|
|
|
4.4.2014, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Это угроза? Если тысячи людей называют частотный привод ЧП, то их нужно расстреливать? http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t118584.htmlНужно удалять вопросы не по теме, а не отвечающего бранить. А читать на Вашем форуме практически не чего, к сожалению... Удаляй все нах... Вот чего не терплю, так это хамья. Безграмотного - особенно.
Сообщение отредактировал Skaramush - 4.4.2014, 17:23
|
|
|
|
|
4.4.2014, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 4.4.2014, 11:02)  Хорошо когда есть выбор! Но в экране он проигрывает две строки информации. зато он выше по функционалу - две группы насосов по два штуки, каждая с ПЧ, либо одна группа на 4 шт. С ПЧ и без ПЧ и много всего... Вы слишком МАЛО сделали, чтобы позиционировать ваше контроллер как нечто интересное - здесь каждый третий или четвертый сможет сделать тоже самое, а может и лучше. Вот если бы вы предоставили free SCADa или WEBserver (тоже free) например к своему "творению" - другое дело и то, это не предел желаний.... Работать и еще раз работать.... PS: кому нужен экран в насосной (ИТП, ЦТП) без персонала ? веб-сервер (см. выше - другое дело)
Сообщение отредактировал vladun - 4.4.2014, 17:21
|
|
|
|
|
4.4.2014, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
Уважаемые если вы еще не поняли это тема была создана для того чтобы появились поисковые запросы в роботах с ссылкой на сайт топикстартера, именно по этому он везде называл ПЛК своим шифром, для этого он вставлял левые ссылки и так далее, и конкретно интересного было мало, я еще видел фотографии насосной станции, за такое исполнение можно сказать у монтажников руки из ****, честно остался осадок от поведения топикстартера и черного интернет пиара, при чем безграмотного.
|
|
|
|
|
13.4.2014, 16:58
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(kolyan_bk @ 22.3.2014, 18:13)  А вот пример настоящего воровства - перебивают шильды и предлагают под собственным именем вот это: http://www.radioavt.ru/radiomodem_rm04.phpДумаю там дело не столько в воровстве, если на этом написано что оно производится в РБ, то его там проще продать просто напросто. Законы у них такие есть (ну были по крайней мере). Сделано в РБ, тебе и преференции на тендерах и продавай сколько влезет (может и ошибаюсь) но знакомые так делали в Белоруси, возили от нас и там клепали мэйд ин РБ, и тогда аукционы можно дороже было выиграть нежели с чужеземным для РБ товаром.
|
|
|
|
|
26.4.2014, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 9:13)  Достаточно дискретного упр. Пук-Стоп. аффтар, жги исчо))))
|
|
|
|
|
27.4.2014, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 26.3.2014, 11:15)  Решение на продукции НПО ОВЕН: ПЧВ103 4 кВт (12154р) + ASU.PS12.PLC73 (12000р) = 24154р
Решение на продукции DELTA ELECTRONICS: VFD 040CP43A-21 (4,0kW 380V) (608$) = 21800р Совсем не правильное сравнение по току ПЧВ103 4 кВт сравним с VFD 037CP43A-21 (3,7kW 380V) который 552 $ или 19 872 руб если мощьность повыше, то дельтовский ПЧ с простым контроллером, ещё больше выигрывает по стоимости ПЧВ203-5К5-В 17 759 руб + ПЛК73-ККККРРУУ-М 8 968 р VFD055E43A 540 $ 19 440 руб + KPE-LE02 (Пульт с дисплеем для VFD-E) 18 $ можно добавить Weintek MT6050i 7724 РУБ тогда вообще понтовая вещь получится (по цене комплекта овена), с архивами, графиками. а если MT8050iE то ещё куча понтов, вроде доступа со смартфона или диспетчеризации через эзернет. т.е. расширяемый функционал, в котором ПЧВ + ПЛК73 ограничен.
|
|
|
|
|
28.4.2014, 6:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
Да винтековская панель и дельтовский частотник намного лучше чем ПЛК73 с овеновским ПЧВ
|
|
|
|
|
16.10.2014, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
у ребят есть своя ниша, похоже на ней и сидят. Бороться с глобальными игроками сил у них не нет. конечному пользователю выбирать.... Я бы взял ту же дельту с готовыми функциями(до 4-х насосов), кучей плюшек и не парился. Проверенное и гарантировано успешное решение. А тут еще и не понятки с поддержкой могут возникнут. Многие мой клиенты наелись такого.
|
|
|
|
|
  |